Orginal Stecker verwenden

74 Beiträge
22 Benutzer
17 Reactions
4,002 Ansichten
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 398
 

Hallo PV-Witte,

 

ich sehe leider auch keine PN-Funktion und kann dich daher nur hierüber kontaktieren.

Gern - wenn du magst per Email:

hendrik(punkt)merkel(at)gmx.de

Oder auch telefonisch, wenn due magst:

Null160-zwölfnullnull595

Viele Grüße

Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
(@clinnt)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 58
 

Na ja - wer den SUN-12K an PV1-Eingang (max. 34A) mit 2 Strings parallel ausreizen will (jeder Anschluss verträgt bis zu 17 Ampere) der sollte schon auf gute Stecker achten. Mein String bringt max. 9 Ampere (Drittelzellenmodule mit 62V pro Panel). Da mach ich mir weniger Sorgen.


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 398
 

Bei mir sind 10,5A max.

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
(@stromie)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 15
 

Veröffentlicht von: @siggi

Veröffentlicht von: @jesus2502

Das passende Crimpwerkzeug hat leider noch niemand erwähnt; werden die normalen MC4 Stecker in die Buchsen am Deye passen? 

Für die original Stecker habe ich eine Presszange für Rohr-/Ringkabelschuhe 6mm² verwendet.
Denke dass bei der Crimpzange für MC4 Stecker die Nase an den Pressbacken dabei beschädigt wird.

 

Hallo Siggi, ich stehe vor der Entscheidung, entweder Stäubli zu nehmen oder die beiliegenden Amphenol und dann zu löten. Wobei ich bei Letzterem darauf hoffe, dass sich das Lot durch die Kapillarwirkung in den Kontakt zieht. Oder aber ich nehme eine solche Zange, wie du sie angesprochen hast. Welche ist das genau, kannst du dazu einen Link schicken? Die Originalzange ist ja unerschwinglich teuer, und selbst separate Pressbacken für eine Knipexzange kosten um die 130 €. Und das nur, um vier Stecker/Buchsen zu crimpen. Ansonsten habe ich Stäubli. 

 

 


   
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 395
 

Veröffentlicht von: @stromie

Veröffentlicht von: @siggi

Veröffentlicht von: @jesus2502

Das passende Crimpwerkzeug hat leider noch niemand erwähnt; werden die normalen MC4 Stecker in die Buchsen am Deye passen? 

Für die original Stecker habe ich eine Presszange für Rohr-/Ringkabelschuhe 6mm² verwendet.
Denke dass bei der Crimpzange für MC4 Stecker die Nase an den Pressbacken dabei beschädigt wird.

 

Hallo Siggi, ich stehe vor der Entscheidung, entweder Stäubli zu nehmen oder die beiliegenden Amphenol und dann zu löten. Wobei ich bei Letzterem darauf hoffe, dass sich das Lot durch die Kapillarwirkung in den Kontakt zieht. Oder aber ich nehme eine solche Zange, wie du sie angesprochen hast. Welche ist das genau, kannst du dazu einen Link schicken? Die Originalzange ist ja unerschwinglich teuer, und selbst separate Pressbacken für eine Knipexzange kosten um die 130 €. Und das nur, um vier Stecker/Buchsen zu crimpen. Ansonsten habe ich Stäubli. 

 

 

 

Bitte bloß nicht löten. Das hat dort nichts zu suchen. Das sind Stecker, die verpresst werden müssen!

Ich habe Stäubli-Stecker genommen. Die gehen satt in die Stecker/Buchsen am WR rein.

 


   
Stromie reacted
AntwortZitat
(@clinnt)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 58
 

Hmmmm - im Handbuch steht, man soll keine MC-4 Stecker von unterschiedlichen Herstellern nehmen, also sollte man auch die mitgelieferten nutzen, da nur die gleichen sind wie montierten am Wechselrichter.


   
roesslerm reacted
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 395
 

Veröffentlicht von: @clinnt

Hmmmm - im Handbuch steht, man soll keine MC-4 Stecker von unterschiedlichen Herstellern nehmen, also sollte man auch die mitgelieferten nutzen, da nur die gleichen sind wie montierten am Wechselrichter.

Klar ist es besser original Amphenol-Stecker zu nehmen.

 


   
AntwortZitat
(@clinnt)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 58
 

Am PV1 könnte man ja 2 Strings anschließen, die dann beide durch einen MPPT geregelt werden. Sind die doppelten Eingänge für PV1 im Wechselrichter dann einfach parallel zusammengeschaltet? Ich frage mich, ob es Sinn macht, meinen einzelnen String 1 (8 Module in Reihe mit max. 14 Ampere) vor dem Wechselrichter mit einem Y-Adapter in beide Buchsen aufzuteilen, damit der Wechselrichter intern gleichmäßig belastet wird. Was natürlich keinen Sinn macht, wenn die beiden Anschlüsse schon intern parallel geschalten sind.

Ich finde dazu nichts im Handbuch, auch der Schaltplan lässt das unbeantwortet. Ich weiß nur, dass laut Datenblatt der PV2 bis 17A und PV1 bis 34A verkraftet. Anders gefragt: Sind im Wechselrichter drei Laderegler verbaut (PV1a und PV1b und PV2) oder halt nur zwei und PV1a und PV1b nutzen einen zusammen?

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 12 Monaten 2 mal von Clinnt

   
AntwortZitat
(@alpevau)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 84
 

Für PV1 gibt es nur einen MPPT-Regler, aber halt mit höherer Belastbarkeit. Es steht ja auch in verschiedenen Anleitungen, dass an PV1 nur zwei völlig gleiche Stränge angeschlossen werden sollen. Evtl. sind die Eingänge noch über Dioden entkoppelt. Müsste mal gemessen werden. Aufteilen von 8 Modulen wäre kontraproduktiv, dadurch halbiert sich ja die Strangspannung- der MPPT-Range ist 200V bis 650V!


   
AntwortZitat
(@clinnt)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 58
 

Veröffentlicht von: @alpevau

Für PV1 gibt es nur einen MPPT-Regler, aber halt mit höherer Belastbarkeit. Es steht ja auch in verschiedenen Anleitungen, dass an PV1 nur zwei völlig gleiche Stränge angeschlossen werden sollen. Evtl. sind die Eingänge noch über Dioden entkoppelt. Müsste mal gemessen werden. Aufteilen von 8 Modulen wäre kontraproduktiv, dadurch halbiert sich ja die Strangspannung- der MPPT-Range ist 200V bis 650V!

 

Ja, das stimmt, aber das meinte ich ja auch nicht. Ich wollte nur die eine Leitung (+ und -) des String 1 in beide Anschlüsse von PV1 (mit einem Y-Kabel) einführen, da bleibt die Spannung gleich, aber jeder Eingang (Stecker) hat nur den halben Strom. 

 

 


   
AntwortZitat
(@alpevau)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 84
 

Kann man sicherlich machen, aber so ein Stäubli Stecker oder andere Lamellenstecker haben gute Kontakteigenschaften mit geringsten Übergangswiderständen.  Y-Kabel,was im dümmsten Fall schlecht verarbeitet ist, hat auch so seinen Reiz...

 


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

Das sind H4 Stecker und Buchsen. Offiziell gibt es KEINE Freigabe zum Mischen mit MC4 auch wenn es passen sollte.... Und die originalen die beiliegen sind für 6mm Kabel. Man darf die Litzen nur keinesfalls verdrillen

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1438
 

 

Also diese da?

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 395
 

Die Originalstecker sind Devalan - nirgens aufzutreiben. Sind diese kompatibel zu den Amphenol-Steckern?


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1438
 

ich hoffe doch, wozu macht man ansonsten Normen.

Bei Reichelt gibt es eine Auswahl von H4 Steckern

https://www.reichelt.com/photovoltaik-steckverbinder-c8085.html?ACTION=2&GROUPID=8085&START=0&OFFSET=16&nbc=1&SID=95f7d69ffb5f5ce5495e57bffe9ecdd57659afcd226f42cd90d47

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat