Die 3x 6 Module werde ich zu 2x 9 Modulen umstecken. Werde ja sehen ob das sinnvoll ist. Kann ja nur besser werden würde ich meinen.
Es gehen sich rechnerisch sogar 1x18 aus.
( 29Vx18= 522V - Mppt Bereich 200V-650V - passt perfekt - und 38V x 18= 684V - weit unter den maximalen 800V)
@plastiko-fantastiko Wer kauft sich die Presszange die man für Stecker braucht die beim Deye dabei sind?
Die Stecker, die dabei sind, sind auch zum Verlöten geeignet. Aber auch dafür dürften die wenigsten das passende Werkzeug/Fähigkeiten haben.
Ja ich denke genau so werde ich es machen. Das geht fix, ich komme ja gut ran.
Alternativ könnte ich rein theoretisch die strings auch im Haus verbinden die Kabel führen für jeden String ins Haus.
Was ich natürlich nicht mache um euer Herz zu schonen 🙂
@plastiko-fantastiko Wer kauft sich die Presszange die man für Stecker braucht die beim Deye dabei sind?
ich.. 🙃
lieber haben als brauchen 😆
aber jeder wie er will.
Ich lese die technischen Daten: ... mit 2 zwei Strings a 13A
....
kann natürlich Physik ignorieren und den einen Eingang ggf. an die Lastgrenze bringen.
Wer die Technick schonen will nutzt lieber beide Eingänge parallel.
sag mir bitte wo das steht bzw du das gelesen hast
und welche "Technik"? alles "technische" muss sowieso mit dem Gesamtstrom klarkommen.
das einzige wären die Kabel zwischen Stringanschluss und dem nächsten technischen Bauteil.
Sobald du die Strings aber am Anschluss angeschlossen hast, geht da der Gesamtstrom drüber.
Und zwar über alle "Ausgänge", kannst gerne mal messen, selbst wenn du nur an einen Anschluss eine String hängst ist auf der anderen Seite trotzdem bei beiden "Ausgängen" die Spannung messbar.
edit: dies scheint evtl nur bei den All in One Modellen so zu sein, bei den standalone WR scheinen alle Eingänge einzeln geführt zu werden. Ändert aber nicht daran dass 1 Eingäng trotzdem mit 26A klarkommen muss da nirgends etwas anderes geschrieben steht.
GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye GB-S20K-EU HV WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
und mal so nebenbei:
die "kleinen" die nur 1 Stringanschluss pro MPPT haben, halten an dem Anschluss also 20-30A aus, die großen mit 2+1 oder 2+2 halten an einem Anschluss aber nur 13-19,5A aus?
ja, bestimmt..... *ironieoff*
GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye GB-S20K-EU HV WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
grad mir nochmal den Anfang angeschaut:
Leider wurde nie gesagt um welchen WR es hier überhaupt geht.
Habe grade das Bild von plastiko vorne gesehen, das sind die Specs vom LP Modell. Ich ging zB vom HP Modell aus.
Scheint da minimale Unterschiede zu geben. Daher bitte immer dazuschreiben um welches Modell es eigentlich grade geht 😉
Beim 12K aber relativ gleich, außer höherer Strom auf MPPT2 und max Strom höher erlaubt bei den HP Modellen.
Von daher bleibe ich auch bei meinen bisherigen Aussagen. Lediglich der Vergleich mit den "kleineren" Modellen ist dann hinfällig.
GB-SL20K-EU / All In One HV Tower
- Deye GB-S20K-EU HV WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 16.36kWh Speicherkapazität (4 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum
Ich persönlich würde generell jeden String einzeln zum Wechselrichter führen und nicht auf dem Dach zusammen legen.
Warum? Kabelquerschnitte, Verluste, Steckverbinderbelastbarkeit. Servicefreundlichkeit. Nur so erkennt man in ein paar Jahren ob ein String nicht mehr will wie er soll. Technisch ausreizen würde ich die Kennwerte eines Gerätes niemals.
Ich persönlich würde generell jeden String einzeln zum Wechselrichter führen und nicht auf dem Dach zusammen legen.
Warum? Kabelquerschnitte, Verluste, Steckverbinderbelastbarkeit. Servicefreundlichkeit. Nur so erkennt man in ein paar Jahren ob ein String nicht mehr will wie er soll. Technisch ausreizen würde ich die Kennwerte eines Gerätes niemals.
Das ist der Fall.
Jeder String der ins Haus kommt geht über eine DC Sicherung. Meinst du ich könnte gefahrlos die 3 Strings im Haus in Serie zusammen stecken. Klar kann ich das auch bequem draußen machen aber ich bin halt auch gerne mal faul wenn es sich anbietet 🙂
@wendlaender drei Strings in Reihe?
Wenn drei Strings vom Dach kommen, wird jeder einzeln abgesichert und geht jeder einzeln zum Wechselrichter. Das ist die optimale Situation. Dann spuckt auch dein Wechselrichter für jeden String Daten aus und in ein paar Jahren siehst du immer noch ganz einfach, welcher was liefert.
@roman
Ich würde es auch gerne so lassen wie es ist aber...
Die Situation ist jetzt so das alle 3 Strings im Haus über eine jeweils eigene Sicherung zum Inverter gehen. Der Spannungsverlauf ist aber sehr ungünstig und der Inverter arbeitet dann nicht wie er soll weil er nicht kann.
Die Module sind auf keinem Dach, die liegen auf der grünen Wiese in so einem Gestell für Großflächenanlagen. Wir haben hier halt viel Platz.
Darum die Idee statt den jetzigen 3x6 auf 2x9 oder 1x18 zu ändern.
Maximal 800V dürfen es sein, MPPT Bereich 200-650V, 26A MPPT2, 13A MPPT1 soweit ich das verstanden habe.
Ich habe nochmal in das Datenblatt geschaut. Deye Sun 12K-SG04LP3 Dreiphasen Hybrid Wechselrichter (beltrona.de)
Mal abgesehen davon das ich alte PV Module mit wenig Strom verwende (rund 8A) haben moderne Module 11-14A (400-550wp). Da wäre es logisch das der MPPT2 26A verträgt. 8KWh an MPPT2 und 4KWh an MPPT1 um auf die 12KW zu kommen. Dazu fällt mir grade ein das ich seit Tagen 3 6er Strings angeklemmt habe. Zwei an MPPT2 (16-17A) und einen an MPPT1 und der Inverter arbeitet ja 2x am Tag ohne Störung 🙂
So sähe es in den verschiedenen Verdrahtungen theoretisch aus.
1x18 670v Leerlaufspannung, Max Power Voltage 535V, 7,8/8,3A 4140Wp
1x16 600V Leerlaufspannung, Max Power Voltage 475V, 7,8/8,3A 3680Wp
1x15 560v Leerlaufspannung, Max Power Voltage 446V, 7.8/8,3A 34050Wp
Die Spannungen sollten bei allen 3 Lösungen passen.
Ich tendiere zu 1x16. Recht bald kommt noch ein zweites 1x16 PV Feld an MPPT2 dazu. Da dort 26A toleriert werden und die PV Felder zusammen maximal 16-17A liefern sollte der Tracker damit klar kommen. Die Spannungen wären auch im akzeptablen Bereich.
Wenn MPPT2 zwei Strings Parallel nutzt und einen dritten an MPPT1 wäre das schon nicht schlecht. Damit käme ich auch in die nähe der gewünschte Leistung.
Oha, wildes Zeug das ich geschrieben habe, ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken 🙂
Was die Spannungs und Temperaturüberwachung der einzelnen Module für den Störungsfall angeht, da lass ich mir noch was einfallen. Eine ESP32 Lösung je Modul oder je String sollte machbar sein. Ideal für Home Assistent 🙂
wenn Du von den gleichen 8 A Modulen redest dann spricht nichts dagegen 3 x 18 Module parallel an MPPT2 und 2 x 18 Module parallel an MPPT2 zu hängen. Eine Kastration auf 16 ist Unsinn
aber jeder wie er will.
wenn Du von den gleichen 8 A Modulen redest dann spricht nichts dagegen 3 x 18 Module parallel an MPPT2 und 2 x 18 Module parallel an MPPT2 zu hängen. Eine Kastration auf 16 ist Unsinn
Im ersten Moment schon. Es ist aber so das ich Platz für 48 Module habe. 3x16 wäre also ideal aufgeteilt.
Ich habe jetzt das 1x18 Feld an MPPT1 gesteckt. Spannung ist ok, Strom fließt leider keiner weil es bewölkt ist. Die Module sind leider poly-kristallin. Die haben so gar keine lust Energie zu erzeugen.
Die Mono-Kristallinen Dinger beim Nachbarn sind bei Bewölkung deutlich aktiver. Ich konnte es mir nicht aussuchen und da die kostenlos waren will ich mal nicht so hart jammern 🙂
BTW. Danke an alle für eure Schwarmintelligenz 🙂