Bei den beiden Flächen mit Verschattung würde ich es vom Grad der Verschattung abhängig machen. Es macht nicht unbedingt Sinn auf Teufel komm raus alle nur denkbaren Flächen zu nutzen. Ja, Module sind heute sehr günstig, und wer sie in DIY aufs Dach bekommt, soll das gerne tun. Wenn Du sie aber vom Solarteur oder Dachdecker installieren lässt, lohnt es sich nur bedingt.
Rechne mal deinen Bedarf aus, die Größe der Batterie und dann schau was das für einen Unterschied macht.
Kurzfassung: Oft startet die Produktion trotz Verwendung von Optimierern erst, wenn mind. 2/3 der Module eines Stringes in der Sonne liegen. Manchmal funktioniert es aber auch vorher schon, warum auch immer. Soll bei neueren Firmwares mit Schattenmanagement besser geworden sein, habe ich aber noch nicht versucht.
Zu den Modulwechselrichtern: Ich habe hier mittlerweile sechs am laufen: 3 speisen über den GEN-Port in den Deye ein, drei weitere mit je nur 800 W Maximalleistung über die Phasen L1, L2 und L3 des Hausnetzes. Die drei 800W-Modulwechselrichter werden von insgesamt 16 Paneelen gespeist, die an einer Mauer senkrecht Richtung Westen platziert sind. Bringt nicht übertrieben viel, aber bei den Modulpreisen ist das wirklich egal. War zudem billiger und schneller die Mauer mit PV vollzupflastern als die Setzungsrisse zum x-ten Mal zu verputzen...kommen sowieso wieder, was mir jetzt unter den Paneelen egal ist. An einem typischen Novembertag ohne direkter Sonne kommen so immerhin zusätzliche 3 KW herein. Papp also rauf was raufgeht, bisschen was bringt das auf jeden Fall. Musst halt selber entscheiden, ob das bisschen die Kosten wert sind - wobei diese Betrachtung je nach Eigenanteil bei der Arbeit unterschiedlich sein wird. Sei Dir außerdem bewusst dass die Netzregelung des Deye ziemlich grob wird, sobald Mikrowechselrichter einspeisen. Ich habe knapp 1 KW Netzbezug täglich nur wegen dem Ein-/Ausregeln des Deye.
Nimm' den größtmöglichen Deye. Ich persönlich würde gleich den 20er nehmen, die paar Hunderter sind egal und Du hast Reserven für später.
Alle MI am Gen-Port sind kein Problem, die Einspeisung der drei Phasen muss nicht symmetrisch sein (ich hab auch am Genport zwei dreiphasige MI und einen weiteren einphasigen auf L3 dazugehängt, funktioniert tadellos).
Deye hat seit langem das Schattenmanagement in der Firmware und das sogar alle 5 min.
Ja Schatten ist Scheibe das betrifft aber alle PV-User und alle WR.
Soso, Bullshit. Du hast den Post von tribesman vom 24.11.2024 im von mir erwähnten Thread gelesen? Exakt dieses Verhalten kann ich bestätigen, wobei ich die neue Firmware mit dem Schattenmanagement erst seit wenigen Wochen drauf habe und das noch nicht ausprobieren konnte. Es scheint ein Deye-spezifisches Thema zu sein - wobei ich hier keine eigenen Erfahrungswerte mit anderen Herstellern habe und einfach nur die Schilderung von tribesman wiedergebe, wonach der MPPT-Algorithmus des Deye "very peculiar" sei.
Hier der erwähnte Beitrag von tribesman vom 24.11.2024:
If you have a lot of shading, even optimizers cannot solve all the issues.
Deye inverters have a very peculiar MPPT algorithm.
MPPT does not want to go bellow 2/3 of string Voc.
So if you have a lot of shading, your power output will still be very limited even if you use the optimizers.
I have quite a lot of shading in the winter, so I decided to install optimizers. But even with them once more than 3 modules get shaded the power output of the rest of the string starts to drop, because MPPT does not want to go below 360V.
Below is a voltage and power curve from my system. Sun-12k-SG04LP3 with a string of 11 modules. Voc ~550V.
So even with the optimizers I'm loosing valuable winter production every day.
But without them, the power dropped to 1500W at 12:30 and then to below 500W at 13:00.
And keep in mind the Tigo optimizers are only about 95% efficient to start with... So in pure sun shine they perform worse than the modules without the optimziers.
I would love to test how Multi-point MPPT tracking option helps with that, but unfortunately it is not available on 3-phase LV inverters. Only 1-phase and HV got this so far.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Wochen von da_dinna
Hallo, schön das du bei uns im Deye Forum bist, wenn dir unsere Arbeit die wir im Forum tun wertschätzt, würden wir uns über eine kleine Spende freuen.