F58 nach Neuinbetriebnahme

18 Beiträge
7 Benutzer
0 Reactions
1,700 Ansichten
(@diesel)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 7
Themenstarter  

Hi dy Support,

 

Ich bin Neueinsteiger im Bereich der PV Anlage, und habe jetzt bei der Installation bzw. der Inbetriebnahme eine Fehlermeldung F58 BMS Kommunikation Fault erhalten. Auch ein mehrfacher Neustart der Pylontech Batterie und des WR ohne Erfolg.

Können Sie mir hier weiterhelfen?


   
Zitat
(@thebam)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 44
 

Passt denn die Verkabelung von der Batterie zum deye (Pin Belegung) das ist eindeutig ein Fehler das dieser die Batterie nicht auslesen kann.


   
AntwortZitat
(@diesel)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 7
Themenstarter  

@thebam 

Ich hab die Kabel genutzt die dabei waren, hab aber jetzt auch schon gehört, dass ich da ein spezielles benötige, bei dem nur Pin 4 und 5 belegt sein sollen.

Mal sehen, wo ich so eins bekomme.

 


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 351
 

Dipschalter gesetzt ?, Welches Modell Wechselrichter und Batterie hast du ?

Ein Kabel mit 4/5 Belegungen  ist auch sinnvoll

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Jahr von Haux

   
AntwortZitat
(@diesel)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 7
Themenstarter  

WR Deye SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2

Speicher PylonTech H1 -48/144

 

DipSchalter noch nicht verändert.

Kabel hab ich jetzt an der Batterie am CAN und am WR auf BMS1 angeschlossen, aber wieder mit der Fehlermeldung F58. Oder muss ich dann am WR auch auf CAN gehen?

 

 


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 351
 

Can 00 am WR einstellen, Dip schalter gibts bei dem Batterie typ anscheinend nicht. Kabel ist korrekt Batterie Can <->WR BMS1

Kabel mit 4/5 Belegung besorgen oder ein vorhandenes Kabel zerschneiden und   5 weiß Blau / 4 Blau ganz lassen und mit den anderen adern kurzschlüsse vermeiden -> Isolieren etc. ...


   
AntwortZitat
(@diesel)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 7
Themenstarter  

Hi, ich habe das jetzt mit dem 2 adrigen Kabel ausprobiert, leider taucht immer noch die Fehlermeldung F58 auf, zeitweise auch F52? 

In einer Online Anleitung hab ich jetzt noch was gefunden, dass das Kabel vom WR zur Batterie durch ein Magnetring 4 mal gelegt werden soll. Dieser war nicht dabei, kann das die Lösung sein?

 

Und wie kann ich die Sprache auf Deutsch ändern?


   
AntwortZitat
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 351
 

Der Magnetring ist für die Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) laut Verpackungsinhalt solte er dabei sein, ob er hilft hm glaub ich nicht. Anscheinend kann man am Akku das Protokoll einstellen RS485 115200 Baud , RS485 9600 Baud, aber leider seh ich in der Beschreibung nicht wo man Can Protokoll einstellen kann am Akku.

 


   
AntwortZitat
(@diesel)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 7
Themenstarter  

Hi Forum Teilnehmer,

 

Habt ihr noch eine Idee, wie ich den Speicher zum laufen bekomme?

 

Die Kommunikation scheint eigentlich in Ordnung zu sein, ich kann im WR mir die Istwerte / Typ / Spannung etc. Alles anzeigen lassen. Jedoch wird nach dem einschalten der Batterie der Fehlercode F52 angezeigt und danach dann der F58.

 

Ich habe mittlerweile auf ein Zweiadriges Kabel zwischen WR {BMS1} auf den CAN Anschluss Speicher gewechselt, ohne Erfolg.

 

Ich denke fast, das es nur eine falsche Einstellung im WR ist?


   
AntwortZitat
Christoph Weidner
(@deye-guru)
Deye Guru Admin
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 532
 

@diesel Wenn du Can Mode 00 eingestellt hast, sollte es eigentlich laufen. Kann sein, dass dein Inverter ne alte FW drauf hat?

 

Kannst mir gerne per WhatsApp mal deine Daten schicken, dann check ich das mal. Das H! von Pylontech wurde erst nach dem H2 eingepflegt. ggf liegt es daran

Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com

Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh


   
AntwortZitat
(@solarerwin)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1
 

Hallo zusammen… ich habe das ähnliche Problem. Mein BYD- Speicher am DEYE, Typ: SUN-15KSG01HP3-EU-AM2 gibt einfach keinen Strom ins Haus ab.

Der Speicher ist voll, hat immer minimal Verbrauch (sicher nur für sich selbst), wird morgens dann von 96% auf 100% geladen, sonst passiert nichts, wofür er da ist.

Ganze zwei Tage lief er, dann F58 BMS Communication Error.

Leider hat meinen Installationsfirma gerade personelle Engpässe, so dass ich hier aktuell keinen Support bekomme.

 

Für mich als derjenige, der sich darauf verlassen muss, dass es ordnungsgemäß installiert wurde (also absoluter Laie), kann das doch nichts gravierendes sein. Der Deye erkennt den Speicher und salopp gesagt, macht es irgendwo nicht „klick“, wenn Bedarf an Strom aus dem Speicher besteht.

 

Ich weiß, Ferndiagnose sicher immer blöd, aber vllt. hat ja jemand ne Idee, was ich selbst machen könnte… 

 

Da jetzt die Heizsaison im vollen Gange ist und unsere Wärmepumpe nun mit an die Anlage geklemmt wurde, hätte ich schon, dass der Speicher wenigstens einen Teil des Bedarfs abdeckt…

 

danke euch

 

Gern stelle ich Fotos von Einstellungen zu Verfügung, wenn ihr sagt, welche interessant wären


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1487
 

Der Speicher kann keinen Bedarf abdecken (OK einmal...) die PV Anlage müsste es.

Benötigt die Batterie eine Kommunikation mit dem Wechselrichter damit sie "klick" macht?

falls nicht kann der WR auch gut ohne die BMS Kommunikation mit der Hochvolt-Batterie leben, gerade weil es eine Hochvolt Batterie ist, ist der Spannungsunterschied zwischen voll und Leer doch so gross dass er ganz gut als Masstab herhalten kann was gerade der Ladezustand der Batterie ist.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@tommx0)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 50
 

Hi zusammen,

ich habe das selbe Problem mit einer Sunket HV Battery. Alle Daten werden auch angezeigt. 
Deye hat mir eben ein Update gemacht(HMI Ver 2001-C027, Main Ver 3001-1063-1D08), ohne Erfolg. Nach dem Plate kam dann beim Start kurz F52 verschwand dann aber wieder und dann Kamm wieder F58) Die verweisen auf die Kompatibilitätsliste, zurecht natürlich. 
Ich halte es aber für ein BUG das trotz Kommunikation ein Fehler angezeigt wird. Die Batterie würde ohne Kommunikation ebenfalls in einen Fehlercode laufen, tut Sie aber nicht, und abschalten.

Bei mir kommuniziert der WR mit der Bat über RS485 CAN kann die Batterie auch, klappt aber nicht. hatte mal ein 4/5 Kabel angeschlossen.

Kamt Ihr mit den Pylontechs weiter? Die stehen ja auf jeden Fall auf der Liste von Deye?

gruss Thomas


   
AntwortZitat
(@diesel)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 7
Themenstarter  

Hi,

Ich habe jetzt Rückmeldung über Pylontech erhalten, dass die Startspannung für den WR aus der Batterie nicht ausreichend ist. Der WR benötigt eine Spannung von 160 V und die Batterie liefert aber nur bis zu 150 V in meiner Variante. 

Daher ist jetzt noch ein zusätzliches Batteriemoduö auf dem Weg zu mir und dann mal schauen.

 

 


   
AntwortZitat
(@tommx0)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 12 Monaten
Beiträge: 50
 

@diesel ok, das ist bei mir nicht so, hier sollen angeblich 3 Module reichen. Umrichter startet auch nur mit den Batterien.

ich bin mal gespannt ob das bei Dir hilft.

Grunn Thomas

 


   
AntwortZitat