Guten Tag zusammen,

Ich habe bei mir einen Deye SUN 8K Mono mit einem 12-kWh-Speicher installiert. Alles funktioniert einwandfrei, außer im Off-Grid-Modus.

In diesem Modus stellt das Relais keine Verbindung zwischen N und PE her, daher funktionieren die FI-Schutzschalter nicht.

Inselschaltung ist aktiv

Kann mir jemand helfen?

Vielen Dank im Voraus!

Dieses Thema wurde geändert Vor 2 Monaten von TARANSAL

   
Zitat
(@amiko)
PV Master Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 581
 

Ein Anschlussschema vom WR wäre hilfreich.

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 36 х Trina Vertex S 425W, 2 x Deye RW-M 6.1
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU, 10 х Trina Vertex S+ 430W, 2 x Deye RW-M 6.1
2 x Deye SUN 2000, je 4 х Trina Vertex S+ 430W, Netzparallel zu 8kW WR
1 x Deye SUN 600, 2 х Sharp NU-JC 410W, Netzparallel zu 8kW WR


   
AntwortZitat
(@stsoft)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 328
 

was heist 8k mono? 

Meinst Du einphasiger WR?

Dann musst Du noch ein externes Relais für N-PE Brücke installieren. Der Deye liefert hier nur das Steuersignal. 


   
Grani57 reacted
AntwortZitat
 Atze
(@atze)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 6 Monaten
Beiträge: 24
 

@stsoft so als Querfrage... Ich dachte das Relais ist intern?!


   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1022
 

@atze Bei 3 Phasigen ist das Relais verbaut.

Wo die Einphasigen verbaut werden z.B. GB. und ohne FI braucht man beim Einphasigen nicht.

Ja, in Großbritannien wird der FI-Schalter (auch RCD genannt) verwendet, jedoch nicht in der gleichen Weise wie in Deutschland. In Großbritannien ist die Verwendung von FI-Schaltern nicht verpflichtend, wie das in vielen anderen europäischen Ländern der Fall ist, laut WikipediaDie FI-Schalter werden in Großbritannien verwendet, aber nicht in jedem Haushalt oder für jede Anwendung. 


   
AntwortZitat
(@stsoft)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 328
 

Die Begründung sind nicht der (nicht-)Einsatz von FIs, sondern der Grundsätzlich andere Aufbau bei Einsatz einphasiger WR, die häufig kein PE-N Relais notwendig machen bzw. ein zentrales erfordern.

Daher 1 Phasige WR nur Steuerausgang für PE-N Relais

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 1 Monat von stsoft

   
AntwortZitat
Grani57
(@grani57)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Jahren
Beiträge: 1022
 

 Der Einphasige liefert ein IT Netz wie ein Einphasiges Aggregat oder Inverter .

Kann man ohne Brücke betreiben nur löst der FI nicht aus. Mit Brücke wird es ein NT Netz so die Experten

Bei den Off-Grid gibt es keine Brücke, warum weiß ich nicht. 