Micro-Grid richtig konfigurieren? oder "Warum meldet der Micro-WR am MI-Port manchmal Netzfehler?"

105 Beiträge
18 Benutzer
4 Reactions
4,597 Ansichten
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 782
 

@froema Ja kenne ich, Iso Wiederstand in der Erde und auch bei feuchtem Wetter von den Platten.

Folge den Kanal, der Elektrotechniker.

Der betreut im Osten die Großanlagen.

Macht sehr gute Videos.


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 782
 

Heute wurde der Akku ab 8:30 Uhr geladen und kein Rauswurf.

Was ich jetzt beobachtet habe bei mir. Nachts habe ich um die 236 V und morgens um die 240V und drüber.

Könnte es sein das sie abschalten weil die Spannung zu hoch ist?

Die WR haben manchmal 242,7V

Der Growatt hängt an den gleichen Modulen seit 2012 und als er am Grid hing, hat er nie abgeschaltet.

Salve


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 782
 

So habe ihn auf den Load geklemmt, morgen früh Akku nicht entladen lassen und schauen ob er die 3 Envertech runter schmeißt.

 

Taucht diese Produktion irgend wo auf?

Heute hat er bis zu 1,8 kWh auf der Phase anstandslos verarbeitet.


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 782
 

Wenn der am Load angeklemmt wird, dann zeigt er irgend wann minus Load an.

 


   
AntwortZitat
(@max_kr)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 15
 

@grani57 
..was ja Sinn macht, wenn der Verbrauch am Load-Port kleiner ist als die Einspeisung durch den MI, oder?

 

Bei mir wirft der Deye den Load-Port mehrfach (6-8 Mal) zwischen 19 - 6 Uhr ab (eine Stunde Abstand oder ein vielfaches 1 Stunde), aber tagsüber wenn produziert wird, habe ich aktuell keine Ausfälle mehr. Wobei natürlich die Tage noch länger werden..

Die Spannung schwankt bei mir tagsüber auch zwischen 221V und 238V - einen Zusammenhang mit dem Abwurf konnte ich aber nicht erkennen.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 9 Monaten von max_kr

Deye SUN-12K-SG04-LP3-EU, 6x Pytes E-Box-48100-R, 41x Luxor 410Wp (24xNord, 17x Süd), Hoymiles HMS-1000W-2T mit 2x Trina Solar Vertex S, 435Wp (Süd)


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 782
 

@max_kr Letzte Nacht nichts festgestellt.

Habe seit Mittag den Grid fort genommen und fahre jetzt mal auf Insel.

Habe heute auch mal gegeigt mit dem Heizstab.

Wollte noch die 2 Envertech auflegen heute Abend, aber kein Bock.

Hast du ihn noch auf MI stehen?


   
AntwortZitat
(@max_kr)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 15
 

Veröffentlicht von: @grani57

Hast du ihn noch auf MI stehen?

Ja, MI ist an und nach wie vom am Gen-Port. Wenn die Abschaltungen nicht zunehmen, passt es so für mich.
Den anderen MI, den ich bestellt hatte (Deye SUN-M100-G3), habe ich wieder storniert, da mich der Händler mehrfach hingehalten hat..

 

Deye SUN-12K-SG04-LP3-EU, 6x Pytes E-Box-48100-R, 41x Luxor 410Wp (24xNord, 17x Süd), Hoymiles HMS-1000W-2T mit 2x Trina Solar Vertex S, 435Wp (Süd)


   
AntwortZitat
(@totti)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 22
 

Ich hatte den Deye "Support" bereits im August letzten Jahres deswegen angeschrieben, auch bei mir schaltet der deye den Mi Inverter Port für ca. 5 sek. aus um dann gleich wieder einzuschalten. Meist am Morgen und Abend bei wenig Ertrag aber auch die ganze Nacht, so ca. alle 1 1/2 Stunden. Man hört es sehr schön am Relais klicken.

Es hat im übrigen auch überhaupt keinen Einfluß, ob am Port auch wirklich ein Micro Inverter dran hängt oder nicht. Von daher ist es völlig egal, was man da für einen Micro Inverter anschließt. Wenn der deye, warum auch immer, den Port einfach ausschaltet, dann geht natürlich auch der MiInverter aus. 

Leider sitzen im "Support" wohl nur Verkaufsagenten, die von der Technik nicht den geringsten Schimmer haben. Jedenfalls kam ausser nichts sagenden und teils unsinnigen Antworten keine Lösung. Ausser, es würde sich um einen Bug handeln und man arbeite dran...


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 424
Themenstarter  

Also bei mir läuft es jedenfalls nun unauffällig und ohne erkennbare Abschaltungen.

Wenn der MI keinen Einfluss hat, dann kann ich zumindest sagen, dass es halt irgendwie "eingearbeitet" hat 🙂

Viele Grüße

Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
(@totti)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 22
 

Bei mir hab ich das Relais klicken vom Gen Port auch ohne angeschlossen Micro Inverter gehört und das abfallen der Spannung , nur alleine das aktivieren in den Einstellungen reichte.Hab es im übrigen immer noch und es hängt kein Mi dran... 

Aber schön, dass es bei dir jetzt läuft. 


   
AntwortZitat
(@max_kr)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 15
 

Ich habe die Abschaltungen nur noch abends oder in der Nacht, wenn der MI nichts produziert. Halte es auch für einen Bug in der Firmware. Bei mir aber dann oft exakt jede Stunde.
Tagsüber hatte ich schon seit Wochen keine Probleme mehr - und an manchen Tagen bleiben die Abschaltungen auch ganz aus, also z.T. >36 Stunden tritt es dann nicht auf.

Deye SUN-12K-SG04-LP3-EU, 6x Pytes E-Box-48100-R, 41x Luxor 410Wp (24xNord, 17x Süd), Hoymiles HMS-1000W-2T mit 2x Trina Solar Vertex S, 435Wp (Süd)


   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 118
 

Hallo, ich möchte das Thema hier nochmal aufgreifen.
Habe bei meinem 8k LV jetzt über zwei MI am Gen Port eine "Winter-PV" dran. (FW: 1150/C042 für Österreich)
Auch bei mir fällt ständig das Relais ab und der MI startet immer wieder neu.

Hat hier schon jemand eine Lösung gefunden.
Welches Modbus Register kann ich nutzen um die SOC Abschaltung über externe Steuerung zu schalten.


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1487
 

Was hast Du da eingestellt?

Was hast Du für Grid-Spannungen, Frequenzen etc..

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 118
 

Also eingestellt habe ich MicInv Input, SOC Ein 95% Aus 100% und damit er nicht abschaltet MI-Export an Netz-Abschaltung AUS.
Mit MI-Export an Netz-Abschaltung EIN macht er dann die ständigen Abschaltungen, obwohl SOC bei 85%
Spannungen sind normal bei 235 - 239V und Frequenz wenn man den Deye glauben darf 49,95 - 50,05Hz.
Netz würde ich ausschliessen weil noch am Morgen und hier schiebt noch keiner groß PV-Srom ins Netz.
Es schaltet definitiv nicht der MI ab sondern der Deye wie andere das hier auch beschreiben.


   
AntwortZitat
(@da_dinna)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 31
 

@paulmelsec 

Hi, ich schließe mich hier mal an. Selbes Problem, identische Einstellungen, Firmware 1140. Ist "MI export to Grid cutoff" DEaktiviert, tritt das Problem nicht so häufig (gar nicht??) auf. Hatte ursprünglich den Verdacht dass ein weiteres, an L3 vom Hausnetz angeschlossenes 800-W-Balkonkraftwerk die Abwürfe verursacht und wollte heute Nachmittag dieses kleine BKW auch auf den GEN-Eingang legen. Aber das wird's wohl nicht sein.


   
AntwortZitat