Hallo,
ich habe da eine Frage an die Experten.
Mein Haus steht ca 5° von einer perfekten Nord-Süd Ausrichtung Richtung Osten gedreht. Also das Dach hat eine Süd-Ost und eine Süd-West Seite, 38° Neigung.
Der ursprüngliche Plan war, je Seite 3 Reihen mit je 6 Modulen zu machen, in Summe 18 Module pro Seite und insgesamt 1Palette... Das wurde geändert, weil sich mit den K2 5,95m Schienen 5 Module pro Reihe schön sauber ausgehen.
Module waren ursprünglich 420er Trina geplant, jetzt könnte ich aber die 440er Vertex S+ bekommen.
15 davon pro Seite, könnte mit der Spannung aber schon grenzwertig sein für den 12kW Deye. Oder geht sich das aus?
Weniger möchte ich ungern bauen, da ich auch an schlechten Tagen genug Ertrag haben möchte.
In der Übergangszeit ist es gerne mal den halben Tag nebelig, daher möchte ich möglichst hohe Stringspannungen fahren.
(Überschuss im Sommer ist kein Problem, ich habe 15kW Einspeisung genehmigt bekommen - das muss erst mal übrig bleiben... Mit dieser 1. Ausbaustufe erreiche ich das sowieso nicht, aber es ist gut, wenn man Reserven hat...)
Danke für eure Meinungen!
Also 14 Module von den 440ern bei -10°C liefern eine Leerlaufspannung von
792.2 V
damit ist das das Maximum was an einem 12K in der 48V Version dran darf.
aber jeder wie er will.
52,2V ist aber rel. hoch oder?
Meine haben 32-35V mit 415W
Richtig, das ist einer der Besonderheiten der aktuell beliebten Trina Module, ganz viel Spannung, dafür weniger Strom, Deine Module haben über 13A die Trinas nicht mal 11A . Für den Deye sind Deine Module besser geeignet weil sie am Strom Limit sind, das keinen WR weh tut die Trinas dagegen sind die Anlagen oft am Spannungs-Limit und das tut dem WR weh wenn man es überschreitet.
Die Trinas glänzen da wo man nur kurze Strings zusammenbringt.
aber jeder wie er will.
..ich habe 15kW Einspeisung genehmigt bekommen - das muss erst mal übrig bleiben...
Heute bei sonne/wolken/regen mix habe ich 23,8 eingespeist.
Nimm mal die App solXpect da kannst du rel. gut sehen was die Anlage bei dir Produzieren wird.
Ich hätte auch noch Axitec 420er zur Auswahl, aber die haben 13,3A und deswegen dachte ich, das geht nicht und daher die Trina...
Das könnte es erklären
https://www.sma-sunny.com/wechselrichter-hochstrommodule-missverstaendnis-i-dc-max/
Diese Axitec passen elektrisch besser zu dem Deye als die oben genannten Trinas
aber jeder wie er will.
Ich hab da auch mal eine Frage bzw. bräuchte eine Hilfestellung.
Ich hab an bestehender PV Anlage einen Deye Sun-12K-SG04LP3
Die aktuellen Module sollen durch neue ersetzt werden.
Neue Module:
48x Meyer Burger 380Watt Glas Glas oder Glas Folie (Entscheidung noch nicht getroffen)
wie wäre das Setup um Deye bzw. die Stringverschaltung am Besten gelöst.
Meine Idee bisher:
3 Strings a 12 Module an je einen PV Eingang. Somit ist der Deye komplett belegt.
Übrig bleibt ein String mit 12 Modulen.
Oder wäre folgendes besser:
3 Strings a 14 Module an je einem PV Eingang und 1 String mit 6 Modulen würde hier übrig bleiben.
Welche Variante wäre die bessere und warum und wie am Besten den 4. String noch nutzen?
Du kannst von diesen Modulen 16er Strings machen und kommst auf 772.76V bei -10°C
Wenn Du also den Deye überbelegen willst (sollten die Strings auch ordentlich Sonne bekommen) dann mach drei 16er Strings und gut ist.
Ansonsten kannst die Dier Strings auch kürzer machen und einen zusätzlichen String-WR montieren, dann wird bei optimalen Bedingungen nicht abgeregelt.
Was die Module angeht würde ich mir immer Glas/Glas Module holen, ich hatte jahrelang mit der Folie zu tun die auf Glas Folien Modulen das Modul vor der Witterung schützt, und weiss daher das es gute Polymere und billige Polymere gibt welche der Hersteller draufpappt aber verschwiegen wird.
Aktuell kann man wirklich günstig an Module kommen, da kann man viel Geld sparen.
aber jeder wie er will.
So, seit gestern Nachmittag liegen die 440er Trina Module am Dach.😎
Ich habe jetzt 2x12 Richtung Süd-West parallel und 1x12 Richtung Süd-Ost.
Leerlaufspannung im GAK um ca. 13h gemessen, 594,0V und 593,8V Süd-West und 574,4V Süd-Ost.
Da steht die Sonne schon mehr auf der Westseite - ich würde sagen, das passt so...
Was hast Du eigentlich für ein Haus? Wenn eine Dachseite Süd-Ost ist, ist die andere Seite normalerweise Nord-West, oder eben Süd-West und Nord-Ost? Bei nur 5° Abweichung von NOrd/Süd--Achse hast Du eigentlich eine ziemliche gute Ost-West Ausrichtung...
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
Ca. 10-15 Grad Abweichung nach Süd- Ost, Biberschwanz, mit ~40° Dachneigung.
ich glaube er meinte eher wie deine Dachseiten ausgerichtet sind bzw wie viele es sind 😀
Bei einem klassichen Satteldach hast du ja 2 Ausrichtungen die um 180° versetzt sind.
Bei dir scheint es aber SW und SO Dach zu geben
Bei einer 180° Versetzung müsste es aber SW+NO oder SO+NW sein 😉
GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
Ja, durch den leichten Versatz in der Achse ist es streng genommen natürlich SW und 180° gegenüber dann eigentlich NO...
Aber von dem, wie die Sonne wandert, habe ich aktuell von 07:00 - 16:30 immer Sonne auf mindestens einen Modulfeld... 😎
Ich werde, wenn ich mit der Verkabelung so weit bin, mein Projekt dann eh in der Vorstellungsrunde präsentieren.
Also 14 Module von den 440ern bei -10°C liefern eine Leerlaufspannung von
792.2 V
damit ist das das Maximum was an einem 12K in der 48V Version dran darf.
Leider Off-Topic… aber kannst du mir den Namen der Software verraten?