Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Bitte am Deye selbst die Amphenol nehmen die im Lieferumfang, also im Karton dabei liegen. Sonst kann das böse enden. (Siehe Bild)
Bild von @Deye-Guru
Freundliche Grüße aus dem Hessenlande
3,3 kWp - Südwest 8x 5° LONGI Solar 410W
7,8 kWp - Südwest 19x 35° LONGI Solar 410W
Deye SUN-12K-SG04LP3
Pylontech 3x US5000 14,4 kWh
Gutes Beispiel!
Ich habe dafür original Stecker von Stäubli benutzt. Oftmals wird auch schlecht und mit falschem Werkzeug gecrimpt und dann endet das so wie in diesem Bild.
Bitte am Deye selbst die Amphenol nehmen die im Lieferumfang, also im Karton dabei liegen.
Ich habe "echtes" 6mm² Kabel (in einigen Foren wurde nachgemessen, viele Kabel haben nur 5mm²)
Und mein Kabel passt NICHT in die originalen Stecker. Hab dann meinen Händler nach der Quelle der originalen Stecker gefragt und der wiederum hat bei Deye nachgefragt. Das ist schon einige Wochen her, bis heute habe ich keine Antwort erhalten.
Denk werde Amphenol mit gedrehten Kontakten nehmen. Die kommen dem noch am Nächsten und sind nicht so billige Blechkontakte.
Deye Lüfterblech: klick mich
Das passende und richtige Werkzeug zu nehmen, ist das A und O! Selbst ein richtiger Stecker nützt nichts, wenn er "mistig" gecrimpt wurde. Und einfach FEST ist noch lang nicht richtig 🙂
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
weißt du vielleicht, wo man die originalen Stecker, aber in 6mm², bekommt?
Deye Lüfterblech: klick mich
Die original Stecker sind aber leider nicht so wirklich für 6mm² Kabel gedacht und hast du einen Tipp welches das richtige Presswerkzeug ist. Weil die original mc4 Stecker haben ja eine herz Pressung
die originalen stecker die dabei sind sind sehrwohl für 6mm² kabel geeignet, hab selbst eins darin verpresst.
allerdings ists nicht so ganz einfach reinzubekommen, die litzen müssen pfeilgerade sein, sonst gehts nicht...
Das passende Crimpwerkzeug hat leider noch niemand erwähnt; werden die normalen MC4 Stecker in die Buchsen am Deye passen?
Das passende Crimpwerkzeug hat leider noch niemand erwähnt; werden die normalen MC4 Stecker in die Buchsen am Deye passen?
Für die original Stecker habe ich eine Presszange für Rohr-/Ringkabelschuhe 6mm² verwendet.
Denke dass bei der Crimpzange für MC4 Stecker die Nase an den Pressbacken dabei beschädigt wird.
Hallo, ich habe diese Zange genommen; allerdings waren die 4er Pressbacken nicht dabei, habe ich nachgeordert. Wer 6er Kabel nimmt, müßte ja klarkommen!
Schneidest du auch dein 6mm² mit einer kabelschere die bis 300m² geht? 🤣
Nehmt doch normale mc4 stecker bevor da so rumgemurkst wird!
@jesus2502 Wir haben uns in unserer 4er Gruppe dafür tatsächlich die Zange von Knippex inkl. passender Backen bestellt und die Kosten geteilt.
97-49-59 Crimpeinsatz
Knipex 97 43 200 A Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Passende Stecker und Buchsen gibts hier für aktuell 4€ das Paar
https://www.reichelt.de
Leider habe ich für die Original-Stecker (Amphenol) so eine Knipex oder Amphenol Zange nicht und habe daher die Stäubli Stecker mit der zugehörigen Zange verwendet.
Würde evtl. jemand eine Zange gegen Kostenerstattung verleihen? Oder hat eine in Jena oder Umgebung?
Viele Grüße
Hendrik
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen
@hendrik schreib mich mal per PN an. Ich kann dich noch nicht anschreiben. bin noch nicht soweit freigeschalten...