Erweiterung Bestand - Solar Edge bringt zu viel Volt - AC Laden - Blackout

11 Beiträge
3 Benutzer
0 Reactions
515 Ansichten
(@tommes76)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 7
Themenstarter  

 

Hallo Gemeinde, ich bin neu hier, aber vom können des Deye Sun 12k überzeugt.

Daher wollte ich eigentlich meine Solar Edge SK7 (leider nicht Hybrid)rauswerfen, sehe hier aber keine Lösung.

Elektriker habe ich schon, wollte aber vorher hier mal die Fachleute befragen.

Aktuell ist leider alles an einem String mit ca 1184 Volt bei -10 Grad.

Solar Edge regelt das über die Optimierer runter, das würde aber leider wegfallen, wenn ich den WR tausche. So denke ich zumindest.

Meine Idee wäre nun, den neuen WR inkl Batterie AC-Seitig einzubinden und so auch eine Notstromlösung zuhaben.

Zudem könnte ich die Anlage solarseitig auch erweitern.

Habe mal versucht den aktuell Stand darzustellen.

 

Aktuell habe ich zur Garage links das Kabel der Wallbox und noch ein 5adriges liegen. Zudem ein Cat 7

Das 5adrige wird aktuell mit einer Ader für die Versorgung der Garage und des Gartens genutzt.

 

Nun würde ich es gerne so lösen

Dazu folgende Fragen:

1. Kann ich den Deye inkl Batterie, wie in grün dargestellt, mit einem kleinen Unterverteiler an die Wallboxleitung und Zuleitung Garage parallel anklemmen? Wie müsste das aussehen (Sicherungen usw) bzw muss ich überhaupt Load anklemmen? Oder kann der Notstrom auch über Grid laufen?

2. Würde dann bei einem Blackout die Solar Edge weiter laufen?

3. Sehe ich es richtig, das ich die vorhandenen Solarpanele nicht an die Deye anschließen kann?

4. Das Cat 7 könnte ich für den Smartmeter nehmen? Oder ist das zu weit mit ca 12 Metern? Oder gibt es das auch über WLan?

5. Wir wäre das Setup im Deye zu setzen?

6 Ist es gut oder schlecht für die Batterie, wenn Sie im Sommer meisten nur mit 4-8 KW nachts entladen wird?

 

Hoffe das ist verständlich 🙂

 

Danke im Voraus für Eure Ideen

Dieses Thema wurde geändert Vor 11 Monaten von tommes76

   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1487
 

Hallo tommes

1.) Wenn das tatsächlich eine 22 kW Wallbox ist, also mit 32A abgesichert ist, kannst Du den GRID Anschluss des Deye da dran hängen, die Leitung natürlich abgesichert.

Der Ersatzstrom des Deyes kommt immer am LOAD Ausgang raus.

2.) Der SE WR läuft im Blackout weiter wenn er am GEN des Deyes hängt

3.) solange die SE-Moduloptimierer hinter den Modulen hängen musst Du einen SE-WR verwenden

4.) die externe Strommessung des Deyes benötigt 3 x 2 Adern bei der Verwendung der CT-Klemmen oder min. 2 Adern bei der Verwendung des Chint DTSU666 Smartmeter (oder eine Funkstrecke)

5.) erst einmal das mit der Einbindung klären 😉

6.) das ist der Batterie ziemlich egal, das BMS verhindert das Du ihr Weh tun kannst.

 

Also:

Wenn Du den Deye mit all seinen Features ausreizen willst, dann muss der Deye zwischen Stromanschluss und deiner Hausverteilung eingeschleift werden, mit einem Bypass (Notstromumschalter der die Hausverteilung entweder über den Stromanschluss oder den LOAD versorgt) falls der Deye mal unpässlich ist.

Ob die Wallbox auch am LOAD des Deyes hängen muss kann man drüber diskutieren

Wenn der SE-WR beim Blackout weiter liefern soll, dann muss er am GEN Anschluss des Deyes hängen.

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@tommes76)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 7
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko Danke für die schnelle Hilfe.

 

mit den aktuell vorhandenen Kabeln geht das dann aber nichts sauber oder?

1. Hätte ich die SE nicht an GEN, wobei ich hier durch den Garten vielleicht noch eine neue Leitung mit 5*2,5 legen könnte. Wäre aber ca. 40 Meter

2. Ich bekomme nicht einfach ein weiteres Kabel zum HAK, um den HAK dann komplett an LOAD zu hängen, oder verstehe ich das falsch. Zumal da doch 5*6 nicht reichen für hin und her oder?

GRID hätte ich ja, aber beim Blackout wäre dann das Haus ja nicht an LOAD.

Oder kann ich über die vorhandene 5*1,5, welche ich an LOAD gezeichnet habe, zumindest 3* 16 A auf den gesamten HAK legen? oder nur einzelne Kreise im Kasten?

Perfekt wäre hier natürlich eine dickere Leitung, aber im Grunde reicht mir das für das Haus im Notfall, mehr braucht das Haus eh nicht.

Und ja, Wallbox muss eigentlich nicht dran, würde man im Blackout eh nicht machen denke ich 😉

 

Siehe Bild als neue Idee

grün = neu

blau = vorhanden

Danke im Voraus

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 11 Monaten von tommes76

   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1487
 

Der Deye kann am einfachsten Installiert und zur USV Anlage werden wenn er neben den HAK an der Wand hängt.

PV Leitungen kann man problemlos verlegen, auch über längere Distanzen

die Wallbox würde ich schon so anhängen dass die auch vom Deye bedient werden kann, Batterien werden dieses Jahr wegen den Überkapazitäten in China nochmal viel günstiger werden, und wenn genügend Batterie dran hängt kann auch das EV am Abend wenn es Heim kommt seine Batterie wieder voll machen, es müssen ja keine 22 kW sein, ich lade meinen Tesla nur ganz selten mit 11 kW.

Welchen Leitungsquerschnitt über welche Entfernung kannst Du hier mal nachrechnen lassen

https://www.zaehlerschrank24.de/berechnungen/

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@tommes76)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 7
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko 

Ja Wallbox läuft aktuell eh nur auf 11 und es reicht auch weniger, das ist richtig.

Denke 22 KW sollte man eh nicht über den SUN 12k schicken oder?

Neben den HAK geht es leider nicht, daher ja die Überlegungen.

Also 3*16  Ampere sollte noch gehen auf die Länge, wenn auch mit 3,5% Verlust, würde mir auch reichen.

Die Wärmepumpe zieht nicht mehr als 16A und der Rest ist auch maximal 500-600 Watt, das wäre eigentlich schon das ganze Haus 😀 Zumindest so lange die Küche aus ist.

Also an Load die Wärmepumpe, Kühlschränke und vielleicht noch einen Lichtkreis, das sollte doch so gehen oder?

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 11 Monaten von tommes76

   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1487
 

Du kannst 22 kW drüber schicken, der dreiphasige Niedervolt Hybrid Deye erlaubt 45A das sind 31 kW.

Was die Wärmepumpe angeht dann zieht die doch 3 x 16A? das sind 11 kW. Du kannst natürlich für die Strom Apokalyse das Haus vom Grid trennen und die 5x6 vom HKV auf den LOAD umschalten (Sicherheitshalber von Hand) dann hast Du Ersatzstrom für die ganze Hütte

(das liesse sich natürlich auch automatisieren ...)

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@tommes76)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 7
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko 

Wärmepumpe kommt sogar mit 3600 Watt hin, macht da ja ca das drei bis vierfache an Wärme draus. Heizstab für den Notfall geht bis 9 KW, den hab ich aber seit drei Jahren ohne Strom, geht wunderbar 🙂

Daher würde eine Phase reichen.

Umschalter für den Notfall wäre nattürlich auch eine  Idee, wollte eh homeassistant später auch noch anklemmen.

Wobei das dann auch ja nur 4 KW pro Phase sind statt jetzt 3,6 bei 1,5 Quadrat? Mehr als 12 liefert der WR dann ja auch nicht bei Load?

Denke so mache ich das, danke für den Austausch 🙂

 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 11 Monaten 2 mal von tommes76

   
AntwortZitat
 Bo70
(@bo70)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 149
 

Veröffentlicht von: @tommes76

Wärmepumpe kommt sogar mit 3600 Watt hin, macht da ja ca das drei bis vierfache an Wärme draus. Heizstab für den Notfall geht bis 9 KW, den hab ich aber seit drei Jahren ohne Strom, geht wunderbar 🙂

Moin,

du hast 3x1,5mm2 zur WP?

Ist das ne 10kw Daikin?

Ich habe noch ne 10kw Nibe mit 3/6/9kw Heizstab am laufen, dieser Heizstab zieht bei volllast ca.20A abgesichert mit 32A und Leitung 4m länge mit 2,5mm2.

Der Heizstab wird irgendwann mal benötigt, spätestens wenn dein Verdichter die Grätsche macht, wenn das dann im Winter ist kannst du den Heizstab nicht oder nur mit 3kw nutzen! Und Handwerker die dir ne neue WP einbauen, das dauert...

 

 


   
AntwortZitat
(@tommes76)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 7
Themenstarter  

@bo70 Hallöchen, ja der Heizstab mit 3/6/9 habe ich auch, aber die Sicherungen dazu sind seit 3 Jahren raus. Ist seperat abgesichert.  Wozu brauchten die WP den Heizstab denn? Dachte nur für den Fall, dass die WP das Heizen nicht schafft?

Also hatte seit 3 Jahren nicht kalt 🙂


   
AntwortZitat
 Bo70
(@bo70)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 149
 

@tommes76 Moin - Bei meiner Nibe WP ist der Heizstab intern verbaut und ist nicht zum normalen Heizbetrieb, sondern für den Notbetrieb gedacht, z.B. bei extremen Minusgraden oder eben wenn mal der Verdichter kaputt geht. Meine Sole-WP schafft bis -20°C dann würde sie bei Bedarf den Heizstab zuschalten (Hatte ich noch nicht). Wenn eine WP den normalen Betrieb nicht schafft ist sie falsch berechnet.

Wenn dein Heizstab seperat abgesichert ist, ist da wohl auch eine extra Leitung verlegt oder?

VG Bo


   
AntwortZitat
(@tommes76)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 7
Themenstarter  

@bo70 Mahlzeit ---  ja genau, hat separate 5*1,5 Leitung die ich aber "bis jetzt" nicht gebraucht habe. Könnte ja aber auch für den Notfall so laufen, wäre dann halt nicht über die Batterie möglich.


   