Hi,

kurze Vorstellung, ich heiße Wolfgang, bin Handwerker im Elterlichen Familienbetrieb.
Überlege bzw. studiere jetzt schon länger das Internet in Sachen Batteriespeicher für PV,
aber hänge momentan noch an 1-2 Punkten fest für die ich keine richtige Antwort finde,
oder einfach blind bin :blush:

Wir haben 55kwp bei uns auf dem Dach der Schreinerei, bis jetzt noch kein Speicher,
nur Eigenbedarf und der Rest geht ins Netz für ein paar Cent.

So, heißt über kurz oder lang soll ein Speicher her, zumindest um erst mal den Bedarf
über Nacht abzudecken. Notstrombetrieb hat erstmal keine Priorität, wäre aber natürlich
praktisch. Das hat mich dann zum Deye geführt, da Batterieladen, Hausversorgung und Notstrombetrieb in einem möglich.

Jetzt zu meiner Frage, wir haben hier 2x 25kw Wechselrichter für unsere
PV Anlage (SolarMax SHT 25), diese würden ja im Falle eines Stromausfalles den Dienst
einstellen. Schalte ich jetzt per bereits Installiertem Lastumschalter (Hager HIM408) unser
Haus von Grid auf den Load des Deyes auf, baut der ja wieder ein Netz auf und die beiden Wechselrichter würden den Betrieb wieder starten.

  1. Frage, kann der Deye über Load laden ? oder nur über Gen und Grit ? Sprich ich würde 2 weiter Umschalter benötigen um die bestenden WR auf Gen umzuschalten ?

  2. Frage, da kommen dann im Extremfall 55kw vom Dach, kann der Deye (welches Model steht noch nicht fest) diese dann per Frequenzerhöhung regeln oder ist dafür unsere Anlage zu groß ?

Habe eine ähnlichen Beitrag schon mal in einem anderen Forum gelesen,
da wurde dann darüber "gestritten" ob der Deye nicht mindestens die Leistung
der vorhandenen Wechselrichter benötigt oder ob das für die Frequenzerhöhung
letztendlich nicht wichtig ist......

Bin in Sachen Elektrik alles andere als Profi, die Installation des Deye inkl. Batterie,
Absicherung usw. würde auf jeden Fall ein Elektriker vornehmen, mir geht es jetzt
Hauptsächlich mal darum festzustellen was bei uns möglich wäre und was nicht.

Hoffe die Frage war nicht zu dumm und vielen Danke schon mal für jede
Rückmeldung :innocent:


   
Zitat
Maitschi
(@maitschi)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 124
 

Kurz gesagt: es gibt mehrere Möglichkeiten.

 

Interessant wäre, was du in der Nacht verbrauch hast.

 

1. NV Deye -nur für den Speicher. Der kann angeblich bis 45?kW "durchleiten". Also klappen deine 2 WR schon mal nicht. Aber ein WR könnte auf den GEN Port. 

2. Das selbe - nur eventuell, wenn die Spannung passt, einen bestehenden String auf den Deye hängen.

3. HV Deye- einen als Ersatz für einen bestehenden WR und den 2. am Gen Port...

4. Kompletten DEYE Container statt der 2 WR. Wäre für Gewerbe denke ich die sauberste Lösung - auch versicherungstechnisch sicher interessant - weil Löschanlage, im Container... das ist alles sicher kein Fehler in einem holzverarbeitenden Betrieb...

und du kannst damit auch Lastspitzen schieben also auch an trüben Tagen den Verbrauch aus den Netz minimieren - was sicher auch hilft, die Amortisationszeit zu verkürzen...(siehe die Videos von mrmining) 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Wochen von Maitschi

   
AntwortZitat
 Bubu
(@bubu)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 57
 

Du kannst einen Deye Hybrid einfach parallel zu den bestehenden Wechselrichtern ans Netz hängen. Der läd dann tagsüber die Akkus mit einem Teil des sonst eingespeisten Stroms und versorgt das Gebäude nachts mit Strom aus dem Akku. Dabei ist die Leistung der vorhanden WR völlig unerheblich. Notstrom ist auch möglich aber nur am Load-Ausgang. Das wäre die günstigste und einfachste Lösung. Rechnest du mit tagelangen Stromausfällen? Eine Möglichkeit wäre auch noch einen Teil der Solarstrings einfach am Deye anzuschließen. Dann könntest Du die Akkus bei Stromausfall weiterhin über Solar laden.


   
Maitschi reacted
AntwortZitat
(@zeus0190)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Wochen
Beiträge: 7
Themenstarter  

Erstmal vielen Dank für die Antworten,

bringen mich auf jeden Fall schon mal weiter!

 

Brandtechnisch bzw. Versicherung sollte unkritisch sein, da der Deye samt Batterie

außerhalb der Schreinerei, aber dennoch in einem geschlossenen Raum montiert

werden würde. (Also Winter bzw. kalte Temperaturen kein Problem)

 

Strings an den Deye klappt momentan nicht, da über 800V laut meiner Berechnung.

 

Notstrom ist auch kein Muss, sondern wäre nur ein "Nice to have" für mich,

kann der Deye ja so oder so, also warum wenn möglich nicht nutzen.

 

Parallel zu bestehendem Netz wäre momentan mein Favorit, da am einfachsten umzusetzen

und keine gravierenden Nachteile für mich.

 

Momentan hängt es also mehr oder weniger nur daran, kann der Deye mit der bestehenden

PV (also den 2 WR) umgehen wenn das gesamte Hausnetz am Load hängt ?

(Dann hängen die 2 WR ja auch am Load)

 

Wenn nicht, dann kann ich entweder die 2 WR vor umschalten auf Notstrom deaktivieren,

oder ich lasse meinen Elektriker zwischen bestehenden WR und Hausnetz einen Umschalter

einbauen mit dem ich diese auf den GEN Port legen kann. Aber auch hier dann die Frage,

kann der Deye 55kwp am GEN Port einbremsen wenn die Sonne mal alles gibt ?


   
AntwortZitat
 Bubu
(@bubu)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 57
 

Veröffentlicht von: @zeus0190

Strings an den Deye klappt momentan nicht, da über 800V laut meiner Berechnung.

Die Hochvolt-Deye-Hybride haben 1000V maximale String-Eingangsleistung. Ansonsten vielleicht die Strings anders aufteilen?

 

Veröffentlicht von: @zeus0190

wenn das gesamte Hausnetz am Load hängt ?

(Dann hängen die 2 WR ja auch am Load)

Das Einspeisen auf der Load-Seite geht nur, solange der Strom im Gebäude auch gleichzeitig verbraucht wird bzw. der Akku nicht voll ist. Sobald der Deye den Strom der String-WR nicht mehr los wird bzw. speichern kann, wird er versuchen die Netzfrequenz hochzuregeln und wenn das nicht funktioniert auf Störung gehen. Die String-WR gehören im Inselbetrieb auf den Gen-Port.

Veröffentlicht von: @zeus0190

Wenn nicht, dann kann ich entweder die 2 WR vor umschalten auf Notstrom deaktivieren,

Das würde natürlich funktionieren.

Veröffentlicht von: @zeus0190

oder ich lasse meinen Elektriker zwischen bestehenden WR und Hausnetz einen Umschalter

einbauen mit dem ich diese auf den GEN Port legen kann. Aber auch hier dann die Frage,

kann der Deye 55kwp am GEN Port einbremsen wenn die Sonne mal alles gibt ?

Das kommt auf das Deye Modell an. Welcher Deye Hybrid wieviel kw maximal am Gen-Port verarbeiten kann, kann dir vielleicht jemand anderes Beantworten. Ansonsten gäbe es ja noch die Möglichkeit einen der beiden String-WR auszuschalten. 

 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 Wochen von Bubu

   
AntwortZitat
(@zeus0190)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Wochen
Beiträge: 7
Themenstarter  

Momentaner Plan ist damit erstmal Installation ohne Einbindung der bestehenden WR,

falls jemand Infos hat wieviel die Deye`s an PV-Power am Gen Port verarbeiten bzw. durch

Frequenzerhöhung einbremsen können, immer her damit. In den Datenblättern findet sich

dazu leider nichts.


   
AntwortZitat
(@leo2307)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 4
 

Hallo, eine Frage stellt sich für mich, welchen DEYE WR willst du einsetzen, unterschiedliche Größen haben auch unterschiedliche Werte. Und was willst du machen? Welche Verbrauchswerte hast du mit deinem Betrieb/Haus? Und dann zu welchen Zeiten brauchst du welche Werte?. Dann wo steht deine Anlage? Wenn du keinen Schichtbetrieb hast, dann brauchst du Nachts nur Strom fürs Haus. Das alles wäre wichtig um eine Batterie zu dimensionieren und zu entscheiden mit welchen WR du arbeiten solltest. Es ist auch eine Budgetfrage.  

Mit der richtigen Steuerung und Planung deiner 55kWp Anlage kannst du nicht nur Geld sparen sondern auch noch richtig verdienen. (Und ich meine nicht die 0,078€/kWh)


   
AntwortZitat
(@scooter22)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 48
 

Veröffentlicht von: @zeus0190

 

  1. Frage, kann der Deye über Load laden ? oder nur über Gen und Grit ? Sprich ich würde 2 weiter Umschalter benötigen um die bestenden WR auf Gen umzuschalten ?

  2. Frage, da kommen dann im Extremfall 55kw vom Dach, kann der Deye (welches Model steht noch nicht fest) diese dann per Frequenzerhöhung regeln oder ist dafür unsere Anlage zu groß ?

 

Mr.Mining in youtube hat deye Eingänge mit weiteren Invertern positiv versorgt. Aber macht es Sinn. Lass doch den Deye die Arbeit machen und nimm das alte als Backup.

Auch würde ich einen Drehstrom Deye nehmen und HV Batterien. Bei den LV habe ich Anlaufkurven bei Motoren, Ital. Kaffeemaschinen wie auch Lichtflackern gesehen. Aus 48V macht man mal nicht ebend einen dicken Strom 230 oder 380V. 

Mein 20kw Hochvolt betreibt Pumpen und auch ein digitales Schweißgerät. Könnte bei einer Tischlerei eventuell wichtig sein wenn nicht alles per Frequensumrichter eingerichtet wurde und sehr hohe Anlaufströme anfallen im Inselmodus.

Und eingebremst am Genport wird nichts. Strom kann man nicht bremsen. Dann glüht irgendwo was auf. Deye hat eine Gangreserve damit wenn mehr Solar da ist und 10kw Load plötzlich wegfallen er nicht verglüht. Deshalb Netz Rückspeisung oder Batterie. Ohne einer dieser beiden Komponenten kann er nicht anlaufen. anders rum hat er auch nicht adhoc volle Solarleistung. diese wird langsam hochgefahren.

 


   
AntwortZitat
(@zeus0190)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 3 Wochen
Beiträge: 7
Themenstarter  

Durch die Infos hier und etwas weitere Nachforschung bin ich momentan beim 15kw HV Model,

da kann ich dann meine bestehenden PV-Strings ohne Modifikationen anschließen, da dieser ja

bis 30kw PV-Leistung verarbeiten kann, also einen meiner momentanen WR ersetzt.

 

Dazu ca. 12-15kwh Akku, um damit die über Nacht anfallenden 6-10kwh (je nach Jahreszeit, mit oder ohne

laufenden Heizungspumpen usw. ) aufzufangen. 

 

Über Geld verdienen mit einer größeren Anlage hab ich mich bis jetzt nicht informiert,

die Nachforschungen über den richtigen Anschluss und Betrieb in Verbindung mit meiner

55kwp Anlage und Handwerksbetrieb mit leistungsstarken Maschinen war schon "interessant" genug 😉


   
AntwortZitat