Glaube wir meinen das selbe aber schreiben aneinander vorbei. Ich versuch's anders zu formulieren:
@da_dinna ich verstehe leider deinen Beitrag nicht.
"MI export to grid cutoff" wird doch nicht über die Leistung gesteuert sondern über den Ladestand vom Akku.
Wenn Platz im Akku ist soll die Leistung dort gepuffert werden.
Das die Regelung mit starken Laständerungen (Herdplatte) Probleme hat ist bekannt und für mich auch normal.
Das die Regelung oft +-100W schwankt ist nicht schön aber naja auch OK
Genau hier liegt der Bug: Der Deye pumpt aus technischen Gründen etwas Strom ins Netz. In meinem Video ist zu sehen dass die Einspeiseleistung etwa linear anstieg, das hat also eher nichts zu tun mit induktiven Herdplatten oder sonstigen Verbrauchern. Meine Vermutung ist dass irgendwann (in meinem Video bei 90 W) der Schwellwert erreicht wird bei dem sich der Deye sagt "MI cutoff ist an, ich darf ja gar nichts einspeisen" und daher die MI abwirft. Meine Theorie nochmal anders formuliert: Der Trigger fürs Abwerfen der MI ist das Überschreiten eines Schwellenwertes bei der Einspeisung. Deye müsste wissen dass es im normalen Betrieb zu solchen technisch bedingten Einspeisungen kommt und das berücksichtigen. In der jetzt vorliegenden Form ist die Funktion unbrauchbar!
Mein Lösungsansatz daher: Ich gehe weg von der Nulleinspeisung und erlaube dem Deye zB 500 Watt ins Netz zu liefern, dann sollte das Problem nicht mehr auftreten. Da ich ein Balkonkraftwerk angemeldet habe, sollte das auch mit dem Netzbetreiber keinen Stress geben.
Worum es hier geht ist das häufige Abschalten bei Aktivierung von "MI export to grid cutoff" obwohl:
eingestellte Schwelle im Akku nicht erreicht
min. Leistung von PV Deye und min. Leistung von MI
Netz im normalen Bereich
Das sollte Deye ändern weil aus meiner Sicht ein Bug
Jep, so sehe ich das auch.
Ich weiß nicht wie das bei den anderen ist, aber mir ist aufgefallen, das die Regelung völlig verrückt spielt,
wenn Leistung MI grösster Leistung PV Deye. Das ist momentan bei mir am Abend so. 300W PV / 800W Mi
Da springt die Leistung zwischen 250W Bezug und 200W Einspeisung (MI export to grid cutoff aktuell aus)
Das sollte Deye auch ändern. Fürchte da ist der Zug aber bereits abgefahren weil neue Serie in Pipeline.
Dieses Verhalten soll stark abhängig sein von der Firmware. Jemand schrieb dass es bei der 1150 so krass ist, dass er ein downdate auf 114x gemacht hat.
LG
@da_dinna Nein, leider hat es nichts mit der Leistung zu tun. Habe bei mir 600W Einspeisung erlaubt, das Verhalten ist auch so. Wie gesagt jetzt kein Problem weil immer Platz im Akku ist. Firmware muss ich leider in Österreich auf 1150 lassen. Zumindest bis die Anmeldung durch ist. (Warte jetzt auch schon 2 Monate drauf)
Ich hab die firmware 1150 drauf und am Gen Port einen Solax X1 Mini.
Hab aber keine abschaltungen nicht. Er läuft durch.Der Deye hat den Gen Port nur immer ein und ausgeschaltet als er mit dem Gen Port nichts in Netz liefern durfte.
@da_dinna Nein, leider hat es nichts mit der Leistung zu tun. Habe bei mir 600W Einspeisung erlaubt, das Verhalten ist auch so. Wie gesagt jetzt kein Problem weil immer Platz im Akku ist. Firmware muss ich leider in Österreich auf 1150 lassen. Zumindest bis die Anmeldung durch ist. (Warte jetzt auch schon 2 Monate drauf)
Das bestätigt eine Befürchtung die mir gestern gekommen ist: 600 W Einspeisung ja, aber aus PV1 und PV2. Kommt vom MI was daher kann der Deye das im Netz Parallelbetrieb nicht steuern außer durch das Abwerfen des MI. Also ist das ominöse Hakerl doch wieder zu setzen, was nach wie vor zu minütlichen Abwürfen des MI führt.
Im Moment stellt sich das Problem auch hier nicht, ab Frühjahr wird's dann aber interessant. Leider ist es bei mir nicht nur die Anmeldung, sondern ist auch der Trafo an dem ich hänge völlig am Limit und die Netz OÖ kommt nicht so richtig in die Puschen.
Naja, schau'mer mal, dann wer'mer sehn.
Seawas aus GM
Ich hab die firmware 1150 drauf und am Gen Port einen Solax X1 Mini.
Hab aber keine abschaltungen nicht. Er läuft durch.Der Deye hat den Gen Port nur immer ein und ausgeschaltet als er mit dem Gen Port nichts in Netz liefern durfte.
Interessant. Bei mir läuft der MI keine 5 Minuten bevor er abgeworfen wird, und es gibt viele mit dem selben Problem. Wäre jetzt interessant zu wissen was genau den Unterschied macht.
Kommt es bei Dir auch zu diesen leichten Rückspeisungen ins Netz? Bei mir waren es gerade 90 Watt als der MI abgeworfen wurde, sie Video weiter oben. Dachte das ist der Grund, nur kann ich das nicht verhindern.
LG
Ja.
Ich glaube das das Problem die null Einspeisung ist.
Wenn der Deye nichts in Netz einspeisen darf wird er den Gen Port abwerfen wenn zu viel ins Netz geliefert wird.
Was mir noch aufgefallen ist das der Deye am Gen Port falsch misst. Ist das bei euch auch so?
Gestern ein Tag ohne Wolken da gabs keine Spitzen und auch keine einbrüche
@mosti Strommessung ist bei mir auch komisch.
Habe auf L3 immer -20 bis -40W obwohl nichts angeschlossen ist
Betreibe nur 2 Hoymiles mit 2000W an L1 und L2
Die Spitzen sind mir noch nicht aufgefalle. Lese direkt über RS485 Modbus.
In der APP stimmen die Werte aber überhaupt nicht zusammen. Hatte gestern bis 19 Uhr 2kW auf MI Eingang.
In Wirklichkeit war dem leider nicht so.
Ich lese den Deye auch über Modbus aus.
In der App sieht man ein ganz anderes bild ohne diese ausreisser
Habe heute eine Kurve aufgezeichnet und solche Ausreißer sehe ich bei mir nicht.
Liest du die Daten über das Netzwerk (Logger) oder auch direkt auf der RS485 im Gerät.
Direkt mit RS485
Am Gen Port L2 sieht das gezapple ach so aus und da hab ich nichts angeschlossen.
Wie oft holst du die Daten ab. Ist das bei dir nur am Gen Port oder woanders auch.
@mosti Sorry, hab ich mißverstanden. Dachte bei Dir geht's ohne Abwürfe mit angehaktem "MI Export to grid cutoff". Ohne diesem Häkchen geht es hier auch. Mangels Einspeiseerlaubnis wäre das Funktionieren dieser Funktion halt schon funktionell.
Hallo Zusammen, ich weiß nicht so richtig ob ihr das oben schon beschrieben habt, bin neu mit meinem Deye 30 Hybrid.
Mein MI 3 Hoymiles 1600 bedienen nur den aktuellen Verbrauch und speisen den Rest ins Netz ein, hätte das aber lieber im Akku.
Kann mir einer sagen welche Einstellung ich dafür machen muss.
Danke Gruß
Christoph