Netzparallel "Bypass"

18 Beiträge
10 Benutzer
2 Reactions
1,698 Ansichten
Christian Gruber
(@christian)
Mitglied Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 67
Themenstarter  

Wie muss der Deye angeschlossen werden um ihn Netzparallel laufen zulassen?

Freundliche Grüße aus dem Hessenlande
3,3 kWp - Südwest 8x 5° LONGI Solar 410W
7,8 kWp - Südwest 19x 35° LONGI Solar 410W
Deye SUN-12K-SG04LP3
Pylontech 3x US5000 14,4 kWh


   
Zitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

Anschlussschema mit Backup Loads und Netztrennrelais.

Zero-Export to CT 

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
adifink reacted
AntwortZitat
(@luckbert)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 11
 

Macht es Sinn noch hinter die LS des Grid einen RCD 300ma zu setzen? So hatte ich es mal geplant, aber sehe das ist bei dir ja nicht der Fall. 
LG Olli


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

@luckbert Der Deye hat intern eine 300mA überwachung. Man kann es extra extern machen oder der Netzbetreiber schreibt es vor. Ist im allgemeinen nicht so einfach zu beantworten.

Wenn es um die "Testfunktion" geht, welche vorgeschrieben ist, dann sollte man diesen RCD vor dem Deye einplanen.

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
(@luckbert)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 11
 

Vielen Dank für die tolle Info, ich bleib ich bei meinem Plan !
Viele Grüße 

 

 


   
AntwortZitat
Juergen_Miessmer
(@juergen_miessmer)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 6
 

@deye-guru 

Gilt das für alle Deye Hybrid?

Im Manual steht leider nichts von einer integrierten RCD Funktion ...


   
AntwortZitat
Deyeuser1
(@deyeuser1)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 41
 

@juergen_miessmer

Dieses Dokument habe ich gefunden.


   
AntwortZitat
(@adifink)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 18
 

Guten Morgen,

ist es in Österreich vorgeschrieben  wenn man einen DEYE Hybridwechselrichter betreibt, dass man vor den Deye ein 4 polige Netztrennrelais montiert?

Danke

Adi


   
AntwortZitat
(@sunopt)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 17
 

Veröffentlicht von: @deye-guru

Anschlussschema mit Backup Loads und Netztrennrelais.

@deye-guru Christoph, welches Netztrennrelais setzt du für den NA-Schutz setzt du i.d.Regel ein?
Kennst du VNBs die den externen NA-Schutz nicht fordern?

 


   
AntwortZitat
(@sunopt)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 17
 

Veröffentlicht von: @deyeuser1

@juergen_miessmer

Dieses Dokument habe ich gefunden.

Da gabs auch mal die Übersetzung im WhatsAppChat:

Aus dem WhatsApp Chat „Deye Inverter Support D-A-CH“ vom 24.5.23
bzgl. Dokument: DEYESUNxxK-RCD-Declaration“

Name und Anschrift des Herstellers: NingBo Deye Inverter Technology Co.,Ltd. NO.26

SOUTHERN YONGJIANG ROAD,BEILUN,NINGBO CHINA.

Deye bestätigt hiermit, dass in den Geräten eine allstromsensitive Fehlerstrom-Überwachungseinheit (RCMU) integriert ist.

Die RCMU überwacht AC- und DC-Fehlerströme und die Wechselrichter erfüllen die Anforderungen der DIN VDE 0100-712 und IEC 60364-7-712, dass sie bauartbedingt keine Gleichfehlerströme einspeisen können. Bei allen Wechselrichtern führen plötzliche Änderungen des Fehlerstroms ≥30mA zur Trennung des Wechselrichters vom Netz, bei Wechselrichtern ≤30kVA führt ein langsam ansteigender Fehlerstrom ≥300mA zur Trennung des Wechselrichters vom Netz (maximal 10mA pro kVA Dauerausgangsnennleistung bei Wechselrichtern mit einer Dauerausgangsleistung Nennleistung > 30 kVA). Die mit RCMD integrierten Wechselrichter sind durch Prüfungen nach VDE 0126-1-1 und IEC/EN 62109-2 zertifiziert. In einigen Ländern ist der Einbau von FI-Schutzschaltern in den Wechselrichtern vorgeschrieben; Deye empfiehlt die Verwendung von FI-Schaltern des Typs A mit einem Betriebsstrom von 300 mA. Wenn die Dauerausgangsleistung des Wechselrichters größer ist als

30KW ist, muss der RCD-Betriebsstrom größer als 10mA/kVA sein.

Achtung:
Örtliche Vorgaben stechen irgendwelche Hersteller Vorgaben aus

 


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

Veröffentlicht von: @sunopt

welches Netztrennrelais setzt du für den NA-Schutz setzt du i.d.Regel ein?

ABB ESB40-40N-05 Installationsschütz 4S 240V

Hager ESC463S Installationsschütz brummfrei 63A 4 Schließer 230V

Entweder oder...... Je nachdem was lieferbar ist und nötig ist.

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

@deye-guru erklär mir bitte mal, weshalb du die externen Relais verbaust. 

Vielleicht habe ich gerade einen Denkfehler, aber bei reinem netzparallelen Betrieb hängt der Deye parallel zur Hausverteilung, interne Relais schalten Netz auf den Backup Load durch und trennen bei Wegfall des Netzes. So mein Verständnis. 


   
AntwortZitat
(@adifink)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 18
 

Guten Abend,

wenn ich das so lese hat der Deye sowieso einen NA Schutz integriert und es kann bei Stromausfall vom Netz durch den internen NA Schutz keine Spannung Richtung Grid fliesen die von der Batterie oder von Generatoreingang kommt.

oder denke ich da falsch

Gruss

Adi


   
AntwortZitat
(@adifink)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 18
 

Wie und durch wenn wird der Netztrennschütz angesteuert, wenn man in Österreich gemäß Vorschriften einen verbauen muss?


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

@roman Weshalb? Weil der VNB es möchte. Ist bei uns generell üblich nen ext. Trennrelais zu setzen. TEN oder TEAG sind da halt so. Auch in Südniedersachsen wird ein externer Trennschütz gefordert. Egal welcher WR an die Wand kommt.

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   