Hallo,
ich hab schon mal nachgeforscht, aber nix Handfestes gefunden.
Hat jemand vielleicht Erfahrung mit der Kombination SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 mit Pylontech Force H3 Batterien, oder anderen Fremdakkus?
Offiziell stehen momentan nur Deye Varianten auf der Approved Battery List.
Welche bieten sich hier an; wie ist die Deye GB-L Pro einzuschätzen?
Ich gebe zu, ich gucke schon auch nach fremden Akkus, da hier ab und an mehr Zyklen und eine längere Nutzungszeit versprochen werden.
Welche würdet Ihr nehmen?
Ich hatte das auch im PV Forum gefragt, aber das scheint doch ein selten genutzter Wechselrichter zu sein?
Danke!
Heinz-Josef
Hallo,
ich habe zu einer 20 kWp OSO Anlage eine 11 kWp Anlage Richtung SSW zugebaut; diese ist noch nicht angeschlossen.
Die 20er hängt an einem SMA 20 kW Wechselrichter.
Dann ist da noch eine alte 26 kWp Volleinspeiseanlage, deren Vertrag noch zwei drei Jahre läuft, hälftig aufgeteilt in die gleichen oben genannten Himmelsrichtungen an SMA 5kW Wechselrichtern.
Verbraucher sind neben (noch) 6kW Melkmaschine und 6kW Milchkühlung, 5kW Brunnenpumpe, ein übliches Wohnhaus mit zwei Haushalten, zukünftig eine flotte Wallbox, ca. 5kW Wärmepumpe, ...
Ich hatte jetzt geplant, den 20er SMA durch einen 30kW Deye Hybrid zu ersetzen, um beide Dächer damit abzugreifen und auch einen offgrid-Betrieb zu ermöglichen, notfalls.
Dazu soll dann eine passende Batterie; Niedervolt gibt's in der Größe ja nicht.
In ein paar Jahren sollte die Altanlage vom Deye über den GEN-Port mitgeregelt werden, zumindest optional.
So war ich beim SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 gelandet.
Jetzt frage ich mich, welche Batterie ich dazu stellen sollte, wie gut sind die Deye eigenen HV, die wären sicher optimal, aber da liest man ja auch in diesem Forum von nicht ausgeglichenen Modulen, die manuell geladen oder balanciert werden müssen; das verunsichert mich als Laie schon. Pylontech macht auch Schlagzeilen (betrifft das nur ältere Modelle?), passt Dyness Stack 100, haben die ein aktives Balancing?
Oder passt doch auch ein SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2? Ich könnte den 20er SMA behalten und am GEN-Port anschließen. Welche Batterien empfehlt ihr dann?
Ihr seht, ich bin momenta ein wenig ratlos... 😉
Gruß
Heinz-Josef
Für deinen Betrieb darf der Akku dann auch deutlich grösser sein 200-500kWh sollten da durch aus realistisch sein in wie weit das Finanziell Interesannt ist muss man halt durch rechnen den du hast recht grosse Verbraucher Ich würde den Speicher so 1,5 mal so gross auslegen wie was du am Tag an KW brauchst somit könntest du auch mal 10-12 Std überbrücken wenn das Netz mal Ausfällt Bedenke aber LV Batterien setzen dann auch wesentlich dickere Kabel vorraus und in deiner Grössen Ordnung sind das halt mal 75 oder sogar 90mm² Pro Pol also minus und Plus den man muss ja auch die Dauerlast rechnen, und je kleiner der Akku desto öfter muss er Zyklen und auch die Entlade/Ladeleistung steigt um den Akku auch wieder voll zubekommen. Du bemerkst das ganze ist dann schon deutlich kopexer als einfach nur ein Wohnhaus zu befeuern.
Ich Betreibe aktuell 25Kwp Anlage OSt,Süd,West und Zaun PV Süd und OSt/West und kann meinen aktuellen bedarf auf grund von der WP nicht decken und muss hier deutlich zukaufen, der vorteil vor allem im Winter sind die zaun bzw Fassaden PV die bringen nun doch deutlich mher energie als die verschneite Dach PV.
Der mit den Sonnenstrahlen tanzt
Hi
ja, die Milchviehhaltung werde ich leider in nächster Zeit einstellen, daher braucht man sie bei der Verbrauchskalkulation nicht zu berücksichtigen, eher unter den Aspekt der maximalen Stromstärke, die noch durch den Wechselrichter muss, wenn er hinter sich das ganze Haus und Stall zugeschaltet hat.
Deshalb war ich ja auf HV Systeme gekommen.
Nehmen wir mal eine Null weg und rechnen mit 20 - 50 kWh. Was wäre dann mit dem 20er LP möglich?
Und, in beiden Fällen, Hochvolt oder Niedervolt, welche Akkus sind brauchbar? Grundsätzlich scheinen mir die Niedervoltsysteme robuster, da nicht ein kaputtes Modul alles lahmlegt.
Um die Leistung zu bekommen, wäre Hochvolt wahrscheinlich und leider besser.
Gruß
Heinz-Josef
@hsch folgendes musst du für dich klären.
Wieviel Leistung möchte ich mit der Anlage gleichzeitig abdecken können.
Danach richtet sich die Leistung vom Hybrid WR.
Wieviel Angst bzw. wie Notwendig ist Notstrom (Landwirtschaft oft Thema).
Je nachdem kannst du deinen alten RW einfach Netz parallel weiterbetreiben und der Deye macht den Rest.
Wie lange möchte ich bei Schlechtwetter Reserven haben.
Grösse Batteriespeicher
LV-Systeme sind immer noch wesentlich günstiger und einfacher zu erweitern. Hersteller können zur Not gemischt werden.
HV-System sind einfacher und flexibler zu verkabeln - ein paar Meter mehr zwischen WR und Akku macht nicht viel. Wirkungsgrad ?
Wenn WR und Akku in direkter Nähe untergebracht sind sollte ein LV-System auch gut funktionieren.
Lass dich nicht von den dicken Kabeln abschrecken, wenn das sauber gemacht ist funktioniert das genauso gut.
Würde mit einem 20K LV starten und sollte das nicht reichen kannst du einen 2. dazupacken.
Mittlerweile kann man das System auch so einstellen das WR an Load oder Netz auch in den Akku eingespeichert werden können.
Nur im Blackout Fall muss der GEN-Port genutzt werden. (Internes Netz, Frequenzanhebung und Abwurf wenn Akku voll)
Soweit ich das in Erinnerung habe kann der 20K bis zu 70 Ampere pro Phase durchleiten bzw gemischt mit Akku bereit stellen am Ge Port kann man einen weiteren Generator ob nun PV oder Diesel zb anschliesen und passend konfigurieren.
Ich Baue meine Akkus selbst das heist Zellen selbst kaufen, Gehäuse dazu passend bauen, und BMS passend dazu konfigurieren, das ganze überwache ich dann mit einem Raspberry Pi um auch alle Zellen bzw Geräte zu loggen und auszulesen.
Der mit den Sonnenstrahlen tanzt
ich habe im Internet noch keine Info gefunden das Pylontech mittlerweile gute Batterien herstellt.
aber jeder wie er will.
Okay,
das mit dem Selbstbau hört sich echt gut an, vor allem hat man das dann selbst in der Hand.
Aber, ähmm, dafür fehlt mir im Moment die Zeit, und ja, ich kann mich in vieles reinlesen, spontan könnte ich das aber nicht 😉
Naheliegenderweise würde ich ja zu den Deye SE-G5.1 Pro-B oder Deye AI-W5.1-B greifen; die wären brauchbar??? Das kann alles aber nur in einem nicht isolierten Gebäude installiert werden. Sollte man da nicht was mit einer "Not"heizung nehmen?
Anscheinend kann man einfach zwei dieser 20k LV Wechselrichter parallel schalten und hat dann die doppelte Leistung! Das hatte ich nicht auf dem Schirm, danke! Das geht wahrscheinlich aber nur mit baugleichen? Oder ist die Kommunikation auch Familien- oder gar Generationenübergreifend möglich?
Gruß
Heinz-Josef
Hi,
hab jetzt im Netz bspw Gobel Power GP-SR1-PC314 gefunden, die haben n Heizpad. Taugen die was und sind sie kompatibel?
Gruß
Heinz-Josef
bei eelPower gibt es auch Bausätze mit Heizungen (und dem JK-BMS)
https://eelbattery.myshopify.com/de/collections/eu-stock
Das Modell mit stehenden 560er Zellen! und 300A BMS, Heizung etc. würde schon gut in meine Garage passen
aber jeder wie er will.
Guten Abend Zusammen,
ich hoffe, ich bin mit meinem Anliegen hier richtig. Ich habe eine technische Frage zu meiner Deye-Konfiguration:
Im November 2025 wurde bei mir ein Deye SUN-15-SG05LP3-EU-SM2 mit drei Deye SE-G5.1 Pro Batterien installiert. Einen Monat später habe ich den Wechselrichter gegen einen SUN-20-SG05LP3-EU-SM2 getauscht, wobei die Akkus übernommen wurden.
Hierbei ist mir Folgendes aufgefallen: Der Wechselrichter erkennt zwar die korrekte Anzahl an Packs (erst 3, nach einer Erweiterung nun 6), aber in der Deye Cloud wird unter den Einzeldetails jeder Batterie beim Punkt Zustand / Integrale Info System der Status „not integrated“ angezeigt. Bei meinem alten SUN-15 stand dort stattdessen „integrated“.
Ein Reset auf Werkseinstellungen sowie das sequentielle Einschalten der Speicher (vom Master abwärts) brachte leider keinen Erfolg. Da ich nicht sicher bin, welche Auswirkungen dieser Status hat, aber vermute, dass es so nicht korrekt ist: Hat jemand von euch eine Idee oder eine Lösung für dieses Problem?
Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße aus Baden-Württemberg!