Hallo liebe Community!
Habe gestern meinen Deye Sun 12kW erstmalig eingeschaltet.
Folgende Komponenten:
-Deye Sun 12kW
-Deye AI-W5.1 20kW Akku
-12 Module 430Wp
Anschluss: SLS-Zähler-Umschalter-LS-WR Grid-WR Load-LS-Umschalter-Hausverteilung
Der WR lädt die Batterie. AC in den WR geht auch.
Bei Load funktioniert es nicht. Habe probeweise einen Heizlüfter angeschlossen, der läuft aber nur zwischen den Phasen L1/L2/L3 und PE, nicht aber zwischen L1/L2/L3 und N. Habe nach dem Klemmblock einen Zwischenzähler, der geht auch nicht. Die Spannungen sind zwischen den Phasen und N sowie PE 230V messbar. Zwischen PE und N messe ich 59V, da sollte doch keine Spannung messbar sein? Ich habe noch nicht von Load auf das Haus umgeschaltet, damit erstmal nichts kaputt geht. Ich kann doch nicht N und PE nach dem Loadausgang brücken?
Netz ist TN-C-S
N und PE sind nach dem Hausanschluss aufgeteilt und PE ist am Erder dran.
Wo liegt der Fehler? Habe alles nach Plan in der Bedienungsanleitung angeschlossen.
Anbei die Fotos mit den Anschlüssen
Ich weiss irgendwie nicht weiter?
Danke für Eure Hilfe im Voraus!
Ich versuche es mal bildlich
die rote Linie ist der Schnitt durch die Hausversorgung der gemacht werden muss, OHNE Diskussion.
Links von der roten Linie geht es zum GRID Anschluss des Deyes und zum NETZ Anschluss des Notstromumschalters und sonst nur zu Dingen die nicht im Blackout versorgt werden sollen.
Rechts von der roten Linie geht es auf den Ausgang des Notstromumschalters
Der LOAD des Deyes geht auf den NOT Anschluss des Notstromumschalters
diese Auftrennung ist ganz besonders wichtig für den Neutralleiter.
Der PE wird überhaupt nicht verändert, aber überall (auch am Gehäuse des Deyes) angeschlossen.
Wenn dann noch Signal Island Mode aktiviert ist
wird der Deye auch im Blackout Fall einen korrekten Neutralleiter liefern.
aber jeder wie er will.
Habe alles korrekt angeschlossen, der Single Island Mode ist auch aktiviert.
Aber warum funktioniert der Heizlüfter zwischen L und PE, wieso nicht mit N.
Stehe vor einem Rätsel!
da braucht es keinen Voodoo Prister, check den Neutralleiter
das ein Verbraucher zwischen L und PE funktioniert ist ja bei dem Netzsystem kein Wunder wenn kein FI es verhindert, das Du 59V zwischen N und PE misst dass ist Zeichen genug dass Da gepfuscht wurde.
aber jeder wie er will.
Habe jetzt auf Null Export an CT umgestellt, da läuft alles prima.
Werde nochmal alles durchmessen.
Das Kabel zwischen Load und Verteilerklemme ist ca. 4 Meter lang, da kann das Problem doch nicht liegen?
Seit dem Stromkrieg zwischen Edison und Westinghouse/Tesla ist bekannt dass man Wechselstrom über grosse Distanzen leiten kann.
aber jeder wie er will.
Die 59V messe ich auch an den Load-Anschlussklemmen am Deye. Bei den Grid-Klemmen ist zwischen N und PE keine Spannung messbar. Aber dann muss doch im Deye was nicht stimmen?
wann? wenn der Deye eingeschaltet am Grid hängt? oder ohne Grid wenn der Deye mit Signal Island Mode die PE-N Brücke macht?
diese 59V.. schon mal mit einer Glühbirne kurzgeschlossen? so ein Multimeter das extrem hochohmig ist misst noch schnell mal irgend eine Spannung die dann wenn man sie mit einer ohmschen Last kurzschliesst verschwindet...
ich hab schon 100V zwischen einem Satreceiver Gehäuse und der Erde gemessen, Masseschleife der Sat-Verteilungsanlage das spürt man beim anfassen ganz leicht brizzeln.
aber jeder wie er will.
Wenn der Fön zwischen PE und Phase funktioniert, jedoch nicht zwischen N und Phase, ist mit dem N etwas faul. Da der Neutralleiter am HAK mit dem PE verbunden ist, kann über den PE der Strom fließen, was jedoch nicht gewünscht ist. Dafür ist der Neutralleiter ja da. Du hast bestimmt einen Fehler in der Verkabelung der Verteilung.
Ich würde den Load erstmal am Wechselrichter wieder abklemmen und PV, Akku und Grid angeschlossen lassen. An den Load kannst du einen Verbraucher direkt am Deye anschließen . Nach dem Hochfahren sollte er den Load auf Grid intern aufschalten, der angeschlossene Verbraucher wird über Netz versorgt. Oder über PV, wenn angeschlossen und PV Leistung anliegt.
In der Verteilung solltest du für Netzseite und Loadseite getrennte Neutralleiter-Blöcke haben. Das ist zwingend notwendig, liegt Netz an, schaltet der Deye die stromführenden Leiter L2-L3 und N durch, bei Inselbetrieb verbindet der Deye Neutralleiter und PE.
Probier erstmal ob der Load komplett durchschaltet, wie oben beschrieben.
Danke erst einmal! Bin jetzt 2 Tage auswärts, danach melde ich mich wieder, ob ich was rausgefunden habe!
Verwende bitte nach Möglichkeit einen 2-poligen Spannungsprüfer (Duspol), um die Spannung zwischen L1/L2/L3- 400V und zwischen Phase und N/PE-230V zu überprüfen. Das Ding ist relativ niederohmig, da werden die Spannungswerte unter leichter Belastung geprüft. Eine weitere Möglichkeit wäre eine lose Klemmstelle oberhalb des Load-Klemmblocks bzw im WR.
Aber Halt: nach durchlesen der Posts wäre auch möglich, dass der Deye im Island Mode läuft ( z.B. wegen irgend einem Netzfehler) , der Signal Island Mode ist aber nicht aktiviert.
bei Inselbetrieb verbindet der Deye Neutralleiter und PE.
Wenn das Häckchen gesetzt ist, wie im Post von PF im Bild 5.10
Evtl. müssen alle Einstellungen erst mal korrekt gesetzt werden.
Gruß,
Andreas
@alpevau dann würde, bei Inselbetrieb ohne Inselmodus, ein IT Netz herrschen. Dann muß dennoch zwischen Neutralleiter und Phasen 230 und zwischen den Phasen 380 V Spannung Anliegen. Lediglich zwischen PE und Neutralleiter wäre ein undefiniertes Potential. Jedoch wäre kein nennenswerter Stromfluss zwischen PE und Phase möglich, der eine Last bedienen kann. Der PE wäre ja nicht verbunden.
@roman OK, das hab ich wohl nicht mehr richtig bedacht. Evtl. hat es was mit dem Generatoreingang oder dessen Konfiguration zu tun, aber da bin ich raus.
Danke ersteinmal für Eure Hilfe, kann erst am Wochenende weiter machen!
Hallo liebe Helfer,
ich habe den Fehler gefunden ein Kabelbruch zwischen Load und Klemmleiste. Probeweise anderes Kabel genommen und alles ist prima. Habe den WR kurz im Inselmodus auf der Loadseite laufen lassen, funktioniert bestens!
Danke Euch für die Hilfe, ich bin so happy, das der Deye macht, was er soll!
Wünsche Euch allen ein erholsames Pfingstwochenende! 😎 🍺 👍