CTs prüfen

125 Beiträge
24 Benutzer
12 Reactions
4,484 Ansichten
(@paralex)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 104
 

@roman Da gebe ich Dir recht mit den CTs. Nun hat er jetzt einmal die eingebaut. Wir warten mal ab, was passiert wenn der Smartmeter eingebaut wird. 

Wir werden dann auch folgende Fehlerquellen betrachten:

1. Es kann am Ferrariszähler liegen, dann wird man es sofort sehen, wenn der neue Smartmeter eingesetzt wird.

2. Der EASTRON Zähler oder die CTs sind nicht kompatibel

3. Falsche Flussrichtung der CTs 

4. CTs mit L1-L3 vertauscht 

Alles Sachen, die man schnell beheben kann, hoffe ich. Dieses Jahr werde ich sowieso keinen Überschuss mehr produzieren, da alles in den Schichtenspeicher und in die Batterie geht. Also habe ich noch ca. 4–6 Monate Zeit. 


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 351
 

@paralex 

Falsch

Die CT´s sind bei dem einem Modell nicht notwendig SDM630M V2, bei dem anderm Modell werden sie von Eastron mitgeliefert und nicht von Deye !

daher must du die Flussrichtung (*Pfeilrichtung stimmt aber auch nicht immer) testen bzw beachten sonst sind die anzeige Load / Grid falsch.


   
AntwortZitat
(@paralex)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 104
 

@haux Das ist eine super wichtige Info. Danke erst einmal dafür. Damit kann ich etwas anfangen. 

Aber das hatte ich doch gemeint, dass die CTs von EASTRON mitgeliefert werden, daher auch das CT in der Modellbezeichnung oder missverstehe ich das?


   
AntwortZitat
(@paralex)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 104
 

Veröffentlicht von: @Anonym

@paralex und dennoch schreibst du einmal von Load, dann ist er netzparallel. Und wenn alles korrekt wäre, würde es ja funktionieren. Checke die Einstellungen.

Nun ja, ich kann ja nur das Beschreiben, was ich sehe, wie der WR reagiert. Aufgebaut ist es nach der Schaltung, die ich hier schon eingestellt habe.

 


   
AntwortZitat
(@paralex)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 104
 

Veröffentlicht von: @Anonym

Okay, beim Hochvolt ist der möglich. 

Ext Meter for CT angeklickt? Modbus Adresse korrekt? 

 Warum können die originalen CT nicht benutzt werden? 

Als Master eingetragen, Modbus ist 01, 00 gibt es bei mir nicht. Auch den EASTRON als Zähler ausgewählt und aktiviert. 

 


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

@paralex du glaubst an meine Glaskugel? 😁

 

Überprüfe folgende Einstellungen. Ext Meter Haken und Auswahl eastron. Im erweiterten Menü. 

Zero Export to CT im Arbeitsmodus 

Sprache Englisch 

Netzeinstellung VDE 

Deye neu starten. DC und Netzzugang aus. Bis zu 2 Minuten warten, wieder an. 

Links unten aufs Haus tippen. Foto bitte der Anzeige. 

 


   
AntwortZitat
(@paralex)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 104
 

Veröffentlicht von: @Anonym

@paralex du glaubst an meine Glaskugel? 😁

 

Überprüfe folgende Einstellungen. Ext Meter Haken und Auswahl eastron. Im erweiterten Menü. 

Zero Export to CT im Arbeitsmodus 

Sprache Englisch 

Netzeinstellung VDE 

Deye neu starten. DC und Netzzugang aus. Bis zu 2 Minuten warten, wieder an. 

Links unten aufs Haus tippen. Foto bitte der Anzeige. 

 

Genau alle die Punkte schon mal durchgeführt und jetzt wieder. Hier mal die paar Fotos, die ich gerade nacheinander geschossen habe. 

 


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

Wenn die Verkabelung korrekt ist, Deye Support kontaktieren. Beim Low Volt ist das Thema unbekannt. 


   
AntwortZitat
(@paralex)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 104
 

@roman ok, bei mir ist es ein Hochvolt. Danke nochmals.


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 784
 

@paralex Du schreibst der Load speist ein? Tut er nur wenn der Haken gesetzt ist und so ab Soc 95 reduziert der Deye die Speicherladung und speist ein.

Hängt das Haus am Load quasi am Notstrom?

Habe den SMD 630 CT auch im Gebrauch gehabt beim Infini, muss aber alles richtig eingestellt sein.

Den kann man sogar einphasig betreiben.

@All, den SMD gibt es nur in 2 Ausführungen, große oder kleine Stromwandlern, habe die kleinen genommen wegen dem Platz bei mir damals.


   
AntwortZitat
(@paralex)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 104
 

@grani57 Ich kann mich gerne wiederholen, so wie ich in den oberen Posts geschildert habe. Alles hängt am GRID, kein Notstrom, kein nichts.  Es hängt weder was am LOAD noch habe ich eine Notstromversorgung.


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

@paralex Poste bitte die Screenshots vom grid und load gesondert. Bisher schickst du immer die vom Load. Das verwirrt extrem


   
AntwortZitat
(@paralex)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 104
 

@roman Bisher war alles vom LOAD. Hier nochmals ein Bild vom GRID


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

@paralex wenn deine Anlage netzparallel läuft, was zieht dann am Load Leistung bzw speist da ein? 

Geh mal auf Insel und schau ob das Licht noch geht. 😁. Also den sls vor dem Zähler mal aus machen. Dann muß die Anzeige grid Null Volt sein und LD normal. 


   
AntwortZitat
(@paralex)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 104
 

@roman Habe ich auch schon gemacht und der WR verhält sich genauso wie Du es beschreibst, GRID ist null LD normal und DC an und das Haus ohne Strom.


   
AntwortZitat