Hallo zusammen
Wir überlegen aktuell drei NKON ESS Pro – 51.2V 16.1kWh Akkus an einem Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 zu betreiben.
Ich bin selbst gelernter Elektriker und werde den Anschluss selbst machen, allerdings hab ich noch nie mit solchen Akkus hantiert weshalb ich zur Sicherheit hier nochmal nachfrage.
Hier mal ein Bild aus dem Akku Datenblatt das ich ein klein wenig erweitert habe (vom rechten Akku wieder zurück zum Wechselrichter):
Nachdem der Deye ja anscheinend 2 Anschlussklemmen hat, kam mir die Idee um Ströme auf dem Kabel etwas niedriger zu halten, das ganze als Ring anzuschließen. Spricht hier irgendwas dagegen oder kann man das problemlos so machen?
Macht es Sinn zwischen den Akkus und zum Wechselrichter jeweils einen Trenner einzubauen wenn man mal aus irgendeinen Grund einen Akku abtrennen will?
Ich finde im Datenblatt nichts, wie man die Akkus anschließen soll um eventuell hohe auftretende Ausgleichsströme am Anfang zu vermeiden. So wie sie geliefert werden einfach anschließen? Oder lieber alle 3 getrennt ganz voll laden damit eine gleiche Ladeschlussspannung entsteht und dann zusammen schließen?
Danke schon mal für eure Hilfe
Gruß Christian
Hallo,
vermutlich meinst du ECO und nicht PRO. Ist aber eigentlich egal, beide haben Trennschalter fix verbaut. Versuche gleich lange Verbindungslängen hin zu bekommen. Hier schlägt das ohmsche Gesetz voll zu. Ausgleichsströme sind geringer als man erwarten würde. Batterien werden sicher mit ähnlichen Ladestand geliefert. Messen vor den zusammenschalten schadet aber sicher nicht. Bei mittleren Ladestand ist durch die Spannungskurve von LFP die Spannung sehr ähnlich. Kannst ja kurz einen Laden, dann siehst gleich wieviel Ladestrom die Spannung um x mV anhebt.