Deye Sun-xK-SG04LP3-EU ohne PV-Module, jedoch Angeschlossen am Hausstrom

21 Beiträge
6 Benutzer
6 Reactions
524 Ansichten
(@phalamar1)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 8
Themenstarter  

@anonym-237 

Zu meiner Person. Ich hab vor 15 Jahren mal eine Ausbildung zum normalen Elektriker gemacht. Stromleitungen kann ich daher ohne Probleme verlegen und Dimensionieren, was ich aber irgendwie einfach nicht kapiere ist... welcher Anschluss (Netz, Last , GEN) ich für mein Vorhaben brauche.

Ok natürlich beantworte ich dir alles bin über deine Hilfe froh 🙂
1. Korrekt in den Keller soll er rein (Ein zwei Leerrohre sind vorhanden zum Sicherungskasten)
2.Der Querschnitt des Kabels ist mir nicht bekannt (das wurde genau vor 20 Jahren verlegt). Aktuell noch keine. Auf dem Bild siehst du meinen Sicherungskasten. In der Mitte der Stromzähler der PV-Anlage aktuell mit EEG Volleinspeisung bis Ende 2024 . Rechts der Stromzähler aller Verbraucher im Haus.
Ein Elektriker der Netze-BW muss mir nun im Januar 2025 eine Verbindung zwischen dem Mittleren und meinem Stromkreis herstellen.
Dann ist Punkt 2 schonmal Fachmännisch erfüllt. (Ich hab nachgeschaut also bei einer Anlage Stand 35A Sicherungen dran, bei der anderen konnte ich den Wert der Schmelzsicherungen nicht ablesen)

Veröffentlicht von: @anonym-237

Was für Wechselrichter sind bei den Anlagen in der Ferne verbaut? Und gibt es eine Datenleitung dort hin? 

Die Wechselrichter heißen, Blue Planet PVI 5000 und Platium 7200 TJ. Nein ist es aktuell noch keine Datenleitung vorhanden . -> Die Gebäude sind auf der anderen Straßenseite und das Leerrohr ist mit der PV-leitung schon voll.......

Veröffentlicht von: @anonym-237

Darf der Überschuss an PV ins Netz eingespeist werden und wenn ja an welchem Ort?

Ja darf er weiterhin ich mach nur eine Teileinspeisung. Ort siehe Sicherungskasten

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von Phalamar1

   
AntwortZitat
(@anonym-237)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 375
 

@phalamar1  dann hast du vielen Absolventen der YouTube - Uni hier sehr viel voraus. 

Ich habe derzeit wenig Zeit, für dein komplexes Thema würde ich sie mir gerne nehmen. Wird erst am 1. oder 2. Januar, wenn ich nicht gerade wieder ne Menge Störungen auf dem Stellwerk habe. Ohne die habe ich auf Arbeit Zeit zum Denken. 

 

Aber erstmal die Grundlagen: 

Grid - Netzanschluss und nur der kommt an das Netz. Ob netzparalleler oder nicht netzparalleler Betrieb. 

Load - Last. Hier kommt die existentielle Last dran, die bei Netzausfall weiter mit Strom versorgt werden soll. 

Gen Port - Eingang und Ausgang für wahlweise Generator, Überschuss oder Mikroinverter/ Stringwechselrichter 

 

Netzparalleler Betrieb ist, wenn der Deye parallel zur bisherigen Verkabelung geschaltet ist und durch anheben der Spannung versucht, am CT den Netzbezug zu kompensieren. 

Nicht netzparalleler Betrieb ist, wenn der Deye als Schalter zwischen Netz und Akku fungiert, jedoch Netz, PV und Akku mischen kann. Im normalen Betrieb ist das interne Netzrelais nach einer gewissen Zeit zugeschaltet und schleift den Strom des Netzes durch. Bei Ausfall des Netzes trennt das interne Relais und die Last wird aus Akku und PV versorgt. 

 

Der Eingang des Stringwechselrichter kann wohl nur 12 kW vertragen, das Gridrelais kann bis zu 45 A zur PV durchschleifen. Für diese Energie müssen die Querschnitte berechnet sein. 

Hoffe das hilft erstmal beim Grübeln über das Konzept. 

 

Wieviel Adern hast du zwischen der alten PV Anlage und dem Einbauort des Deye zur Verfügung? Wo ist der Netzanschluss der alten PV Anlage? 


   
AntwortZitat
(@phalamar1)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 8
Themenstarter  

@anonym-237 

Hey Anonym 😀 danke dir nochmal. So eilig hab ich es nicht hab eh noch nichts bestellt 😀 

Veröffentlicht von: @anonym-237

Wieviel Adern hast du zwischen der alten PV Anlage und dem Einbauort des Deye zur Verfügung? Wo ist der Netzanschluss der alten PV Anlage? 

Zwischen dem Stromzähler der alten PV Anlage und dem Einbauort des Deyes ist ein Leerrohr vorhanden. Aktuell ist dort eine 5x2,5mm² verlegt. Diese kann ich jedoch wenn nötig durch ein 5x4mm² Lapp Kabel ersetzen.

Der Netzanschlusspunkt der alten PV Anlage & des Kompletten Hauses ist 50cm unter beiden Stormzählern , hab das Bild vergrößert.
Beide benützen den gleichen Netzanschlusspunkt ( ich hab in grün mal die aktuelle Verdrahtung des Hauses ganz grob eingezeichnet)

Veröffentlicht von: @anonym-237

Netzparalleler Betrieb ist, wenn der Deye parallel zur bisherigen Verkabelung geschaltet ist und durch anheben der Spannung versucht, am CT den Netzbezug zu kompensieren.

Ok das würde mir ja reichen.
Ich hab hier https://dy-support.org/community/technische-fragen/deye-sun-12k-sg04lp3-eu-verdrahtungsschema/#post-16529
Dieses Bild gefunden. Eigentlich müsste ich ja dann genau das Bauen oder?

Folgende Punkte sind erfüllt

  1. Batterie ist angeschlossen
  2. Keine PV ist angeschlossen (Das ist mir ganz wichtig weil das unterschiedet sich zu den meisten Verdrahtungen)
  3. Der Wechselrichter erhält seinen Strom am GRID Anschluss und läd die Batterie ODER er speist den Strom der Batterie über den Grid anschluss der gleichen Leitungen in das Haus wieder ein. Korrekt?? 🧐 
  4. Mit so einem Sontheimer Schalter möchte ich natürlich beim Stromausfall auch mein Komplette Haus versorgen können .

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Monaten von Phalamar1

   
AntwortZitat
(@anonym-237)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 375
 

Für die Kopplung AC seitig gibt es beim Deye das Szenario über den Generator Port. Dies scheidet bei dir aus. Dafür wäre die Leistung der Altanlagen zu hoch. 

Der einphasige Wechselrichter kann inzwischen diese Betriebsmodi :

 Der Stringwechselrichter ist jedesmal deine Altanlage. In dem Modus mit separatem Zähler wie er jetzt aktuell möglich ist, dürfte auch die Begrenzung der Einspeiseleistung nicht mehr vorhanden sein. 

Die dreiphasigen WR sollen dies per Update bekommen jedoch ist mir nicht bekannt ob das schon zuverlässig funktioniert. 

Frag am besten bei Deye nach, ob der letzte Modus beim dreiphasigen WR inzwischen vollständig implementiert ist. 

Wenn nein, bleibt dir nur eine parallele Installation aus 3 einphasigen Wechselrichter.. jedoch kann diese Konstellation keine Schieflast über 5 kW je Phase erzeugen und hat einen höheren Eigenbedarf an Energie, 3x 50 Watt. 

Das wäre aus meiner Sicht derzeit die einzige Möglichkeit, die 45 kW sinnvoll einzubinden. 

Defacto brauchst du dann nur die AC Zuleitung zu den Altanlagen und hast sämtliche Installation und Messmittel bei dir zentral. 

Die Ermittlung des Hausverbrauch und der Einspeiseleistung am besten mit den dazugehörigen CT. Diese Regelung funktioniert am besten . Der smart Meter für die Erzeugung der Altanlagen ist glaube ich zwingend notwendig. Und es wäre eine saubere Lösung wo du jederzeit Altanlage 3 einbinden kannst 

 


   
AntwortZitat
(@phalamar1)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 8
Themenstarter  

Veröffentlicht von: @anonym-237

Für die Kopplung AC seitig gibt es beim Deye das Szenario über den Generator Port. Dies scheidet bei dir aus. Dafür wäre die Leistung der Altanlagen zu hoch

Mir würde es reichen wenn der Generator Port aus den Netz so max. 10kW/h zieht . Meinst du mit dem Satz. Dafür wäre die Leistung der Altanlage zu hoch, das der Generator Port nicht die Leistung begrenzen kann sondern dann die volle 45kW abbekommen könnte?

Veröffentlicht von: @anonym-237

 Der Stringwechselrichter ist jedesmal deine Altanlage. In dem Modus mit separatem Zähler wie er jetzt aktuell möglich ist, dürfte auch die Begrenzung der Einspeiseleistung nicht mehr vorhanden sein. 

Korrekt die Altanlage speist 100% ein und soll auch nicht gedrosselt werden.

Veröffentlicht von: @anonym-237

Frag am besten bei Deye nach, ob der letzte Modus beim dreiphasigen WR inzwischen vollständig implementiert ist. 

Ok ich frag mal nach.


   
AntwortZitat
(@anonym-237)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Monaten
Beiträge: 375
 

Der Generator Port kann nur schalten. Und 45 kW unter Last abwerfen ist nicht vorgesehen. 

Der hätte auch garnicht die Leistung um die Altanlage zu drosseln. 

Drosseln könnte er nur wenn er die Spannung uns Frequenz so stark anhebt daß die Altanlage reduziert. 


   
AntwortZitat
Seite 2 / 2