Ich bräuchte euer Wissen.
Habe einen deye sun-12k-sg04lp3-eu mit 36 Modulen zu je 420W (DAS Solar DAS-DH108NA -- 420W)
Das ganze auf 2 Strings aufgeteilt. Stimmt meine Vermutung, dass man es auf 3 Strings teilen muss, damit man die volle Leistung der PV-Module verwenden kann?
Danke Georg
23. Juli 2024 10:17
Hallo,
ich plane ein ähnliche Anlage mit dem 12k und 36 Modulen Trina 420W.
Ich werde das auf 3 Strings verteilen, 2 String auf Südwest mit je 12 Modulen an den doppel MPPT und das Feld aof Nordost dann auf den einzelnen.
Hat es einen Grund das es 2 Strings sein sollen?
Je 18 Module pro Dachseite?
Falls alles auf einer Dachseite ist dann 3 String, sonst gibt es Verluste bzw. eine Überlastung.
20x Trina 445 W auf Südwest - 20x Trina 445 W auf Nordost
Deye SUN 12 KW Hybrid mit 2x 15 kwh Felicity Speicher