Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Ist es möglich wenn der Gen Eingang anderweitig belegt ist. Auch einen normalen String Wechselrichter mit auf die load Seite zu packen?
wieso nicht auf grid?
Ich nehme mal an, weil damit die Nulleinspeisung nicht gewährleistet ist
Wie soll er das Nulleinspeisen eines Fremd-WR am Grid erreichen wenn die Batterie voll ist?
aber jeder wie er will.
Ich nehme an, die Nulleinspeisung kann in Kombination mit einem Fremd-WR gar nicht erreicht werden. Der Deye könnte seine Erzeugung zwar um die Leistung des anderen WR drosseln, doch er kann nicht verhindern, dass eingespeist wird, wenn Verbrauch geringer als Ertrag des Fremd-WR. Das klappt nicht mal, wenn der andere WR als Microwechselrichter am Gen-Port hängt oder?
Doch der deye kann den anderen wr der am Gen Port hängt drosseln in dem er die Frequenz hoch fährt somit ist da auch noch eine 0 Einspeisung möglich. Bei mir geht es aber um was anderes. Die Idee war am Gen Port einen Heizstab dran zu Klemmen somit ist das ganze belegt. Auf dem load kommt das Haus für den notstrom. Da aber 3 Dach Richtungen vorhanden sind wird ein 2. Wr benötigt. Die Idee war aber das der im notstrom Fall auch evtl. Den Heizstab bzw. Batterie laden kann. Aber das geht dann anscheinend nicht.
Also den String wr mit auf grid und im normal betrieb läd der dann den Akku noch mit.