Mich verwirrt der PV Anschluss bei meinem 12KW Model

45 Beiträge
12 Benutzer
6 Reactions
632 Ansichten
Roman
(@roman)
Alter PV Hase Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 752
 

Knoten widersprechen meinem Irrglauben an zulässige Biegeradien. 😁

Alle reden vom Umgang mit künstlicher Intelligenz. Dabei macht ihnen schon die natürliche Probleme.


   
AntwortZitat
(@realgolum)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 9 Monaten
Beiträge: 35
 

Wenn ich kurz reinkrätschen darf mit einer Frage da ich das kleine Bild so passend fand:

Aktuell ist bei mir Osten an DC1-(1) und Westen an DC2-(1) angeschlosssen.

Jeweils mit 43° Neigung. (Das Dach hat so viel)

DC1-(2) ist also noch frei.

Kann ich da noch Flachdach mäßig Richtung Osten was anklemmen oder blöde Idee?

Welche Himmelsrichtung würde für den freien Port denn noch Sinn machen?

Danke. 😉


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1230
 

Du kannst an den DC2 alles dranhängen das zwischen 200V MPPT Spannung und 800V Leerlaufspannung hat

erwarte nicht mehr als 6000 Watt aus dem MPPT und alles andere ist deiner Phantasie überlassen.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@wendlaender)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 14
Themenstarter  

@da-mihe 

Angeschlossen habe ich 3 Strings mit jeweils 6 Module in Serie.

Pmax 230W, MaxPowerVoltage 29.7v, MaxPowerCurrent 7.75A,

Leerlaufspannung 37.2, Kurzschlussstrom 8.3A, MaxSystemVoltage 1000VDC

Ja das sind schon etwas ältere Module. Ich habe davon 100 stück geschenkt bekommen.

Je String also rund 180v/7.8(8.3A)

Gegen 9:30 stehen die Module ohne Schatten in der vollen Sonne, die Startspannung scheint erreicht zu werden denn der Inverter zeigt Leistung an für beide mppt´s und lädt meinen Speicher.

Seltsamerweise ist das ungefähr 90min so und dann fällt die angezeigte Spannung auf Null und die mppt´s zeigen nichts mehr an. Am Abend dann das selbe in Grün. Irgendwann gegen Abend werden bei beiden mppt´s wieder ca. 90min. Werte angezeigt.

Die String sind in Ordnung, Ich hab es mit einem Axpert 7.2kw getestet, der läuft dauerhaft ohne Störung und ich habe die PV Verkabelung komplett geprüft. Optisch und Elektrisch alles ok und auch jedes Modul habe ich einzeln abgesteckt und geprüft.

Der Inverter zeigt keine Störungen an.

Ich bin etwas ratlos und wäre für jeden Hinweis dankbar.

Ich kann die Strings auch komplett anders zusammenstecken, Ich habe so ein Gestell auf der Wiese wie in den großen Freilandanlagen und komme prima an die Verbindungen ran. Weitere Stringkabel könnte ich auch rasch durch den Kabelkanal ziehen.

Ich weiß nicht ob es relevant ist. Der Deye 12KW läuft als Inselgerät mit AC-IN Backup über den Generatoreingang und kann nicht einspeisen.

 

 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1230
 

Zeigen die Module in die gleiche Richtung?

dann schalte die drei Strings in Reihe und schon hast du über 500V und der Deye fühlt sich so richtig wohl und der oben genannte Quatsch (viel zu geringe Spannung wegen zu kurzem String die im Laufe des Tages sogar wegen der Erwärmung der Module noch abnimmt (Physik) ) hört auf.

 

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
Maitschi
(@maitschi)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 92
 

@wendlaender 

Mir kommt die String Spannung mit 180V für den Deye auch sehr knapp vor. 

Du schreibst, du hast 100stk Module bekommen und nützt nur 18stk?  Wie schaut's mit dem Platz aus, was hast du zur Verfügung?

Mehr Module in Serie schalten müsste das Problem lösen. 


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 343
 

Veröffentlicht von: @ditrich

Habe gerade folgende Rückmeldung vom Deye Support erhalten: 

"Dear customer,
 
Parallel connection outside the inverter is not allowed, you must use two separate strings with a maximum of 13Aimp to get the 26A input on mppt 1.
 
Best regards,"
 
Dann doch lieber nicht.

 

Das kann aber eigentlich nicht sein.
Was ist wenn es nur 1 String gibt und der 26A liefert?
Wie soll der denn auf 2 Eingänge angeschlossen werden?!

Das es in der Praxis natürlich unwahrscheinlich bis (aktuell) evtl. unmöglich ist, dass ein einzelner String innerhalb der zugelassenen Spannungsbereiche 26A liefert mal dahin gestellt.
Aber laut Spec muss er das abkönnen, es steht jedenfalls nirgends, dass die 26A nur für 2 Strings gelten und einer max 13A haben darf.

 

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-L 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@stsoft)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 115
 

Der Hintergrund sind die beiden MC4 Stecker und die Kabel innerhalb des Deye.

Wenn du einen Splitter voher machst und über beide parallel in den Deye gehst sollte es auch ok. Sein. Aber vor inbetriebnahme korrekt prüffen das wirklich beide Eingänge korrekt angeschlossen sind. Im Fehlerfall kann da sonst der Stecker oder im Deye ein Kabelweg zu heiß werden und diverse s passieren.

Mit 2 separaten Strinfgs ist man dann aber auf der Sicheren Seite, würde als Hesrstellen auch nichts anderes azu Kunden sagen!


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 343
 

Wie gesagt es ist nirgends in der Spezifikation oder Anleitung angegeben, dass man 2 Strings benutzen MUSS oder das ein Eingang nur 13A aushält.
Von daher MUSS jeder Eingang auch mit 26A klarkommen.

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-L 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@stsoft)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 115
 

Extrem naive annahme!


   
AntwortZitat
(@wendlaender)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Monat
Beiträge: 14
Themenstarter  

@plastiko-fantastiko 

Ich habe Platz für alle Module aber erstmal nur ein Gestell für 18 Module fertig. Die Garage und der Carport werden die nächsten 2 Wochen mit Modulen bestückt und Ich schweiße derzeit noch 3 weitere Gestelle für die Wiese hinter dem Haus. Das zieht sich etwas aus Krankheitsgründen.

Eure Hinweise werde ich umsetzten.

Die 3x 6 Module werde ich zu 2x 9 Modulen umstecken. Werde ja sehen ob das sinnvoll ist. Kann ja nur besser werden würde ich meinen.

 


   
AntwortZitat
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 11 Monaten
Beiträge: 343
 

Veröffentlicht von: @stsoft

Extrem naive annahme!

🤣
Genau, worauf soll man sich auch sonst verlassen als auf die technischen Angaben des Herstellers...

Meinst du irgendein Installateur klappert für jeden WR den er installiert nochmal beim Hersteller ab ob die angegebenen Daten auch stimmen?!
Genau dafür gibt es technische Dokumentationen, damit man da rein guckt und sieht was geht und was wie gemacht werden muss.

Die Aussagen vom Email Support sind da schon fragwürdiger, da bekommt man teilweise heute die eine und morgen von wem anders eine andere Aussage

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-L 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
AntwortZitat
(@stsoft)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 115
 

Ich lese die technischen Daten:

2 MPPs

1. MPP mit 2 zwei Strings a 13A == 26 A gesamt

2. MPP mit einem String a 13A

und wenn man sich sich die Verdrahrtung intern an sieht dann ist das auch für 3*13A ausgelegt.

Aber wer unbediongt will kann natürlich Physik ignorieren und den einen Eingang ggf. an die Lastgrenze bringen.

Wer die Technick schonen will nutzt lieber beide Eingänge parallel.

Es gibt übrigens auch (billige) MC4-Stecker die nur bis 25A spezifiziert sind....


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1230
 

und diese billigen MC4 schliesst ja keiner an den Deye an, hat dieser doch H4 Stecker

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@stsoft)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 115
 

auch eine extrem naive Annahme;-)


   