Hallo zusammen,
ich habe vorgestern meinen Deye Sun 30K HV-Hybridinverter in Betrieb genommen.
Da die mitgelieferten CT-Klemmen viel, viel zu groß für den Zählerschrank sind, habe ich einen Eastron SDM 630 V2 bestellt, geliefert wurde allerdings der V3. Ich habe das soweit verkabelt und bekomme auch eine Verbindung (Telefonhörer ist im Easton vorhanden und der Deye zeigt unter CT1-3 die Werte des Eastron an).
Wenn ich jetzt z. B. "Null-Export zu CT" mache, dann regelt der Deye zwar ungefähr in Richtung Nulleinspeisung, er schwingt aber doch deutlich um die Null herum (+/- 800W).
Ich habe die Phasenzuordnung geprüft und auch, dass eine Linksfeld korrekt anliegt.
Habt ihr eine Idee, was ich falsch mache? Liegt es vielleicht doch am V3?
Vielen Dank!
Ich kann leider zu dem Eastron nichts sagen.
Aber du brauchst die mitgelieferten Stromwandler nicht zu verwenden. Beliebige Wandler mit 5A Sekundärstrom funktionieren (dann die richtigen Klemmen verwenden). Ich nutze den Janitza ASRD 14 mit 75/5A.
Damit habe ich bei Nulleinspeisung 0,4kWh je Monat Netzbezug.
Du musst nur im Deye das Wandlerverhältnis korrekt einstellen.
Habt ihr eine Idee, was ich falsch mache?
Hast du „Asymetric Phase Feeding” aktiviert? Oder hast du vielleicht den MI-Input in den Generatorport-Einstellungen aktiviert?
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
@rainbow-dash wenn man seinen Deye gerne grillen möchte kann man das machen.
Die CT-Klemmen geben meines Wissens nur 50mA aus.
Also Vorsicht bitte!
Hi,
war hier ähnlich, wenn auch weniger schlimm: Meist so +/- 100 W, am Tag etwa 1 kw/h Netzbezug, MI aktiviert. Umgehungslösung bis Einspeisung endlich genehmigt: Habe dem Wechselrichter einen Export von 50 W erlaubt, das hat den täglichen Bezug halbiert bis gedrittelt. (Anm.: Da ich ein Balkonkraftwerk angemeldet habe darf ich 800 W einspeisen).
LG
@paulmelsec Nein, sicher nicht. Selbstverständlich kann man auch Stromwandler mit 5A Sekundärstrom nutzen. Der Deye hat extra Klemmen für 1A/5A. Aber das hatte ich auch geschrieben ebenso wie dass ich das so nutze. Aber vielleicht habe ich meine Deye ja gegrillt und es seit 2 Jahren nicht gemerkt
@rainbow-dash entschuldige da hast du recht.
Die CT-Klemmen sehen zwar ähnlich aus, aber beim HV sind 5A Sekundärstrom. 👍
MI aktiviert.
Hast du andere WR am Gen-Port angeschlossen? Wenn nicht, deaktiviere MI und stelle auf Generator. Wenn MI aktiv ist, regelt der Wechselrichter sehr schlecht, wodurch unnötiger Netzbezug entsteht.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR
Hi und Danke für den Hinweis, aber am MI hängen 3 Modulwechselrichter mit insgesamt 5,5 kWp. Mit der etwas groben Regelung der Nulleinspeisung muss ich wohl leben - gibt aber viel schlimmeres 🙂