Orginal Stecker verwenden

74 Posts
22 Users
17 Reactions
4,123 Views
(@stromie)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 15
 

Posted by: @plastiko-fantastiko

ich hoffe doch, wozu macht man ansonsten Normen.

Bei Reichelt gibt es eine Auswahl von H4 Steckern

https://www.reichelt.com/photovoltaik-steckverbinder-c8085.html?ACTION=2&GROUPID=8085&START=0&OFFSET=16&nbc=1&SID=95f7d69ffb5f5ce5495e57bffe9ecdd57659afcd226f42cd90d47

Die Stecker/Buchsen sind nicht das Problem, es geht um die Zange zum Verpressen. 

 

 

 

 


   
ReplyQuote
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 532
 

@stromie Gibt für Knippex Zangen H4 Pressbacken (4 Kant Pressung)

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
ReplyQuote
(@stromie)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 15
 

I know, aber ca 130 Glocken für vier Pressung sind nicht attraktiv. 

Ich suche verzweifelt nach der Funktion, @pv-witte eine private Nachricht zu schreiben. Will ihn fragen, ob er mir gegen Kostenerstattung und Leihgebühren die Zange für diese besagten vier Pressungen überlassen kann. Oder gibt es die Funktion, private Nachrichten zu schreiben, in diesem Forum nicht?

 


   
ReplyQuote
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 395
 

Vielleicht geht die hier:

https://www.amazon.de/dp/B09F2BZ86Z?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1


   
ReplyQuote
(@alpevau)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 84
 

@matthias65

Genau diese Stecker, welche bei der "Amazon-Zange" abgebildet sind, waren bei meinem WR mitgeliefert.


   
ReplyQuote
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 408
 

was passiert denn eigentlich wenn man die H4 Hülsen mit ner MC4 Zange presst? Passen die dann nicht in das H4 Gehäuse?
Oder funktioniert es einfach nicht und die Hülsen halten nicht auf dem Kabel?

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
ReplyQuote
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 395
 

@benni82 

Das Ergebnis ist eine äußerst schlechte Verpressung 😯 


   
ReplyQuote
(@pv-witte)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 10
 

@stromie ich verleihe Dir die Zange gerne. Und auch den anderen. 🙂
Ich werde dazu mal nen eigenen Verleih-Thread öffnen.


   
ReplyQuote
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 408
 

Posted by: @matthias65

@benni82 

Das Ergebnis ist eine äußerst schlechte Verpressung 😯 

hehe alles klar. hab mir jetzt beide Stecker nochmal genau angeschaut und MC4 hat ja diese offenen Flügel die dann wahrscheinlich M förmig gefaltet werden und bei H4 wird das Kabel in eine runde geschlossene Hülse geführt und dann zum Quadrat gepresst, richtig?

Ehrlich gesagt vertseh ich gar nicht wie H4 hält, nur weil es von rund in quadratisch gepresst wird ist da doch kein Kraftschluss oder? Naja offensichtlich wohl schon aber verstehe nicht warum 😀

Bei MC4 ist mir das wesentlich schlüssiger und sieht für mich gefühlt nach der "besseren" Lösung aus.

 

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
Stromie reacted
ReplyQuote
(@stromie)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 15
 

Posted by: @matthias65

@benni82 

Das Ergebnis ist eine äußerst schlechte Verpressung 😯 

 

Genau so, davon würde ich die Finger lassen.

 

 


   
ReplyQuote
(@stromie)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 15
 

Posted by: @pv-witte

@stromie ich verleihe Dir die Zange gerne. Und auch den anderen. 🙂
Ich werde dazu mal nen eigenen Verleih-Thread öffnen.

 

Super toll, vielen Dank! Wie oben schon gesagt, bin ich gerne bereit, eine Mietgebühr zu zahlen. Zusätzlich natürlich Versand hin und zurück.

Bitte kontaktiere mich per Mail:

kd_heuer (at) t-online.de

Gruß Klaus-Dieter 

 

 

 


   
ReplyQuote
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 408
 

Posted by: @stromie
 

Genau so, davon würde ich die Finger lassen.

Ich mach da eh nichts selbst. Will nur dem Installateur auf die Finger gucken und wissen ob er ordentlich arbeitet oder Murks macht 😀
Aber nehme mal an H4 ist jetzt nicht so exotisch, dass nicht die meisten Installateure dafür entsprechendes Presswerkzeug haben sollten oder?
Ob ich es ihm trotzdem vorher nochmal explizit sage?! ... 😀

 

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
ReplyQuote
(@stromie)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 15
 

Ich finde es immer gut, dem Elektriker bzw Solateur auf die Finger zu schauen. Meiner hat zum Beispiel, statt meine teure Abisolierzange von Knipex zu nehmen, seinen Seitenschneider genommen mit der Folge, dass die Adern nicht rund bleiben, sondern leicht gequetscht sind. Damit passen sie nicht mehr fluchtend in die H4- Hülsen. Nur eine Kleinigkeit, ist mir schon klar. Aber trotzdem ärgert mich die Arroganz gegenüber dem Laien.

Nachtrag: sechs Quadrat Kabel

This post was modified 1 Jahr ago by Stromie

   
ReplyQuote
(@pv-witte)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 10
 

Hier ist der Verleih-Thread für meine Zange
https://dy-support.org/community/postid/4086/


   
ReplyQuote
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 395
 

Ich habe mal eine Testcrimpung mit der Amazone-Zange gemacht - bei 4mm2 Backen mit den Devalan-Pins sieht es gut aus. Die Backenbreite beträgt 3,5mm. Mit Amphenol-Pins muss man schauen, ob die 6mm2-Backen reichen. Aber das wurde ja schon von pv-witte geschrieben.

Nicht wundern, der Pin wurde schon einmal gecrimpt und sieht dementsprechend aus.


   
ReplyQuote