Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte   Angebot: Deye Schulung

Inbetriebnahme Deye...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Inbetriebnahme Deye 12KW Problem DATA Logger LSW-3-C und Speicher Konfiguration

10 Beiträge
4 Benutzer
2 Reactions
188 Ansichten
(@andreas_aus_h_bei_b)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 2
Themenstarter  

Hallo zusammen,

Gestern den Deye 12KW Inbetrieb genommen, heute leider schon die ersten Unstimmigkeiten.

Der mitgelieferte Datenlogger Model LSW-3-C lässt sich nicht mit dem Wlan verbinden.

Folgende Fehlermeldungen kommen am Android Handy mit frisch Installierter DEYE Cloud App.:

SN Nummer nicht bekannt  //und zusätzlich : Falsches Passwort.

(Seriennummer wird von der App zwar Richtig erkannt, aber dann kommt das falsche Passwort.)

Da aus anderen Foren ja eine Komplizierte SSID schon als Grund erkannt wurde habe ich diese vorrübergehend auf : Freunde01 geändert.

Verschlüsselungen ebenfalls ausgeschaltet. Effekt : KEINER.

Logger wird im Wlan zwar erkannt, ist aber nicht ansprechbar. Hat jemand eine Idee für weiteres Vorgehen ?

 

 Hilfestellung beim Speicher:

In den Settings vom Deye kann man ja keine Kw/h des Speichers eingeben sondern gefragt wird nach den Ah.

Bitte um Berichtigung / Zustimmung : Ein Felicty  LPBA48500 müsste mit 500Ah eingetragen werden, zwei mit 1000 Ah. ?? Oder ??

 

Für eure Bemühungen Erfahrungen Besten Dank im Voraus.

 

Gruß

Andreas.

 

 

 

 

 

 

 


   
Zitat
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 96
 

Hallo,
was bedeutet:

Veröffentlicht von: @andreas_aus_h_bei_b

Logger wird im Wlan zwar erkannt, ist aber nicht ansprechbar.

Wenn er im Wlan ist, solltest du ihn im Internet Explorer mit der IP-Adresse erreichen können.
User: admin PW: admin
Dort siehst du auch gleich den akuellen Status
Hat bei mir auch nicht auf Anhieb funktioniert - gibt aber gute Anleitungen auf YT.
Zum Teil brauch man einfach etwas Geduld.

Ein Felicty LPBA48500 hat soweit ich das gesehen habe 25 kWh bei Nominal 51,2V
Das würde dann rechnerisch 488 Ah für die Zellen bedeuten, also liegst du mit 500Ah ganz gut.
Dein Akku soll aber mit den Deye kommunizieren, dann ist das nicht wichtig.
Der Deye bekommt den Ladestand dann vom Akku (BMS).
Genauso wie alle im Akku hinterlegen Spannungen, Ströme und Fehlermeldungen.


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 586
 

Diese Bezeichnung suchen im Wlan und die dazu gehörige IP, dann kommt man auf den Logger.AP_278XXXXXXXX.

Der Dongel hat die Bezeichnung HF-LPT220, es gibt Flachpfeilen im Netz die meinen man sollte ihn sperren. 😎 

Ist ein stromsparendes Modul verbaut und nicht immer sichtbar, jedenfalls alle 5 Minuten ist er da.

In der APP auch auf europäisches Datencenter stellen.

 


   
AntwortZitat
(@paulmelsec)
Premium Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 96
 

OK, also noch nicht verbunden.
Ich habe es so gemacht:
Mobile Daten AUS
WIFI mit Accesspoint AP_278XXXXXXXX verbinden
Passwort steht auf Logger unter Seriennummer
Möglichst direkt neben Gerät - Reichweite AP ist beschränkt.
10.10.100.254 im Browser eingeben
User: admin PW: admin
Wizard durchführen um Logger ins Hausnetz einzubinden
Nach Neustart - alles weiter in DEYE App durchführen.
Viel Glück und Geduld


   
matthias65 reacted
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 375
 

@paulmelsec 

Genau so hab ich es auch immer gemacht. Diese Prozedur funktioniert am besten.


   
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 375
 

Veröffentlicht von: @grani57

es gibt Flachpfeilen im Netz die meinen man sollte ihn sperren.

Mit Deiner Aussage wäre ich sehr vorsichtig. Es gibt auch Kunden, die nicht nur mit Google, Amazon und Co spielen und Privatleute sind, sondern die haben auch mal eine komplexere Business-IT-Struktur. Denen ist es wichtig, so wenig wie möglich Einfallstore zu haben! 


   
paulmelsec reacted
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 586
 

@matthias65 Na ja der da gefragt hat, das waren beide Flachfeilen.

Nur komisch bei den größten ITler hacken sie.

Zum mit schreiben. Alle 5 Fahrer von mir hatten einen Laptop im LKW und bei 9.800 Bit wie das früher über das Handy war, konnte man keinen Viren Scanner noch mit laufen lassen.

Hatten nie einen Virus auf den Laptop obwohl es über F, CH, I und A ging.

Seit es Win 10 gibt habe ich auch die 5 Lizenzen gekündigt und bei mir sind 5 Laptops 24/7 am laufen und mache vor keiner Seite halt. 

Warum schalten die Chinesen meine Geräte nicht an und aus die seit 2017 am laufen sind? Die ganze Heizungssteuerung mit Befüllung der Pellets ist da mit aufgebaut.

Beide Motorschlösser von Conrad schon zig Jahre alt, hängen seit 2012 im Netz, früher noch über einen Wählautomaten und Festnetz die Alarmschaltung.

Dreimal verkehrter Code eingeben und schon war einen Sprachnachricht auf der jeweiligen Nummer die hinterlegt war.

Wenn man sowas baut, dann sollte man das Gehirn einschalten.

Um 1 Uhr gehe ich zu Bett. Wenn ich 5 Minuten den Raum verlassen habe, wird verschlossen und das Schloss vom Strom genommen. 

Wäre die Frau auf einer Feier, müsste sie den Schlüssel nehmen um rein zukommen, per Handy geht es nicht mehr und morgens um 8 Uhr ist die Stromversorgung wieder da und es wird entriegelt.

Seit 2013 bin ich bei Yuntruck in China, früher mit 12 Geräten Jeweils Zugmaschine eins und eins im Auflieger verbaut, jetzt nur die 2 PKWs noch. Alle Fahrten sind in China am Server seit 2013. 

Konnte immer sehen wo meine Fahrzeuge stehen oder fahren und Versicherungsprämie gespart.

Das geht so genau, dass ich von zu Hause das Fahrzeug mitten auf einer großen Kreuzung still legen kann. Es hat eine Größe von einem Fahrzeugrelais und passt in jeden freien Relaissockel. Sim Card rein und fertig. 

In Ländern wo nicht so ein blöder Datenschutz herrscht wie in D, konnte ich schon vorher auf den Mautportalen sehen wenn Mautstellen passiert worden sind.

Mautstelle Schönberg Brenner XX-IF 555 um 8:12 Uhr.

 

Ach ja Datenschutz gegenüber Fahrpersonal.

Als ich die eingebaut habe, wurden die Fahrer informiert. Wem es nicht passt, Fahrerhaus ausräumen. 

Man kann es übertreiben!

 

 


   
AntwortZitat
(@matthias65)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 375
 

@grani57 

Wir sind mittlerweile im Jahr 2024 😎 


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 586
 

Veröffentlicht von: @matthias65

@grani57 

Wir sind mittlerweile im Jahr 2024 😎 

Und trotzdem sprengt man im Jahr 2024 noch Bankomaten und keine Kaugummiautomaten und das wird so bleiben.

Was Staatsschnüffler betrifft, bei mir findet man nichts auf den PCs.

 

 


   
AntwortZitat
(@andreas_aus_h_bei_b)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 4 Monaten
Beiträge: 2
Themenstarter  

Hallo Leute,

herzlichen Dank für alle Antworten und die tollen Technischen Tipps.

Geholfen hat´s leider auf direktem Wege alles nicht´s.

Mit allen Tricks und Kniffen ist es an dem Zugriff auf den Logger gescheitert ( Meldung: Flasches Passwort) .

Lösung war dann eine NEU Bestellung von einem LAN LSE-3 Adapter. Die Peletheitzung hatte eh schon einen Anschluss und zwei Buchsen waren am Devolo noch frei. Eine für den Logger die andere für das Smart Meter vom Deye. Erkannt und eingerichtet in unter 10min.

Leider nimmt die Deye Cloud App den LAN Logger nicht an ; Seriennummer nicht erkannt. Aber vielleicht kommt das noch.

Somit DAnke nochmal an alle

 

Gruß

Andreas.

 

 


   
AntwortZitat