Micro-Grid richtig konfigurieren? oder "Warum meldet der Micro-WR am MI-Port manchmal Netzfehler?"

105 Posts
18 Users
4 Reactions
4,564 Views
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 118
 

Modbus Register müsste 178 bit0 sein.
Lasse es jetzt bei mir mal deaktiviert und im Notfall verheize ich den Überschuss.
Wird im Winter leider nicht oft vorkommen. 🤣 


   
ReplyQuote
(@da_dinna)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 4 Monaten ago
Posts: 30
 

Servus,

zu diesem Thema gibt es hier im Forum schon den einen oder anderen Thread, aber bislang konnte ich weder hier noch sonst wo in den Untiefen des Internet eine zufriedenstellende Antwort - geschweige denn eine Lösung - finden. Jemand stellte die Theorie auf dass das Verhalten bedingt sei durch das ein-/ausregeln oder "pumpen" des Inverters ins Netz, wenn größere (induktive?)  Lasten zu- oder abgeschaltet werden. 

Habe daher ein Video von dem Verhalten und Fotos von den Systemeinstellungen gemacht und das Ganze an den Support von Deye weitergeleitet. Das Thema ist für mich wegen Nulleinspeisung relativ wichtig, wenn auch bis ins Frühjahr hinein nicht dringend (bis dahin bekomme ich ohnehin die Batterie kaum voll).

Sollte eine Antwort oder noch besser Lösung kommen melde ich mich.

LG


   
ReplyQuote
(@da_dinna)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 4 Monaten ago
Posts: 30
 

Die ebenso schnelle wie enttäuschende Antwort des Support ist da: 

"Wir können den Stromfluss der Mikro-Wechselrichter zum Netz nicht kontrollieren. Wenn Sie „MI export to grid cutoff“ aktivieren, schaltet sich die Maschine aus, sobald sie den Strom von Mikro-Wechselrichtern zum Netz erkennt, und schaltet sich daher wiederholt aus, wenn Sie diesen Haken setzen."

Deye kennt offenbar das Problem und scheint nicht motiviert an der Situation was zu ändern.


   
ReplyQuote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1478
 

welches Problem?

ein Wechselrichter der am LOAD oder GEN angeschlossen ist und Strom liefert kann der Deye nicht beeinflussen solange er am Grid hängt.

An GEN kann er ihn zumindest abwerfen (vermute ich mal)

wie könnte Deye daran etwas ändern, selbst wenn sie es wollten?

aber jeder wie er will.


   
ReplyQuote
(@x-ray)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 12 Monaten ago
Posts: 240
 

Manchmal wenn große Lasten ausgeschaltet werden und daher für einen kurzen Moment regelungsbedingt Strom ins Netz geht, schaltet er bei MI Export cutoff die MIs schneller ab als er wieder auf Null regelt, das mag softwareseitig änderbar sein, darüberhinaus schaltet er die MIs auch mal sporadisch ab, ohne erkennbaren Grund, aber eher selten. Denke damit muss man leben wenn man unbedingt Nulleinspeiser sein will, oder per Solar Assistant Automation den Genport über den Ladestand der Batterie regeln.


   
Grani57 reacted
ReplyQuote
(@da_dinna)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 4 Monaten ago
Posts: 30
 

Posted by: @plastiko-fantastiko

welches Problem?

ein Wechselrichter der am LOAD oder GEN angeschlossen ist und Strom liefert kann der Deye nicht beeinflussen solange er am Grid hängt.

An GEN kann er ihn zumindest abwerfen (vermute ich mal)

wie könnte Deye daran etwas ändern, selbst wenn sie es wollten?

 

MI hängt am GEN-Port, GEN-Port wird abgeworfen wenn Einspeisung 90 Watt erreicht. Soweit auch OK, "MI export to grid cutoff" soll ja genau das bewirken. Nur warum kommt es überhaupt zu der Einspeisung von 90 Watt? Ein-/Ausschalten irgendwelcher Verbraucher war es in dem Fall nicht, die Einspeisung stieg langsam und kontinuierlich an bis beim Erreichen von 90 Watt der GEN-Port per Relais rausgekickt wurde - siehe Video.

Wie könnte Deye das ändern? Indem sie zB ein Eingabefeld schaffen zur Spezifizierung, bis zu welcher Leistung eine Einspeisung toleriert wird. Ich darf zB immerhin bis 800 Watt einspeisen, weil ich ein Balkonkraftwerk angemeldet habe. Für die große Anlage werde ich die nächsten Monate (Jahre??) keine Einspeiseerlaubnis bekommen, da der Trafo vom Netzbetreiber völlig am Limit ist. Mit Einspeiseerlaubnis wär's mir egal.

Wobei mich gerade eine Epiphanie ereilt hat: Ich könnte ja das Zero Export to CT wegklicken und die Einspeisestromstärke auf 800 Watt beschränken. Heureka, glaube das könnte das Problem lösen 🙂

LG

 

 


   
ReplyQuote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1478
 

zero export to ct WEGklicken ?

aber jeder wie er will.


   
ReplyQuote
(@stsoft)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 9 Monaten ago
Posts: 175
 

Zusätzlich Solar Sell haken an machen und 20-100 W einstellen. 

Dann erfolgt der Abwurf bei SOC<99% i. d. R. nicht.


Ansosnten ist das Deye Verhalten vollkommen korrekt. 

Stromregelung ist keine Binäre an/aus Sache , selbst eine Glühbirne ist nicht in 0 Zeit aus. 

Leute bitte auch mal mit der Physik beschäftigen wenn man so Feingranular die Welt verändern will, oder bestimmte Sachen als physikalisch-technische Gegebenheiten akzeptieren. 


   
ReplyQuote
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 774
 

Meine 6 Modul und den String WR werfe ich mit dem Hassio ab.

SOC über 98 % ab und unter SOC 98 werden sie wieder aufgeschaltet.

Man könnte auch 99 % nehmen, aber bis er reagieren tut, speisen sie ein.

Werfe die auch nicht alle auf einmal ab, Beginne schon bei SOC 95 mit den ersten.

Habe heute auch den Heizstab 3mal 2000 Watt umgebaut.

Jeder Wendel ein eigener Schütz und Sonoff.

Jetzt kann ich beginnen bei SOC 85% der erste und alle 5 % den nächsten.

Leider gab es heute nichts zu heizen. Gestern über 30 kWh und heute 10 kWh.


   
ReplyQuote
(@da_dinna)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 4 Monaten ago
Posts: 30
 

Posted by: @stsoft

Zusätzlich Solar Sell haken an machen und 20-100 W einstellen. 

Dann erfolgt der Abwurf bei SOC<99% i. d. R. nicht.


Ansosnten ist das Deye Verhalten vollkommen korrekt. 

Technisch gesehen ist es korrekt. In der Praxis ist das zumindest für mich wertlos, weil siehe Video. Keine Ahnung wo die 90 Watt Einspeisung hergekommen sind.

Aber mit dem Workaround und der geringen erlaubten Einspeisung sollte das jetzt laufen.

LG

 


   
ReplyQuote
(@da_dinna)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 4 Monaten ago
Posts: 30
 

Posted by: @grani57

Meine 6 Modul und den String WR werfe ich mit dem Hassio ab.

SOC über 98 % ab und unter SOC 98 werden sie wieder aufgeschaltet.

Hmm. Bei meinen Pythes-Akkus ist es Garantiebedingung, dass sie 1x im Monat vollgeladen werden. Vermute um dem BMS die Möglichkeit zum Balancing zu geben. 

Habe letzte Woche eine Ecoflow Powerstation verkauft, die wurde in 3 Jahren vielleicht 10 x aufgeladen, aber nie voll und auch nie ganz entleert. Gab dann Stress mit dem Käufer weil das BMS völligen Blödsinn verzapfte. Konnte aber durch 3-maliges Laden bis 100 % korrigiert werden.

LG

 


   
ReplyQuote
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 774
 

@da_dinna Die Hauptanlage  von 6,2 KWp macht dann die 100 % voll.

Ich könnte jetzt noch mit eingeben, wenn folgende Geräte XXX nicht am arbeiten sind, dann abschalten.

Aber die nächsten Wochen wird erstmal das abwerfen von den MI sich erübrigt haben.

Die Tage werden kürzer und so gehen 10-11 kWh  vom Akku drauf und diese müssen erstmal wieder eingefahren werden.


   
ReplyQuote
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 118
 

@da_dinna ich verstehe leider deinen Beitrag nicht.
"MI export to grid cutoff" wird doch nicht über die Leistung gesteuert sondern über den Ladestand vom Akku.
Wenn Platz im Akku ist soll die Leistung dort gepuffert werden.
Das die Regelung mit starken Laständerungen (Herdplatte) Probleme hat ist bekannt und für mich auch normal.
Das die Regelung oft +-100W schwankt ist nicht schön aber naja auch OK

Worum es hier geht ist das häufige Abschalten bei Aktivierung von "MI export to grid cutoff" obwohl:
    eingestellte Schwelle im Akku nicht erreicht
    min. Leistung von PV Deye und min. Leistung von MI
    Netz im normalen Bereich
Das sollte Deye ändern weil aus meiner Sicht ein Bug

Ich weiß nicht wie das bei den anderen ist, aber mir ist aufgefallen, das die Regelung völlig verrückt spielt,
wenn Leistung MI grösster Leistung PV Deye. Das ist momentan bei mir am Abend so. 300W PV / 800W Mi
Da springt die Leistung zwischen 250W Bezug und 200W Einspeisung (MI export to grid cutoff aktuell aus)
Das sollte Deye auch ändern. Fürchte da ist der Zug aber bereits abgefahren weil neue Serie in Pipeline.


   
ReplyQuote
(@amiko)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 8 Monaten ago
Posts: 243
 

Posted by: @paulmelsec

aber mir ist aufgefallen, das die Regelung völlig verrückt spielt, wenn Leistung MI grösster Leistung PV Deye

die Regelung spielt verrückt wenn MI angewählt ist, sogar wenn vom Dach nichts mehr kommt.

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
ReplyQuote
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 118
 

Kann ich bei mir so nicht bestätigen.
Erst seit dem bei mir die MI angeschlossen sich und liefern ist das so. Einstellung war vorher genau gleich.


   
ReplyQuote