Ich würde gar kein Smartmeter empfehlen bleib bei den CTs das ist die bessere Wahl spreche aus eigener Erfahrung. Mit dem Eastron hab ich 3kw am Tage Netzbezug gehabt mit den CTs 1kw. Also kannst du dir das Geld Sparen und benutze die Solarman App zur Kontrolle.
Ich habe bei mir die etwas unglückliche Situation, dass meine Solaranlagen relativ weit vom jeweiligen Hauptanschlußkasten auf Nebengebäuden installiert sind. Kabel neu ziehen um CTs zu verlängern und zu nutzen wäre extrem aufwendig. Daher würde ich gern den Eastron SDM 630 V2 drahtlos mit dem Deye Inverter verbinden. Gibt es dazu eine Anleitung, die wirklich bis ins Detail beschreibt, wie man das realisieren kann. Also welches Protokoll, welche Hardware und besonders die komplette Konfiguration? Ich fummele gerade mit zwei Protoss PW11-H rum, komme damit aber nicht wirklich klar...
Falls es eine solche Anleitung nicht gibt, wäre dies ein sinnvolles Projekt, da eine solche Konstellation sicher häufiger vorkommt.
Du meinst den Eastron Wlan ? ich kann aus eigener Erfahrung eigentlich vom Eastron nur abraten da die Reaktionszeit wesentlich anders ist als bei CTS. Lieber Kabel ziehen.
Rechte Seite CTs und linke Seite Eastron das sollte eigentlich aussagekräftig genug sein.
Ich habe die selbe Konstellation. Verteilung im Keller und deye Recht weit weg auf der anderen Straßen Seite somit war auch kein Kabel ziehen möglich. Da aber Netzwerk vorhanden war. Habe ich das mit 2 waveshere gemacht war etwas fummellei aber geht fast gut. Die Regelung klappt gut. Die Auswertung mit den Verbrauch kann man vergessen das stimmt nicht also in der App und ab und an zeigt der ganz kurz com Fehler Meter. Wie ich das gemacht habe mit Programmierung habe ich im iobroker Forum Beschreibung.
Hast du dein Eastron SDM 630 V2 drahtlos mit dem Deye Inverter verbunden bekommen? Ich plane gerade eine neue Anlage und brauche auch eine solche Lösung die zuverlässig funktioniert.
seit einigen Tagen ist mir aufgefallen, dass ich auf dem Display meines smart meters folgenden Punkt entdeckt habe. Weiß jemand, was dieser Punkt auf dem Display – siehe roter Pfeil, zu bedeuten hat? Ein Pixelfehler ist es nicht, da er verschwindet, sobald ich in den Konfigurationseinstellungen gehe. Eventuell könnte es hiermit zusammenhängen, dass mein Inverter "buy" und "sell" nicht korrekt akkumuliert?
seit einigen Tagen ist mir aufgefallen, dass ich auf dem Display meines smart meters folgenden Punkt entdeckt habe. Weiß jemand, was dieser Punkt auf dem Display – siehe roter Pfeil, zu bedeuten hat? Ein Pixelfehler ist es nicht, da er verschwindet, sobald ich in den Konfigurationseinstellungen gehe. Eventuell könnte es hiermit zusammenhängen, dass mein Inverter "buy" und "sell" nicht korrekt akkumuliert?
Hat sich betreffend SDM630-Modbus V2 am Deye Inverter etwas geändert?
Ich habe diesen Smartmeter seit ca. 3 Jahren in Betrieb. Nach ca. 1,5 Jahren kamen nach einem Software-Update die ersten Probleme auf. Nach dem Softwareupdate funktionierte der Eastron nicht mehr.
Ein Eingriff des Deye Software Technikers war nach dem Update notwendig. Dann gab es 3 mal wieder Ausfälle der Verbindung zum Eastron. Es war dann immer ein Werksreset notwendig, damit der Eastron wieder mit dem Inverter kommunizierte. Nun wieder ein Software-Update am SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2. Plötzlich heisst es von Deye, dass mein Eastron nicht mit diesem Inverter zusammenpasst.
Von einigen anderen Deye Inverter Besitzer habe ich die gleichen Probleme erfahren.
Laut Deye benötigt man einen SDM630-Modbus V2 mit Deye-Logo. Nur dieser funktioniert einwandfrei.
Eines was mich noch beschäfftigt, ist ob Abschlusswiderstände für die lange RS485 Verbindung notwendig sind. Meine Leitungslänge zum Deye Inverter beträgt ca. 35m.
Ein weiterer Punkt ist betreffend Störungen. Sind Ferritkerne an der RS485 notwendig. Wenn ja, welche und wie sind diese zu montieren?
Kennt jemand die Lösung oder einen Smartmeter der problemlos funktioniert?
ERGÄNZUNG:
Der Fehler W04 mit dem EASTRON SDM630-Modbus V2 Smartmeter tritt nur bei mir auf, wenn ich die Einstellung Zero Export to CT mache.
Dies sieht für mich wie ein Softwarefehler beim meinem SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 aus, der nach den Software Updates seit ca. einem Jahr bei mir auftritt, und der W04 Fehler von Deye China auf den Eastron Smartmeter geschoben werden, was aber so nicht stimmt.
Ich denke das auch andere Hybridinverter dieser Serie davon betroffen sind.
LG
Chris
SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2, 2 x GB-LBS 12,27kWh
SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, 2 x GB-LBS 24,54kWh
Um dy-support.org sicher und funktional zu halten, nutzen wir Cookies. Damit kannst du dich einloggen, YouTube-Videos direkt im Forum schauen und wir schützen unsere Registrierung vor Spam. Wenn du zustimmst, hilfst du uns, das Erlebnis im Forum für alle zu verbessern. Ohne deine Einwilligung können einige Funktionen (wie Videos) leider nicht geladen werden.
Funktional
Immer aktiv
Diese technischen Speicherungen sind zwingend erforderlich, damit du dich im Forum einloggen, Beiträge schreiben und die Grundfunktionen von dy-support.org nutzen kannst. Ohne diese Cookies funktioniert die Seite nicht.
Präferenzen
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist für den rechtmäßigen Zweck der Speicherung von Präferenzen erforderlich, die nicht vom Abonnenten oder Benutzer angefordert wurden.
Statistiken
Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu statistischen Zwecken erfolgt.Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu anonymen statistischen Zwecken verwendet wird. Ohne eine Vorladung, die freiwillige Zustimmung deines Internetdienstanbieters oder zusätzliche Aufzeichnungen von Dritten können die zu diesem Zweck gespeicherten oder abgerufenen Informationen allein in der Regel nicht dazu verwendet werden, dich zu identifizieren.
Externe Medien & Sicherheit
Diese Kategorie wird benötigt, um externe Inhalte wie YouTube-Videos korrekt anzuzeigen und die Sicherheit bei der Registrierung (reCAPTCHA) zu gewährleisten. Wenn du dies deaktivierst, können Videos nicht direkt im Forum abgespielt werden.