Hallo zusammen,
Ist beim Anschluss eines SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 in Deutschland ein externer NA Schutz notwendig?
die Kiste hat doch alle Zertifikate, erfüllt alle Normen...
will Dein Stromdealer für Geräte von dem Kaliber IMMER ein NA Schutz, dann muss es halt sein, ansonsten hat der Deye alles notwendige an Hardware On Board.
aber jeder wie er will.
Die VDE-AR-N 4105 schreibt für >30kVA an einem Netzanschluß (alle einspeisenden Wechselrichter/Generatoren zusammenzählen) einen zentralen NA-Schutz vor.
Ein zentraler NA-Schutz besteht aus 2 Teilen. Einem NA-Schutzrelais, welches die Überwachung vornimmt und den Koppelschütze, die die Trennung vom Netz vornehmen.
Wenn ein zentraler NA-Schutz notwendig ist kann man möglicherweise auf die teueren Koppelschütze verzichten, wenn das NA-Schutzrelais die Koppelschütze im Wechselrichter öffnen kann.
Manche Netzbetreiber akzeptieren es, wenn der Wechselrichter per Software fest auf <= 30kVA limitiert ist und keine weiteren Generatoren/Wechselrichter an diesem Hausanschluß vorhanden sind, dass der Wechselrichter interen NA-Schutz genügt. Dem muss mit dem Netzbetreiber auf jeden Fall zustimmen.