Kommunikation Deye Sun 5K-SG03-LP1-EU mit Chint DTSU666-H Energy meter - es will einfach nicht klappen

11 Beiträge
5 Benutzer
0 Reactions
814 Ansichten
(@michael_keller)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 4
Themenstarter  
Hallo zusammen,
 
ich habe mir einen Deye Sun 5K-SG03-LP1-EU hybrid Inverter zusamen mit Chint DTSU666-H Energy meter und Pylontech US300C Battery gekauft. Soweit war der Anschluss auch kein Problem, der Inverter ist am Netz und die Battery wurde über den CAN bus erkannt. Leider bekomme ich das Chint DTSU-666-H aber einfach nicht zum laufen und werde langsam verrückt. Folgendes habe ich bereits probiert:
 
- Pin Layout geprüft: PIN4 (blau-weiß) am Inverter RJ45 Port "RS485/Energy meter" ist RS485-B, PIN5 (blau) am Inverter RJ45 Port "RS485/Energy meter" ist RS-485-A
- Grid Setup ist VDE4105 
- Auch mit getauschten Pins und PIN1/2 bzw. PIN7/8 versucht, da es teilweise so in den Handbüchern steht.
- Kabel gekürzt (~2m)
- Chint-DTSU666 3P als energy meter im Inverter setup ausgewählt, Inverter auf Master gestellt, verschiedene Modbus Adressen getestet.
- Quasi jeden Parameter am Chint DTSU666 ausprobiert. Aktuell Protokoll: n.1, Adresse: 11, BaudRate: 9600

alles ohne Erfolg. Ich bekomme immer Fehler W04.

Kann die Firmware hier ein Problem sein und gibt es hier Leute, die einen Blick in die Daten werfen können?

Inverter SN: 230925XXXX
Data Logger SN: 278911XXXX

Ich habe wirklich Stunden mit dem Setup verbracht und weiß langsam nicht mehr, was ich noch testen könnte. Einfach einen Eastron Zähler zu kaufen und zu hoffen dass es damit klappt ist irgendwie auch keine Option. Der DTSU-666 wird ja ganz offiziell von DEYE unterstützt.
 
Ich bin wirklich um jeden Tipp dankbar.
 
Viele Grüße
Michael Keller
Dieses Thema wurde geändert Vor 8 Monaten von Michael_Keller

   
Zitat
(@beppo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 59
 

Hallo Michael,

bei Netzwerkkabeln ist nach T568A und T568B jeweils Pin 4 blau und Pin 5 blau/weiß, ich hoffe du hast sie nicht nur einfach vertauscht.

https://en.wikipedia.org/wiki/ANSI/TIA-568#T568A_and_T568B_termination

Das mit dem Anschließen von Smart Metern ist immer so eine Sache, damit habe ich auch gekämpft...

Vielleicht kannst du hier aus dem Beitrag etwas ziehen https://dy-support.org/community/postid/4787/

Viele Grüße

Beppo


   
AntwortZitat
(@michael_keller)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 4
Themenstarter  

@beppo Danke für den Tipp. Ich habe natürlich auch schon blau und blau-weiß gedreht, um zu sehen obs daran liegt. Ohne Erfolg... Bin jetzt in der DeyeSupport Whats App Gruppe, mal sehen ob die helfen können.


   
AntwortZitat
(@beppo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 59
 

Hallo Michael,

ok gut zu wissen 😉 .

Dann würde ich dir empfehlen deine Kiste auf die neueste Firmware aktualisieren zu lassen ( Mail an service@deye.com.cn ) , am Anfang waren bei meinem nicht alle Smart Meter unterstützt, vor allem die dreiphasigen nicht.

Vielleicht schreibst du mal auf welcher Firmwareversion deine Kiste läuft, ich bin auf 2385-1515 (Main)

Wenn du die Kabel von dem Chint abschraubst, hast du dann eine kleine Gleichspannung anliegen?

Sollten so 3,5 - 4,5 Volt sein. Die aber direkt auf 0,5 V zusammenbrechen wenn mach sie an das Smart Meter anklemmt.

Du schreibst, dass du die Modbusadresse geändert hast, hast du danach die Kiste mal ausgeschaltet? Ich weiß nicht mehr wo es stand, aber ein Tipp war es die WR nach der Umstellung der Adresse aus und wieder einzuschalten ( Kaltstart )

Wenn das alles nichts hilft solltest du die Kiste resetten (Werksreset), das hat schon dem ein oder anderen WR auf die Sprünge geholfen.

 

So ich glaube mehr Tipps habe ich leider nicht 🙄 


   
AntwortZitat
(@michael_keller)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 4
Themenstarter  

Der Support von Deye hat mich gerade aufgeklärt. Der Chint DTSU-666-H wird nicht untersützt, nur die Version ohne das H. Ich dachte der Unterschied der beiden Versionen ist nur, dass einmal im Gerät gemessen wird (daher auch die Anschlussklemmen oben und unten) und einmal über die Stromzangen bei der H Version (daher nur oben Anschlussklemmen). Dem ist aber wohl nicht so...

Braucht zufällig jemand ein Chint DTSU-666-H ? Soll voll gut sein 🤥 

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 8 Monaten von Michael_Keller

   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 
  • Sollte aber bekannt sein, daß der H nicht dafür geeignet ist. Beim dtsu 666 ohne Anhang läuft eigentlich alles sofort ganz gut. Selbst beim einphasigen Wechselrichter. 

   
AntwortZitat
(@michael_keller)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 8 Monaten
Beiträge: 4
Themenstarter  

@roman Naja, also ich habe hier im Beitrag und auch beim Support immer auf das -H hingewiesen. Und sowohl hier als auch beim Support hat erstmal keienr darauf reagiert. Erst in zweiter Instanz hieß es seitens Deye, dass das Energy meter nicht unterstützt wird. Insofern glaube ich nicht dass das jedem klar ist.

Jetzt hoffe ich mal dass ich den -H für halbwegs gutes Geld wieder los werde. Hab das Teil leider vor längerem gekauft, Rückgabe ist nicht mehr 🙁

Danke an alle hier nochmal für die Hilfe. 


   
AntwortZitat
(@s-have)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 7 Monaten
Beiträge: 1
 

Moin,

habe diesen Beitrag gelesen. Konntest Du das Problem mit den Chint DTSU-666 (ohne H) lösen? 

Ich habe nämlich das Gleiche Problem mit dem Deye Sun 5K-SG03-LP1-EU nur mit einem EASTRON SDM230-Modbus. Auch keine Verbindung, immer W04.

Ich habe schon alle PIN's am WR-Port durch 1,2  4,5  7,8, leider nichts, immer Alarm. 

Smart Meter: EASTRON SDM230-Modbus 0120/SGS0206 SW V1.2

WR Firmware: 0-3382-1515


   
AntwortZitat
(@beppo)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 59
 

Hallo,

kennst du das Video von Deye https://www.youtube.com/watch?v=PX0JRk77iko ?

Vielleicht helfen dir auch die Tipps die im Beitrag stehen.

Oder hast du das alles schon probiert?

Viele Grüße


   
AntwortZitat
(@Anonym 237)
Alter PV Hase Gast
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 849
 

@s-have wozu möchtest du einen Single Phase Meter einsetzen? 

 

 


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 351
 

@s-have 

Wäre es nicht einfacher gewesen die CT (Messwandler) zu benutzen da du ja eh nur 1 Phase messen tust mit dem Eastron SDM 230, für saldierende Messung muss es schon ein 3 phasiger Chint / Eastron sein Eastron 630 Modbus V2.

Hast du die Aktuellste Firmware vom Deye ?


   