Wenn du Hilfe benötigst, 🔍 suche bitte, bevor du einen neues Thema oder Beitrag erstellst.
>>> Deye Updaten lassen <<< Umfrage Deye-Wiki
Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Habe Deye 12KW Hybrid mit !2kw Plattenleistung. Läuft super.
Habe alles nochmal und wollte es parallel schalten.
Erkennen tut er Master und Slave.
Nur seid dem ist Grid abgeschaltet und versucht es immer wieder.
Finde den Fehler nicht.
Schalte ich um auf ohne bATTERIE geht es wieder.
Am WR 1 sind 6x5 KW felicity Speicher. Lief super
Am WR2 habe ich 2x !5KW Felicityspeicher. Habe vorm Kauf gefragt ob das geht.
Die 2 großen zeigt die BMS nicht an.
Was mache ich falsch??
Ich drehe durch.
Kannst du mir irgendwie helfen???
Mit freundlichen Grüßen aus Meiningen
Rainer
Das funktioniert so nicht du musst alles parallel anschließen und nicht an jedem WR die Akkus Extra. Schau mal ins Handbuch. Hier noch ein Video dazu.
Habe alles parallel. Habe nach langen Suchen den Fehler gefunden.
Durch das Update war bei Insellösung der Haken drinnen.
Haken raus und seitdem läuft es.
Danke für deine Bemühungen!
Hätte noch 2 Fragen.
Habe 6 Felicity Speicher a 5kw angeschlossen und diese sieht man auch im BMS.
Die 2 Felicity 15 kw Speicher sind ordentlich hintenan. Melden sich aber nicht??
Problem 2
Benutze solar assistant.
Das steckt am Master. Nun sehe ich nicht das Gesammte der 2 Wechselrichter.
Ist die Anzeige der Zusammenfassung möglich??
Hallo Rainer
ganz grob: Parallelschaltung von Niedervolt Deye: Alle WR teilen sich eine Niedervolt Batterie
Parallelschaltung von Hochvolt Deye: Jeder WR braucht seine eigene Hochvolt Batterie
aber jeder wie er will.