Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Guten Tag, ich habe meine Deye WR 12 KW nun verdrahtet und dazu ein Problem.
Ich begreife den Schaltplan bei 3.10 nicht so richtig! Ich habe am Netz (Grid) eine Leitung 5 x 6qmm angeschlossen. Mit dieser Leitung bin ich neben dem WR in einen großen Abzweigkasten 150 x 150. Dort habe ich dann die beigefügten Wandler eingebaut bzw. angeschlossen. Von dort bin ich dann weiter zum Zählerschrank an einen 3 poligen 32A Leitungsschutzschalter. Hinter dem Ls-Schalter dann ins Netz bzw. an die Heimlast.
Das ist aber sehr wahrscheinlich falsch?!
Obwol ich Zero Export To CT eingestellt habe, wird zuerst der angeschlossene 10KW Speicher geladen und wenn dieser voll ist, wird dann ins Netz eingespeist. Zumindest sieht es an dem Hauptbildschirm so aus. Unten rechts bei dem Haus-Symbol stehen immer nur 5Watt.
Werden denn die Wandler überhaupt unbedingt benötigt? Ein Zweirichtungs EHZ wurde vor einigen Tagen von den Stadtwerken eingebaut.
Ich bin zwar praktizierender Elektriker, aber PV- Anlagen ist absolutes Neuland für mich.
Für Informationen die meine Bildungslücke schliessen, bedanke ich mich hiermit bereits im Voraus.
Viele Grüße Bernd
Die CT Klemmen müssen nach dem Zähler montiert werden, um überhaupt die Hauslast messen zu können.
@haux Werde dann in den nächsten Tagen die Wandler versetzen. Der Wechselrichter ist ca, 6 Meter vom Zählerschrank entfernt. Gibt es bei der Länge keine Probleme mit dem Spannungsabfall?
Anstatt CT- Klemmen. 😊 per Netzwerkkabel.
@haux Werde dann in den nächsten Tagen die Wandler versetzen. Der Wechselrichter ist ca, 6 Meter vom Zählerschrank entfernt. Gibt es bei der Länge keine Probleme mit dem Spannungsabfall?
die Wander produzieren eine Strom, der 1/2000 stel des zu messenden Stroms ist, also nein es gibt keinen Spannungsabfall oder Stromabfall.
Die Kabel der CT-Klemmen wurden schon dreistellig Meter verlängert.
aber jeder wie er will.
Anstatt CT- Klemmen. 😊 per Netzwerkkabel.
Das mit dem zusätzlichen Zähler hat zwar seine Vorteile, wird aber mein Problrm nicht lösen. Oder?
Ich habe im Moment den Wechselrichter mit den Wandlern so verdrahtet, als wollte ich den gesamten Ertrag einspeisen. Aber ich will soviel wie möglich selbst nutzen um die wahnsinnigen Energiekosten zu reduzieren.
Ich werde jetzt also zuerst die Wandler umbauen, dass diese direkt hinter dem neu eingebauten ehz Zähler sitzen. Bin dann mal gespannt, ob dann zuerst die Hauslast versorgt wird, dann der Speicher und dann erst ins Netz eingespeist wird.
Vielen Dank für die bereits erstellten Tipps!
Gruß Bernd
@clbernd Der Rekord liegt irgendwo bei 300m, also die 6m sollte absolut kein Problem sein am besten mit geschirmten Kabel verlängern.
@clbernd Der Rekord liegt irgendwo bei 300m, also die 6m sollte absolut kein Problem sein am besten mit geschirmten Kabel verlängern.
Habe heute die Wandler umgebaut und jetzt funzt das. Habe zwar keine abgeschirmte Leitungen benutzt, aber ein separates Kunststoffrohr verlegt und drei Leitungen H03vv-f 3x 0,75 benutzt. Hätte zwar in einem Rohr nebenan noch Platz gehapt, aber das war mir zu riskant, wegen evtl. falschen Werten, die dann vielleicht den Strom der Wandler wegen dem vorhandenen Magnetfeld gefälscht hätten???
Nach der Inbetriebnahme hatte der Speicher 100%. Dann hat der Speicher ca. O,5 KW zur Hauslast geschickt und 0,4 KW kamen von der 12KWp PV Anlage. Die Hauslast hat zu diesem Zeitpunkt ca. 0,9KW Last angezeigrt.
Vom Netz kamen dann noch ca. 90W bis 100W.
Sind diese Werte realistisch?
Die 90 bis 100Watt vom Netz, sind die für den Eigenverbrauch des WR??? Oder warum holt sich der WR diese Leistung zusätzlich vom Netz?
LG Bernd
Dann würde ich mal schauen ob die CT´s in der korrekten Richtung montiert sind, am besten mit Heizlüfter mal alle drei Phasen durch testen obs korrekt am WR angezeigt wird.
Die Pfeile zeigen alle in Richtung WR. Die drei Phasen sind nicht vertaucht. Hatte den E-Herd kpl. eingeschaltet, scheint zupassen. Je 2 Kochplatten rund 3,5KW und Backofen 2KW.
Bin jetzt gerade dabei alle Einstellungen nochmals zu überprüfen.
Vielen Dank für die Unterstützung. Werde weitere Inputs hier im Forum sammeln. Habe noch einige Häuse wo ich noch weitere PV-Anlagen installieren werden. Im Sommer wird an einem Mehrfam-Haus das Dach neu gedeckt. Dann werde ich auch dort eine PV-Anlage installieren.
Muss da noch recherchieren wegen "Mieterstrom". Da tut sich im Moment einiges.
LG Bernd
@CLBernd- Verlängerung Wandlerleitungen
Netzwerkkabel CAT7 mit Massivdraht funktioniert gut, ich habe etwa 40m überbrückt. Wenn die Stromflußrichtung nicht passt-vereinzelt sollen auch schon Wandler falsch beschriftet gewesen sein-kann man ja auch die Adern an der CT-Klemme vertauschen. Falls noch nicht bekannt: bei vorhandenem Rechtsdrehfeld muss am SUN12K >> 0-240-120<<, also Linksdrehfeld eingestellt werden.
Ich werde jetzt also zuerst die Wandler umbauen, dass diese direkt hinter dem neu eingebauten ehz Zähler sitzen. Bin dann mal gespannt, ob dann zuerst die Hauslast versorgt wird, dann der Speicher und dann erst ins Netz eingespeist wird.
Neben Zero Export to CT muss dann auch noch das Feld >Load First< angehackt werden.
Gruß
Andreas
Hallo zusammen,
ich habe nun auch ein Deye Sun-10K-SG04LP3-EU erworben. Als Batterie habe ich ein Bleibatterie 48V 775Ah im Betrieb.
Nach nun ca. 8 Wochen hat sich aber was verändert. Im Betrieb wird die Last und die Batterie aus der PV Anlage und aus dem Netz gespeist, ob wohl ich > Load First > und >Zero Export to CT> eingestellt habe. Heißt mit Zahlen,
PV speist ca.2 KW ein
Last braucht ca1,5 KW
Batterie ( 50% Ladezustand) wird mit ca 1,2 KW geladen
Netz liefert ca. 1,6 KW
Gewünscht ist ja, wenn die PV Anlage Strom liefert, soll erst de Last versorgt werden, dann die Batterie. Sollte dann noch Leistung zur Verfügung stehen, wird ins Netz zurückgespeist.
Ich habe leider noch keine Einstellung gefunden, bei der dieses so geschiet. Freue mich wenn jemand von euch hier ein Tipp hat.
Besten Dank im Voraus.
VG
Ludwig
Hi, hast du hier ein Häkchen gesetzt?
RE: Hallo, Das Häkchen Nutzungsdauer habe gesetzt. Netz Aufladen nicht, da ich ja genau das unterbinden möchte. Eigentlich ist ja alles gut. Ausser, dass der WR die PV auf die Batterie leitet, und das Netz die Hauslast dann versorgen muß.
VG
Ludwig
Hallo Deye-Experten ich bin absolut neu in dem Thema und am Einarbeiten... der 12kW Deye SUN ist gerade unterwegs und ich habe eine Frage zum Thema Netzeinspeisung und Heimlast. Die meisten wissen das sicher aus dem FF...
Über den Grid Eingang bekommt der WR das Netz. Wenn ich nun Netzparallel anschließen möchte um meine Haushaltslast zu versorgen, sowie bei Überschuss einzuspeisen, kann ich wie im Schaltplan im Manual einfach parallel zu meinem Netz mit Absicherung anschließen. Richtig?
Wenn ich den Load Eingang nicht nutze, habe ich z.B. bei einem Stromausfall keine Versorgung. Wenn ich das möchte, müsste ich mittels Umschalter (manuell oder automatisch) meine Haushaltslast an den Load Ausgang bringen. Korrekt?
VIELEN DANK EUCH!