Posted by: @hendrik

Meine Beobachtung und mein Eindruck ist, dass der Abwurf bei niedriger PV-Produktion erfolgt. Bei hoher Produktion erfolgt keine Trennung.

Bei mir ist "MI Export cutoff" ausgeschaltet.

 

Hallo Hendrik,

das dachte ich auch, und ich hatte seit gestern 9:17 gegen Mitternacht und heute vor 7 Uhr insgesamt drei Gen-Port-Abschaltungen. Es hängt seit gestern um 15 Uhr wie gesagt nur der MI an L1. Bei mir bleibt der Hoymiles auch mit 10W stabil.

Aber tatsächlich erst seitdem "MI Export cutoff" WIEDER ausgeschaltet ist.
Mit dieser Einstellung hatte ich tatsächlich auch ständig Ausfälle bei hohen Leistungen (2 Module und > 500W).. 

 

Deye SUN-12K-SG04-LP3-EU, 6x Pytes E-Box-48100-R, 41x Luxor 410Wp (24xNord, 17x Süd), Hoymiles HMS-1000W-2T mit 2x Trina Solar Vertex S, 435Wp (Süd)


   
ReplyQuote
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 421
Topic starter  

Hallo Max,

interessant. Ich hatte ja einen 800er Hoymiles und diesen gegen einen Deye M080G4 getauscht. 

Mein Eindruck war, dass der Deye selten bis gar nicht mehr abgeworfen wird.

Ob der Hoymiles selbst aber als Ursache in Frage kommt, weiss ich nicht, da er direkt am Netz sehr zuverlässig arbeitet.

Ich verstehe allerdings leider deine Formulierung: "...seit gestern 9:17 gegen Mitternacht und heute vor 7 Uhr insgesamt drei Gen-Port-Abschaltungen" nicht.

Nachts kann ich die GEN Port Abschaltung doch gar nicht erkennen, da der MI gar keine Leistung senden will und damit nicht synchronisiert ist. Woran erkennst du diese GEN-Port-Abschaltungen?

Viele Grüße

Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
ReplyQuote
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 778
 

Moin,

Mailand hat mir gerade geschrieben als ich ihnen das problem schilderte.

Bitte wenden sie sich an den Deutschen Support.

091149091530

                 531

                 532

 

069247426010

Montag-Freitag von 8:30 bis 17:00 Uhr.

 

Salve


   
ReplyQuote
(@max_kr)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 11 Monaten ago
Posts: 15
 

Posted by: @hendrik

Nachts kann ich die GEN Port Abschaltung doch gar nicht erkennen, da der MI gar keine Leistung senden will und damit nicht synchronisiert ist. Woran erkennst du diese GEN-Port-Abschaltungen?

Die Hoymiles-Oberfläche ist zu träge, aber der Deye ist per RS485 mit dem SolarAssistant verbunden, der dann wiederum direkt Werte in Echtzeit liefert bzw. diese per MQTT an den HomeAssistant sendet. Und da sehe ich dann im Verlauf, dass es auch nachts Abschaltungen gab. Daher will ich ja auch vom Gen-Port nicht weg - denn am Load müsste ich mich auf die Werte vom Hoymiles verlassen.. 😉 

..links im Bild siehst du noch die Auswirkungen vom "cutoff"..

 

Kurzes Update - 17.2. / 23:13 Uhr:
Bisher letzter Gen-Port Ausfall am 15.2. um 6:43 Uhr
Aber leider heute (ok schlechtes Wetter und so), gleich 7 Ausfälle beginnend ab 16:52 Uhr,
und danach ab 17:53 Uhr fast auf die Sekunde pünktlich immer 1 Stunde danach.. 😪 

 

This post was modified 9 Monaten ago by max_kr

Deye SUN-12K-SG04-LP3-EU, 6x Pytes E-Box-48100-R, 41x Luxor 410Wp (24xNord, 17x Süd), Hoymiles HMS-1000W-2T mit 2x Trina Solar Vertex S, 435Wp (Süd)


   
ReplyQuote
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 778
 

Heute morgen hat er den WR nicht abgeworfen. 

Habe den Akku einspeisen lassen. Morgen wieder mal ohne Akku, mal sehen.


   
ReplyQuote
(@max_kr)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 11 Monaten ago
Posts: 15
 

Heute wieder viele (stündliche) Abschaltungen:

Die beiden Funksteckdosen sind seit etwa 23:15 Uhr heute wieder angesteckt an L2+L3.
Aber leider keine Abhilfe..

Deye SUN-12K-SG04-LP3-EU, 6x Pytes E-Box-48100-R, 41x Luxor 410Wp (24xNord, 17x Süd), Hoymiles HMS-1000W-2T mit 2x Trina Solar Vertex S, 435Wp (Süd)


   
roesslerm reacted
ReplyQuote
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 778
 

Samstag früh ohne das der Akku mit gearbeitet hat, ein Abwurf.

Ich habe ein anderes Problem noch.

An 1 einen Growatt 1,5 KW und an der 2 einen 560er einen 300 EVT.

Geht der 300 er runter auf 5 Watt, dann zeigt der WR an Phase drei wo nix angeschossen ist, -10 Watt.

Habe gestern alles auf die Phase 1 geklemmt und er hat keine -10 Watt an gezeigt.

Jetzt nachts zeigt er -11 Watt an der Phase 1 an, aber das ist normal.

Hängt eine Kamera und 2 Wlan Schalter an der Leitung Richtung WR.


   
ReplyQuote
(@max_kr)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 11 Monaten ago
Posts: 15
 

@grani57 

Das mit den -10W hatte ich vorgestern auch. Auch an L3, in der Zeit hat der MI an L1 aber super funktioniert, ohne Abwurf - L2+L3 waren zu dem Zeitpunkt frei..

Update:
Ich habe die Zigbee-Steckdosen an L2+L3 heute früh wieder abgesteckt. Denn: Keine Ausfälle heute tagsüber bisher. 
Werde jetzt mal in der Nacht versuchen alles vom Gen-Port zu trennen, um zu sehen, ob er den dann immer noch deaktiviert - konkret also den MI vom L1 trennen. Und dann ggf. noch einmal beim Deye-Support nachfragen..

This post was modified 9 Monaten ago 2 times by max_kr

Deye SUN-12K-SG04-LP3-EU, 6x Pytes E-Box-48100-R, 41x Luxor 410Wp (24xNord, 17x Süd), Hoymiles HMS-1000W-2T mit 2x Trina Solar Vertex S, 435Wp (Süd)


   
ReplyQuote
(@agarus19)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 12 Monaten ago
Posts: 6
 

Hallo zusammen, die Meldung "Netzfehler" des Micro-WR, angeschlossen am Deye 12k GEN-Port mit MI-Einstellung, ist wohl darauf zurückzuführen, dass für ca. 5 Sekunden der Deye den GEN-Port abschaltet und dort keine Spannung kurzzeitig anliegt.  Ich erkenne diese Kurzzeitunterbrechung an meiner my-energie-zappi-Wallbox die am Deye GEN-Port Ausgang mit MI-Einstellung angeschlossen ist. Auf dem  Display ist dann um 02.01 Uhr also nachts oder auch um 11.03 also tags am 18.02.2024 ein Neustart der Wallbox wg. Spannungsverlust nötig führt. Diese Kurzzeitunterbrechung der Spannung tritt zu ganz unterschiedlichen Zeiten ca. 3 bis 5/24 h auf und ich kann nicht nachvollziehen, ob es ein Bug in der Firmware ist, oder ob es ein Einstellungsproblem am Deye ist. "EV getrennt" bedeutet im Wallbox-Display, dass keine Ladung erfolgt. Da nur die Wallbox und die allgemeine Stromversorgung der Garage am Gen-Port Ausgang eingeschaltet ist, könnte diese Wallboxprotokollierung bedeuten, dass der Anschluss eines Mikroinverters bzw. das Modell eines MI am Deye des GEN-Port überhaupt keinen Einfluss auf die Kurzzeitunterbrechung hat. Meine Vermutung ist, dass es sich um einen Firmwarefehler des Deye handelt, weil schon viele Chats die Einstellvariationen ausprobiert haben, ohne das die Kurzzeitunterbrechung verschwinden. Der Importeur den Deye 12k hat die chinesische Zentrale um technische Unterstützung gebeten. Übrigens: Mein Firmwareupdate am Deye auf C037 1144 hat keine Fehlerbeseitigung gebracht.

 


   
ReplyQuote
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 778
 

Bei mir normal morgens zwischen 8 und 9 und wenn es fett kommt, 3 mal aber immer X:13 Uhr.

Was habt ihr denn eingestellt? Firmware mäßig 54 Hz und ich habe auf 52 Hz eingestellt.

Growatt sendet gleich eine Mail genau so wie der Deye.

 


   
ReplyQuote
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 421
Topic starter  

Also bei mir gibt es durchaus mal unterbrechungsfreie Tage - zumindest sehe ich keine Abbrüche im Solarassistant an Tagen, bei denen "viel PV" vom MI erzeugt wird..

Viele Grüße

Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
ReplyQuote
(@froema)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 72
 

Die Ausfälle können auch durch fehlende oder falsche Erdung "PE" hervorgerufen werden. Bitte mal nachmessen, ob N und PE das gleiche Potential haben. Die Micro-WR fallen dann mit einem ISO-Fehler aus. Der Effekt tritt vor allem morgens auf, wennn die kleinen WR anlaufen sollen. Dann machen die i.d.R. zunächst einen ISO-Test, bevor der MPPT-Regler auffährt.


   
ReplyQuote
(@max_kr)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 11 Monaten ago
Posts: 15
 

Posted by: @hendrik

Also bei mir gibt es durchaus mal unterbrechungsfreie Tage - zumindest sehe ich keine Abbrüche im Solarassistant an Tagen, bei denen "viel PV" vom MI erzeugt wird..

Viele Grüße

Hendrik

Ging mir heute auch so, seit dem letzten Post keine Ausfälle..
Und heute sogar einen Peak mit 999W gehabt (gesehen im SolarAssistant, im Hoymiles immerhin 937W) mit meinen zwei 435Wp-Modulen. Hätte nicht gedacht, dass da so viel geht.. 🤩 

Danke für den Hinweis froema. Zumindest bei mir kann ich das ausschließen mit der fehlenden/ falschen Erdung, da ich das wegen der Ersatzstrom-Thematik erst geprüft habe. 

 

Deye SUN-12K-SG04-LP3-EU, 6x Pytes E-Box-48100-R, 41x Luxor 410Wp (24xNord, 17x Süd), Hoymiles HMS-1000W-2T mit 2x Trina Solar Vertex S, 435Wp (Süd)


   
ReplyQuote
Grani57
(@grani57)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 778
 

@froema Eine Halbe Stunde nach dem schon Strom produziert wurde?

Ich habe einen 1,5 KW dran.


   
ReplyQuote
(@froema)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 72
 

@grani57 Ich kann nur sagen, was bei mir und meinem Deye war und biete es als mögliche Fehlerquelle an. Ist doch leicht zu prüfen und im Ausschlussverfahren hat man zumindest das schon abgehakt.

Ich arbeite bei einem Solarteur und wir haben z.B. aktuell den Fall, dass eine Großanlage sich sehr komisch verhält. An manchen Tagen fallen gleich alle 8 SMA Wechselrichter mit ISO-Fehler aus, während sie am nächsten Tag wieder problemlos arbeiten. Allen gemein ist jedoch, dass sie die Arbeit nicht sofort nach Sonnenaufgang aufnehmen. Da das Dach sehr kompliziert ist, haben wir den Fehler noch nicht gefunden.


   