Hallo zusammen,
vorab als Info, ich lese schon eine Weile mit und habe die ein oder andere hilfreiche Info für meine Anwendung gefunden.
Info Setup:
WR: Sun sg04lp3 8k ohne Batterie
FM: C049 und 1147
Netz VDE 4105
Nulleinspeisung mit Solar sell aktiviert.
CT: Eastron 630 V2 modbus
Bei der Inbetriebnahme ist folgendes Problem aufgetreten:
WR hängt am Netz, und der Stromfluss von Netz und Hauslast wird in der Grafik richtig angezeigt (Netzbezug und Verbrauch passen und stimmen mit Messwerten am Eastron überein). Jetzt schalte ich die Strings hinzu (Drehschalter links am Gehäuse) und die Hauslast steigt !nur bei Sonneneinstrahlung! auf 147kw an bevor er in den Fehler F34 geht. Jetzt frage ich mich natürlich woher diese Messwertverfälschung kommt.
Der WR läuft netzparallel, die Hauslast ist über einen Netzumschalter verbunden ( schon vorgesehen für den Betrieb über Load sobald die Batterie da ist) der Loadabgang ist allerdings durch den LSS aktuell getrennt.
Kommunikation mit dem Eastron ist vorhanden, die Strings und die Polarität am WR habe ich geprüft. Es Leuchtet nur die AC-LED normal und DC sind aus.
Der Fehler ist mir hier im Forum noch nicht über den Weg gelaufen, deswegen ist meine Frage ob es hier Ideen für das weitere Troubleshooting gibt?
Fotos muss ich leider nachreichen, wenn ich heute Abend am Gerät arbeiten kann.
Vielen Dank für die Hilfe!
kurzes Update:
im Anhang sind die Bilder, wenn ich den DC Schalter umlege ( und Normalzustand als Referenz).
Weiterhin weiterhin habe ich im Leerlauf die Strings gemessen:
String 1: ca. 680V (13 Panels)
String 2: ca. 350V (7 Panels)
passt also soweit bei ca. 50 V Leerlaufspannung.
Crosscheck PV-Steckverbinder:
Str1 auf Anschluss 1 (beide Steckmöglichkeiten), Str2 abgetrennt -> Fehler vorhanden
Str1 auf Anschluss 2, Str2 abgetrennt -> kein Fehler
Str2 auf Anschluss 1 (beide Steckmöglichkeiten) , Str1 abgetrennt -> Fehler vorhanden
Str2 auf Anschluss 2, Str1 abgetrennt -> kein Fehler
Da der Fehler nur bei Anschluss 1 Auftritt wäre hier meine Vermutung, dass es an der Hardware liegt. Leider wird man hier mit der Suche wahrscheinlich nicht weiterkommen ohne das Siegel abzumachen. Deshalb die Frage, wie würdet ihr hier weiter vorgehen? Support?
LG Philipp