Deye Konfiguration Inbetriebnahme

11 Posts
7 Users
0 Reactions
1,764 Views
(@koenigseder)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 3
Topic starter  

Hallo miteinander, wir brauchen Hilfe, sind ziemlich am Ende mit den Nerven: weder wir noch unser Elektriker schafft die Konfiguration unserer Deye-Anlage mit Inverter Sun 6K, Batterie Deye 6,1 und Smartmeter CHNT, DTSU666-3phasig. Wer kann helfen? Evt. direkt vor Ort im Raum Reutlingen oder mit telefonischer Begleitung? Auch gegen Bezahlung erwünscht!

N. Königseder, T. 07121/3826579, koeniels@gmx.de

 


   
Quote
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 351
 

Worin liegen den die Probleme einfach mal alles Probleme hier aufzeigen und das Forum gibt sicherlich schnell antwort


   
ReplyQuote
(@gammel_dansk)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 56
 

... und vielleicht erst mal eine weniger komplexe Installation versuchen: Inverter, Batterien, Grid an Inverter, Hauslast (oder auch nur ein paar Verbraucher, oder eine Steckdose) an Load anschließen, fertig. 


   
ReplyQuote
(@koenigseder)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 3
Topic starter  

@gammel_dansk Hallo, bin selber ein alter Däne, meine Mutter war Dänin.

Unser Deye 6K-Wechselrichter lädt nur nurz morgens die Batterie, aber bei voller Sonne weder das Hausnetz noch speist er ins öffentliche Netz. Im Display sind alle Anzeigen schwarz. Es hapert wohl an der grundliegenden Konfiguration.

Vielleicht geht das nur, wenn ein kompetenter Deye-Kenner ins Haus kommt? oder geduldig telef. Anleitung durch das Menu gibt? gg. Bezahlung natürlich.


   
ReplyQuote
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 351
 

Dann mach einfach mal ein Paar Bilder von dem UnterMenü´s:

Aber hier schonmal ein paar einstellungen die sein sollten

System Work Mode:

(1 Seite)

Zero Export to CT+ Solar Sell   (haken setzen)

Engergy Pattern  -> Load First (haken setzen)

(2 Seite)

Time of Use (haken setzen)

Alle haken raus bei Grid Charge / Gen 

Unter Time sollten die Uhrzeiten von 0-24 in alllen 6  Spalten verteilt sein bei

Batt 20% in allen 6 Feldern setzen

 

Grid Settings: für Deutschland !!!!!!!!!!!!!! Fehler können den Wechselrichter zerstören

VDE4105

50HZ

0/240/120 (Rechts Drehfeld) wenn der WR auf 0/120/240 steht ist es Links Drehfeld und er meckert auch dann mit einem

Grid LVL  LN 230VAC / LL 400VAC

 

Advanced Function:

(Seite 3)

Master anhaken

Ex_Meter for CT -> CHNT auswählen

 

 

das wären erstmal die Standard settings

Bei externen Meter CHNT schauen ob der Telefonhörer symbol zu sehen ist ansonsten muss man denn auch noch programmieren.

 

 

 


   
ReplyQuote
(@koenigseder)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 3
Topic starter  

@haux Hallo haux,

erstmal ganz herzlichen für deine Bemühungen zur Anleitung für die Grundeinstellung. Wir haben jetzt aufgrund deiner Info zum CHNT-Meter uns entschlossen, diesen auszutauschen gegen einen Eastron SDM630Modbus.V2 MID, der angeblich für deye der richtige ist und nicht extra noch programmiert werden muss

Dann werden wir entsprechend deinen Schritten einen neuen Versuch machen.

Der Elektrofachmann, der sich darum kümmert, hat bisher nur SMA eingebaut und konfiguriert, er bemüht sich trotzdem sehr, mich zu unterstützen. Vor allem werden wir auch versuchen, Nachtstromspeicheröfen über Funksteckdosen/Fritzbox mit übrigem PV-Strom soweit aufzuladen, dass wenigstens am Abend die Bude warm ist. Erste Versuche dazu waren durchaus vielversprechend.

Ich melde mich wieder, wenn wir weiter sind.

 

Mit Dank nochmal,

Niels Königseder


   
ReplyQuote
(@aibit-e)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 32
 

@haux Hallo haux,

ich versuche gerade mit 2 Transceiver die Daten vom Klappwandler über Funk an den Wechselrichter zu senden?

Ich bekomme aber viel zu hohe Stromverbrauchswerte vom Schaltschrank zurück.

Kann ich den Eastron SDM630Modbus.V2 MID einsetzen, oder benötige ich den SDM230 Modbus RS485 Einphasiger Energiezähler (ist im Benutzehandbuch erwähnt).

 Ich habe diesen WR angeschlossen (Deye 1-Phasen Hybrid-Wechselrichter On/Off-Grid 5kW PV Solar Inverter USV MPPT 2303016084).

Und wie habt ihr die Datenübertragung vom Zähler an den WR hergestellt.

Hallo haux,

alles ok ich habe die Steuerung mit den Transceiver in Betrieb nehmen können.

Gruß Jürgen

 

This post was modified 12 Monaten ago by Jürgen

   
ReplyQuote
 Haux
(@haux)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 351
 

@aibit-e Wenn du einen Einphasigen WR hast wäre es besser mit dem SDM630 V2 zu benutzen dann kann man theoretisch alle 3 Phasen ausgleichen, und spart so etwas mehr geld vom Netzbetreiber

 

This post was modified 12 Monaten ago by Haux

   
ReplyQuote
Muellb13
(@muellb13)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 12 Monaten ago
Posts: 9
 

@haux 

Hallo Haux,

bei mir steht das Drehfeld aktuell auf links

0/120/240 50Hz VDE 4105

LN 230VAC LL400VAC

die Grundeinstellung war bei mir auf rechts

0/240/120

Der WR hat auf dieser Einstellung die Fehlermeldung W03 Grid phase wrong gebracht. 

  • Nach der Umstellung war der Fehler weg.
  • War die Umstellung richtig?
  • Kennt jemand die Fehlermeldung W03?

 

 


   
ReplyQuote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1485
 

ja der Deye will ein rechtsdrehendes Drehfeld, genau so wie es bei einer Abnahme einer Elektroinstallation von der Norm gefordert ist.

Du hast kein rechstdrehendes Drehfeld also ändere es, oder lass es, es ist Deine Verteilung.

aber jeder wie er will.


   
ReplyQuote
(@magicsven)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 3
 

Funktioniert es jetzt bei dir? Ansonsten können wir gern mal telefonieren. Komme aus Balingen und könnte ggfs. auch mal nach Reutlingen rüber kommen.

 

Gruß Sven


   
ReplyQuote