Du kannst, sofern räumlich und leistungsmäßig möglich Deine gesamten Verbraucher an den (Backup) Load Ausgang hängen. Bei Stromausfall wird dann alles automatisch vom Deye versorgt (solange Batterie reicht). Einen Umschalter nutzt man normalerweise um die Loads direkt auf Grid umzuschalten, wenn der Wechselrichter ausfällt, nicht wenn das Netz ausfällt.
Eine Netzeinspeisung funktioniert über den Grideingang, auch wenn das ganze Haus am Load hängt.
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
Ich habe unter anderem einen 21kW Durchlauferhitzer der 30A zieht, zusammen mit noch anderen Verbrauchern (Werkzeuge etc.) die gleichzeitig laufen können, kommt da u.U. einiges zusammen. Daher wollte ich die gesamte Installation so belassen und den Deye netzparallel hängen.
Gehen tut das sicher und im Alltag ist auch egal wie Du anschliesst. Die einzige Frage, die Du Dir beantworten musst, ist, ob es nicht sinnvoll ist, einige Lasten auf den (Backup) Load Ausgang zu klemmen, damit im Falle des Netzausfalles Du abgesichert bist.
Vielleicht ist es ja einfach, die fast gesamte Last an den Load zu klemmen, aber den Durchlauferhitzer am Grid zu belassen. Mit Glück musst Du da nur die 3 Leitungen umklemmen, mit N 4...
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
Ja das wäre tatsächlich noch eine Option. Vielen DANK für den Tipp!
Hallo liebe Fangemeinde, habe mir auch einen Deye mit Speicher geleistet und muss noch jemand finden der den Kopf für die AC Seite hinhält und das ganze verdrahtet und anmeldet.
Die meisten Elektriker kennen den Deye nicht und sind deshalb sehr vorsichtig, was das anschließen und anmelden betrifft.
Egal... Ich hänge mal eine Handskizze für mein Projekt als Bild an.
Wäre dankbar über kurzes Feesback ob ich da richtig oder falsch liege...
Ich hab dazu folgende Fragen
Mit dem zwischen schalten eines Notstromumschalter hat man immer noch die Möglichkeit bei Full Loadbetrieb auf normale GRID Versorgung umzuschalten.
Der Deye (Einstellung vorausgesetzt) nutzt dann wieder die CT Wandler und versorgt das Haus. Bei Ausfall des Deye würde das Haus dann auch ganz normal übers Netz weiter versorgt.
Bei Stromausfall läuft ja erst mal alles bei entsprechender Schalter Stellung (Grundeinstellung (LOAD) Notstromschalter +Deye Einstellung) alles über Load und somit ist die Hausversorgung auch bei Stromausfall gewährleistet. Hier kann man ja immer noch bei stromintensiven Abnehmern diese vom Netz zu nehmen...
Ich werde dieses Jahr meine 30 Jahre alte Ölheizung gegen eine (wenn alles klappt 70% geförderte 😀 Wärmepumpe) ersetzen und will dann den GEN out vom Deye für eine unterstützende Heizpatrone nutzen. Eigentlich habe ich vor, meinen Schaltschrank gleich für eine Kaskadenmessung vorzusehen. Aber hier bin ich mir nicht sicher wie meine Wärmepumpe evtl. auch bei Stromausfall weiterbetrieben werden kann.???
So wie auf meiner Slizze ersichtlich bekommt sie so keinen LOAD Strom. Bei funktionierenden Netz würde sie natürlich den überschüssigen Solar/Speicherstrom ziehen bevor eingespeist wird. Was ist aber bei Stromausfall... da kommt dort kein Strom vom GRID / LOAD Anschluss an oder?
Eine ensprechende Kaskade macht nur Sinn wen der Strom aus dem Netz vom Versorger günstiger angeboten wird.
Selbst wenn man sich für die herkömmliche Einzähler Variante entscheidet könnte man im Hauptzählerschrank mit einem zweiten Umschalter selbst entscheiden ob die Pumpe entweder vom Netz oder Load Strom bezieht oder???
Ich hoffe Ihr konntet meinen Ausführungen folgen und alles auf der Skizze erkennen...
Gruß Uwe
Anlage: Foto /Skizze
P.S.Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten 😏
@realgolum Der EASTRON ist, sagt man, etwas ungenauer. Ich habe die CT's drin und den EASTRON. Er kann aber nur auf eines davon regeln. Inzwischen nutze ich nur noch die CT's. Den EASTRON mache ich raus und hänge ihn als Zähler vor die Wärmepumpe.
@joeleschnee Danke für die Info. 😊
Das kann durchaus sein mit der geringen Ungenauigkeit welche vermutlich auf den Eastron/Netzweranschluss und dessen "Baud-Rate" zurückzuführen ist.
Bisher bin ich ganz zufrieden mit den Werten.
Ich werde das mal einen Monat betrachten was der Deye etc trotz allem aus dem Netz zieht.
Worst Case wären ja 20Watt also 0,02kWh Bezug pro Stunde.
Das wären bis zu 14,4kWh Netzbezug für einen Monat bei 30 Tagen mit Nächten. (30*24*0,02=14,4kWh)
14,4*0,35€=5,04€ Monatliche kosten.
Wenn ich pro kWh welche ich Einspeise 8,11ct in 2024 erhalte muss ich für 5,04€ 63kWh Einspeisen.
Der Zähler kostet bei mir 14,88€ im Monat. Das wären weitere 183kWh Einspeisung.
2957kWh muss ich also Einspeisen um den Zähler plus diese "20 Watt Einstellung" im Deye zu finanzieren. 😉
Bin gespannt.
Ich klinke mich hier mal ein mit ein paar Nachfragen:
Wenn ich das ganze Haus am Load hänge, dann brauche ich keine weitere Verbindung zum Grid? Auch keine CT's, da intern welche verbaut sind, oder? D.h. eine 5 x 6 mm2 Verbindung zum Haus, keine weitere.
Dann wäre bei einem WR-Schaden das Haus unversorgt, es sei denn man klemmt den Grid mit den externen CT's auch an, oder? Dann ist man für alle Fälle gerüstet, oder.
Vorab vielen Dank für die Antworten.
korrekt, wenn die Hütte am LOAD hängt braucht es keine CT-Klemmen/Smartmeter.
Wenn der Deye dann seine Tage hat ist die Hütte dunkel.
Deshalb montieren die meisten noch einen Bypass-Schalter names Sontheimer und die CT-Klemmen, dann kann der Deye mit einem Handgriff auch Gridparallel betrieben werden.
aber jeder wie er will.
Danke für die Info. Eine Nachfrage noch: Ohne Umschalter beide Eingänge Grid und Load belegen ist möglich)
Einstellung dann Zero eyport to load oder CT?
Grid belegst Du immer... ausser bei einer Inselanlage dann kann da der Diesel dran.
Load kannst Du belegen tust Du es nicht hast Du halt keine Backup/USV Funktion
Wenn Du den Bypasschalter (und die CTs) verwendest kannst Du immer mit Zero Export to CT fahren, egal wie der Schalter steht.
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko Vielen lieben Dank für die Infos. Ich verwende nun die externen CT's, beide Anschlüsse (Grid und Load) aber keinen Bypasschalter, dann Zero Export to Load oder CT?
Sorry für meine "nervigen" Nachfragen und vielen Dank vorab.
WENN Du das Risiko eingehst, dass der Deye Dein Haus dauerhaft stromlos machen kann (weil Du elektrisch soviel Ahnung hast das ohne Lebensgefahr umzuhängen)
UND
WENN zwischen dem Gridanschluss des Deyes und dem Stromzähler keine Verbraucher sind die der Deye aus der Batterie bedienen soll
DANN kannst Du auf die CT-Klemmen verzichten, den Deye auf Zero Export to Load einstellen und glücklich werden.
Hast Du Verbraucher auf der Grid Seite des Deyes die er bedienen soll, brauchst Du die CT Klemmen dort wo sie den Strom dieser Verbraucher der vom Grid kommt messen können, und dann Zero Export to CT als Betriebsmodus
aber jeder wie er will.