Hallo, die Technik:
Deye Hybrid-Wechselrichter SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 25kW
Ohne (DC) PV
Hallo, die CT klemmen sind gelegt, das Kabel ist um 1,5 Meter verlängert, die Messung ergibt 6mA-8mA. Es sind keine Adernendhülsen drauf, die kabellänge beträgt ca. 11mm. Die Kabelenden sind genau nach Anleitung aufgelegt. Der WR meldet: 0W
Hat jemand sowas schonmal erlebt? Wo liegt mein Fehler? Es wurmt mich tierisch....
Softwareupdate ist angefragt, Eastron V2 ist bestellt.
Leider ist das meine erste DEYE Reise, deswegen bin ich auf Euer Wissen angewiesen, nachdem Elektriker und "Deye-Spezi" vom Händler komplett überfordert sind.
Grüße aus Rheinhessen, Rainer
Du sprichst für mich in Rätseln.
Also so angeschlossen:
Verhältnis auf 2000:1
und kein externer Zähler ausgewählt.
@boy007 weiß nicht welche Mehrinfo 20 Minuten Video gegenüber 3 Bilder aus Handbuch bringen. Ausser der Motorschaden und die steirisch Lektion 😂. Hab bei meinem LV laut Handbuch installiert, eingeschaltet und Netz eingestellt. Dann sind die wesentlichen Dinge gelaufen und Messwerte waren korrekt. Aber vielleicht hilft es @dersolarmann
@paulmelsec Wollte eigentlich nur behilflich sein, Handbücher kannst du meist vergessen die werden vom Hersteller vergeben und von Nichtsahnenden geschrieben und keiner Kontrolliert es. Ist bei Chinesen eigentlich gang und gebe. Kenne das aus eigener Erfahrung mit Akku Herstellern. Da passt keiner aus wo was steht oder hinkommt/angeschlossen wird.
@boy007 kein Problem, hast nur den falschen erwischt, der TE braucht Hilfe. So schlecht sind die Handbücher vom Deye aber gar nicht. Nur etwas kurz gehalten aber das was drinnen steht stimmt wenigstens.
@paulmelsec Mittlerweile wird es besser. Ich hab da auch mal eine Frage da ich auch etwas verwirrt bin. Für was ist eigentlich unter den Batterieeinstellungen der Prozentwert beim Netzladen gedacht. Genau so für was ist der % Wert Neustart gedacht. hab bis jetzt noch nicht herausfinden können welchen Nutzen die Werte haben.
Für was ist eigentlich unter den Batterieeinstellungen der Prozentwert beim Netzladen gedacht.
Im Handbuch steht das wird nicht benutzt, warscheinlich weil die TOU Tabelle das übernommen hat.
Genau so für was ist der % Wert Neustart gedacht.
Wird meines Wissens nur im Inselbetrieb genutzt, weil sonst bei vorhandenen Netz die TOU Tabelle alles regelt.
Fällt das Netz aus, dann werden diese % Werte wirksam und der Akku wird weiter entladen bis zum Abschaltpunkt.
@paulmelsec Könnte Deye auch eleganter lösen dass nur das Eingeblendet wird was in welchem Modus benötigt wird.
Für was ist eigentlich unter den Batterieeinstellungen der Prozentwert beim Netzladen gedacht. Genau so für was ist der % Wert Neustart gedacht. hab bis jetzt noch nicht herausfinden können welchen Nutzen die Werte haben.
Der Wert wird in Verbindung mit dem Haken "Grid Signal" genutzt um das Generator Start Relais zu aktivieren.
So kann man auch ohne den Auxport auf Generator zu stellen einen Generator am Grid Anschluss starten oder den "grossen Generator" per Schütz zu aktivieren wenn der Akku zur Neige geht.