@stsoft Das geht bei dir so, ist aber Firmwareabhängig.
Immer dazu schreiben mit welcher Firmware.
Manch stellen sich den Wolf und kommen dann, ist mein WR defekt.
SOC Start 98% SOC Stop 100%.
Das funktioniert nicht. Beim MI Input geht Im OffGrid Fall in der Konfig minimal 5% Unterschied. Wenn man ON 95% und OFF 100% einstellt, beginnt ab 98% die Frequenzanhebung (nach Einstellung), wodurch die MIs drosseln.
Beim Erreichen von 100% geht der MI Port aus!
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
@grani57 das funktioniert schon min seit der 1139.
Wie geschrieben die 98% per Cloud oder lokaler Steuerung, nicht per Touchscreen.
Man sollte aber für die richtige Funktion schon bei den 5% bleiben. Sonst funktionieren die Abschaltschwellen im Blackout Fall ggf nicht und er läuft auf Fehler
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Das hat ja nix mit dem Blackout zu tun. gemeint sind hier die beiden Werte auf der Seite wo der GEN Port auf Microinverter gestellt wird. Und gerade im Inselbetrieb bin ich ja die ganze Zeit im "Blackoutfall".
Und ich finde es bei einem 25kWh Akku totalen Unsinn , das die der GEN/MI Port erst wieder nach entnahme von ca, 1,25kWh (5%) aktiviert wird. Da ich mehr MI-Module als Stringmodule habe umso wichtiger die MIs wieder zeitnah zuzuschalten wenn im Herbst noch etwas Sonne gerntet werden kann.
@stsoft Das hab ich schon verstanden. Da bist du aber eher die Seltenheit. Die 5% Schwelle soll sicherstellen, dass der Akku bzw das BMS wieder eine höhere Ladung zulässt und der WR nicht in den Overvoltage oder Overcurrent fährt, wenn bei 98% die Akkuladung nicht wirklich wieder hoch ist. Viele BMS reduzieren deutlich ab 95% runter. Wenn da die MIs volle Pulle reinhauen, gibts nen Fehler.
Deswegen, sei froh, wenn es so läuft. Aber den Sinn dahinter gibts trotzdem
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Das Problem ist eher die starre SOC %Ddenke zum Abschalten des MI Ports und Start Ende der Frequenzerhöhung.
Bei kleinen Akkus ist das noch ok, aber je größer die Akkus umso eher sollte man lieber auf eine kWh basierte basiete Schwelle schwenken oder eben Einschalten und Ende Frequenzerhöhung voneinander trennen.
Mit den 95% könnte ich super leben, wenn der Deye das nur als Schwelle zum Start/Endeicht der Frequenzerhöhung nutzen würde.
Beim morgendlichen annähern zu den 100% macht er ja alles schick, fängt an die Frequenz langsam hoch zu drehen damit gehen die MIs sowieso runter und bei 100 schaltet er die MIs aber leider immer hart ab, obwohl die wegen 52,5 Hz eh nix liefern.
Notabschaltung wenn das BMS plötzlich den Strom reduziert ist ja auch ok, macht er auch ggf. unter 100% SOC
Aber in der Gegenrichtung erst nach einigen kWh Entnahme wieder die MIs einzusschalten ist halt doof, da das typisch zum Nachmittag passiert und damit in der Herbstzeit bei mir 1-2kWh verloren gehen die man bei mehren bewölkten Tagen am Folgetag gut gebrauchen kann.
ideal wäre er würde bei <100% immer wieder einschalten und bis zum eingestelten Start SOC 95% immer schön mit der Frequenz spielen wie beim morgentlichen Ladevorgang.
Das Koppeln von wieder einschalten und gleichzeitig Ende der Frequenzreglung ist die suboptimale Lösung.
52.5 Hz wäre aber schon lange jenseits von Einspeisen
aber jeder wie er will.
Ergänzend und aus Erfahrung kann ich sagen, das der Deye mit ca. 9,3kW MI-Leistung am Load gerne in einen Fehler geht.
Bei Welchen Deye WR Modell hast Du denn diese Erfahrung gemacht? Wie kommt der Deye WR wieder aus dem Fehlerzustand raus?
@plastiko-fantastiko Inselmodus, Deye hat hier default sogar 55Hz vorgesehen, aber Deye Mis reicht 52,5 damit sie wirklich nix liefern.
@plastiko-fantastiko Inselmodus, Deye hat hier default sogar 55Hz vorgesehen, aber Deye Mis reicht 52,5 damit sie wirklich nix liefern.
Die Frequenzen auf die unsere Europäischen Microwechselrichter reagieren findest Du oben, was Du einstellt ist Deine Sache, du kannst auch mit 52.5 Hz die Microwechselrichter sofort ausschalten anstatt sie mit den oben gezeigten Frequenz zu drosseln vor dem Abschalten.
(und immer gilt was da unten steht)
aber jeder wie er will.
Das "sanfte" Drosseln macht der Deye schon. Das ist auch nicht das Problem, denn der springt nicht sofort auf 52,5Hz sondern pendelt da schönn nach Bedarf.
Das Problem ist das er eben wenn er keine Energie von den MI's haben will an die obere Frequenz geht und die MI's dann trotzdem bei errerichen der 100% SOC nach 2-5 Minuten immer hart abschaltet. Das Anschalten dann leider erst wieder SOC-Basiert und nicht Frequenz bei 52,5 lassen , dann Releais an und wieder "sanft" die Frequenz regeln.
Und umgekehrt wenn ich die MI's auf den Load hänge geht er eben auch mal schnell in einen Fehler wenn die MI's zur Mittagszeit in der Lage sind 6-8kw zu liefern. Weil er eben nicht mehr hart abschalten kann und mit der Frequenzbasierten Regelung nicht in Betracht zieht das die MIs eben zeitverzögert ihre Leistung frei schalten. Er geht dann zu schnell von 52,5 auf 50Hz und dann rums. Besondes einfach mit Laufenden Wäschetrockner der mal schnell 3KW Last weg schaltet.
Habe hier auch schon probiert die 7 MI's mit gestaffelten reconnect-Times zu verteilen (einer der wenigen Parameter die man pau Cloud noch direkt einstzellen kann), hilft nix. sporadisch knocked er sich dann aus.
Nehmt den Hassio und schaltet die MI nach SOC ab.
Habe über SOC 98 aus und unter SOC 98 an.
Bei Zero Export wird es nur kritisch wenn die Strings vom Dach nicht weiter runterregeln können, dann schiebt er in das Netz.
Sauber läuft er wenn er große Lasten bedienen muss.
Das macht der Dey schon alleine, nur das man eben die 98% nur per Cloud oder HAS oder Solar Assitent einstellen muß. Und gerde bemerkt, in der Deye Cloud haben se gerade die Start und Stop SOC Felder 'wegoptimiert'.