Hallo,

ich bin in der Planungsphase meinen bisherigen Fronius WR gegen einen Deye zu tauschen.
Aktuell sind zwei Strings je 15 PV Module (IBC Monosol 365) an den WR angeschlossen.
Der jetzige WR ist mit einer dreiphasigen B16 Sicherung angeschlossen.

Liege ich mit folgenden Annahmen richtig?

  • Einspeisung (Netz) mit 5x6mm³ und 32A Absichern, "unwichtige Stromkreise" an Haushaltslast belassen (Backofen, Wallbox, Außenbeleuchtung)
    Richtig?
  • Load (Ersatzlast) mit 5x6mm³ und 32A Absichern, Ersatzstromkreise im Sicherungskasten entsprechend anpassen (Licht, WP, Kühlschrank, Tiefkühler)
    Richtig? Eigentlich müsste diese Sicherung dann ja auch direkt am Deye sitzen, sonst ist ja das Stück Leitung bis zur Sicherung nicht abgesichert. Oder hat der Deye schon einen Leitungsschutz dafür integriert?
  • Batteriespeicher (8x SE-G5.1) mittels DC Schutzschalter anschließen.
    Eine Sammelschiene wäre vermutlich sinnvoll, weil ich ja zwei Türme hinstellen muss (max. Stapelhöhe 4 Stück lt. Handbuch).
    Gibt es hier eine Empfehlung, welcher Schutzschalter gut zum 12K passt und welche Sammelschiene qualitativ gut ist?
  • Solarstrings anschließen. Hier ist auch im Handbuch ein DC Schutzschalter (gestrichelt) eingezeichnet. Mein Fronius hat den (angeblich) integriert. Muss ich also nachrüsten.
    Gibt es auch hier eine Empfehlung, welcher Schutzschalter passen würde?
  • Gemäß Anleitung 3.9/3.10 ... ich bin verwirrt ... Wie schließe ich die Ersatzlast bzgl. PE des Ersatzlastausgangs denn in DE korrekt an. Ich hätte erwartet, dass ich den PE an meinen Fundamenterder anschließe, damit es korrekt funktioniert. Aber der PE ist doch über den PEN mit dem Netzbetreiber verbunden und dann trenne ich doch nicht allpolig ab???
    Ich bin verwirrt ... oder wird das über den Menüeintrag (finde ich gerade nicht im Handbuch) erledigt?
    Es wäre ja ganz schön, wenn der FI auch mit Ersatzstrom seine Arbeit korrekt macht ....

Hat jemand dabei eine paar Tipps für mich?

Hintergrundinfo: ja, ich bin Elektriker und ja, ich traue mir den Umbau auch zu. Abnehmen wird das dann ein "offizieller".

Grüße
Jürgen

Dieses Thema wurde geändert Vor 4 Wochen von jscs

   
Zitat
(@amiko)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 539
 

Ich habe das komplette Haus an Load angeschlossen, außer die Wallbox. Ich habe einen Umschalter installiert, mit dem ich bei Bedarf das Haus von Load auf Grid umschalten kann. Ich habe 5x6 mm für die Gen- und Load-Anschlüsse verlegt und mit einer 32A-Auslösecharakteristik C abgesichert.

Veröffentlicht von: @jscs

Gemäß Anleitung 3.9/3.10 ... ich bin verwirrt ... Wie schließe ich die Ersatzlast bzgl. PE des Ersatzlastausgangs denn in DE korrekt an. Ich hätte erwartet, dass ich den PE an meinen Fundamenterder anschließe, damit es korrekt funktioniert. Aber der PE ist doch über den PEN mit dem Netzbetreiber verbunden und dann trenne ich doch nicht allpolig ab???
Ich bin verwirrt ... oder wird das über den Menüeintrag (finde ich gerade nicht im Handbuch) erledigt?
Es wäre ja ganz schön, wenn der FI auch mit Ersatzstrom seine Arbeit korrekt macht ....

Hier scheiden sich die Geister. Dieses Thema wurde hier im Forum bereits mehrfach heiß diskutiert. Ich habe nach Schema 3.9 installiert, das ist zwar nicht VDE-konform, aber sicher. Meine Haushaltsgeräte können nicht kaputtgehen, wenn der Haken bei „Signal Island Mode” nicht gesetzt wurde oder das Relais versagt.

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   