@banetropical ja Du kannst alles auf Load legen.
Der Deye kann die Leistung der Mikroinverter nicht herunter regeln, wenn Akku voll ist und der Verbrauch im Haus niedriger als die Produktion des Mikroinverter ist. Wenn Netz anliegt kann er diesen Überschuss ins Netz schieben, ohne Netz nicht, also muß er dann abgetrennt werden.
@roman Danke! Brauche ich in der Konfiguration dann das SMARTMETER oder reichen die CT Klemmen aus?
@banetropical es gibt mehrere Möglichkeiten. Smart Meter muß nicht zwingend sein.
Du kannst die Mikroinverter auf der grid Seite verbauen, auf der Lastseite undWer am Generator Port.
Wenn es nur wenige sind und ein extra Kabel dafür zum Deye möglich ist, kannst du sie am Generator Port oder an der grid Seite anschließen. Grid hat den Vorteil daß der Deye dann nicht 20 Watt aus dem Netz zieht. Du kannst aber auch AC Kopplung grid Side aktivieren um den Ertrag im Akku zu speisen, jedoch muß dann der Deye mehr regeln.
Am Gen Port muß der Deye am meisten regeln und viele Anlagen laufen dann unruhiger im netzparallelen Betrieb.
Mi am grid heißt aber auch, bei Netzausfall nicht nutzbar. Jedoch speisen sie permanent ein und wenn dein Deye eh den Akku voll bekommt ist das sekundär.
Bei Betrieb am Load laufen sie nicht mit, wenn du im Winter den Akku nicht voll bekommst und den Deye vielleicht aus schaltest. Netzseitig mindert ihr geringer Ertrag jedoch deinen Bezug.
Ich habe bei mir die Mi auf ein Relais geschaltet. Der Gen Port gibt dem Relais die Steuerspannung und bei Aktivierung des Mi am Gen Port werden die Mikroinverter von grid auf den Generator Port umgeschaltet. Damit wäre der Ertrag auch im Falle eines Netzausfall nutzbar.
Anschluss an Load käme eigentlich nur in Frage wenn die Erzeugung niemals höher als der Verbrauch sein kann. Sonst muß der Deye am Load die Spannung erhöhen und im schlimmsten Fall das Netz dafür abwerfen. Er kann ja anders nicht die Leistung der Mikroinverter regeln als über Frequenz und Spannung. Natürlich kann er auch den Lastausgang abwerfen, dies wäre für deine Hausanlage sehr kontraproduktiv.
Smart Meter braucht man nur wenn man zum Beispiel einen zweiten starken Wechselrichter, zum Beispiel Stringwechselrichter parallel betreiben möchte und die gesamte Erzeugung über dem Limit des Deye liegt. Der Deye würde ohne zusätzlichen Zähler die eigene Produktion abriegeln.
Soweit ich weiß kann man maximal 15kw einstellen
Habe keine deye dc pv. Nur 9kw hoymiles an gen port
11kw an grid
Wenn ich zero export to load einstelle regelt sicher nicht ab, weil ihm die leistung an ct egal ist und am gen port nicht mehr als 9kw komme.
Wenn ich aber zero export to ct einstelle meinst du dass er die an gen port hängenden microwechselrichter abregelt?
Regelt er dann die frequenz rauf?
Im offgrid ist mir das klar, die gridseitigen Microwechselrichter gallen aus und am gen port wird ein microgrid aufgebaut.
Aber wie regelt er die wechselrichter ab im ongrid fall?
@edom Roman hat ja geschrieben, dass der Deye ohne zusätzlichen Zähler die eigene Produktion abriegeln würde, wenn die Erzeugung über dem eigenen Limit liegt.
Der SUN-20K-SG01HP3-EU hat 22kW max. AC-Ausgangsleistung. Mit den Microinvertern hätte ich 24.92 kWP. Insofern bräuchte ich vielleicht schon das SMARTMETER.
Soweit ich weiß kann man maximal 15kw einstellen
Habe keine deye dc pv. Nur 9kw hoymiles an gen port
11kw an grid
Wenn ich zero export to load einstelle regelt sicher nicht ab, weil ihm die leistung an ct egal ist und am gen port nicht mehr als 9kw komme.
Wenn ich aber zero export to ct einstelle meinst du dass er die an gen port hängenden microwechselrichter abregelt?
Regelt er dann die frequenz rauf?
Im offgrid ist mir das klar, die gridseitigen Microwechselrichter gallen aus und am gen port wird ein microgrid aufgebaut.
Aber wie regelt er die wechselrichter ab im ongrid fall?
Tja wie sollte er das können?
er ist entweder Ongrid dann ist das Grid der Taktgeber für die Netzfrequenz oder er ist Offgrid dann ist er es. Beides gleichzeitig geht nicht.
aber jeder wie er will.
@Plastiko Fantastiko & @Roman könntet ihr mir noch einmal bei meinem Verständnisproblem helfen?
Da ich keine separaten Zuleitungen habe, hängen meine Microinverter in den Außenstromkreisen. Die Summe der AC-Ausgangsleistung vom Deye und den Microinvertern ist zusammen deutlich größer als die AC-Ausgangsleistung des Deye. Die gesamte PV Generatorleistung ist größer als die gesamte AC-Ausgangsleistung.
Die Außenstromkreise könnte ich also entweder zusammen mit den Innenstromkreisen am LOAD anschließen oder die Innenstromkreise am LOAD und die Außenstromkreise am GRID.
- Außen GRID, Innen LOAD: Wenn die Außenstromkreise am GRID angeschlossen sind, können die Microinverter im netzparallelen Betrieb über AC Kopplung die Batterie laden, LOAD mit versorgen und ggf. auch einspeisen. Im Ersatzstrombetrieb fallen die Microinverter aus. Brauche ich für dieses Setup ein SMARTMETER?
- Außen und Innen zusammen geschaltet: Wenn die Außenstromkreise zusammen mit den Innenstromkreisen am LOAD angeschlossen sind, ist keine saubere Buchhaltung über die Erzeugung möglich, aber die Microinverter laufen auch im Ersatzstrombetrieb. Sollte im Ersatzstrombetrieb die Microinverter Leistung nicht von Verbrauchern oder Speicher aufgenommen werden können, würde der Deye am Ende LOAD komplett abwerfen. Um dies zu verhindern müsste ich im Ersatzstrombetrieb die Außenstromkreise mit den Microinvertern abschalten. Brauche ich für dieses Setup ein SMARTMETER?
Schau mal in die Bedienungsanleitung, da sind alle Szenarien dargestellt. Jede hat Vorteile, jede hat Nachteile. Welche für dich hinnehmbar sind, musst du selber für dich entscheiden. Diese Entscheidung kann dir niemand abnehmen.
@roman In der Bedienungsanleitung steht aber leider gar nichts zum SMARTMETER, außer dass man es optional einsetzen kann. Du hattest ja geschrieben, dass der Deye ohne zusätzlichen Zähler die eigene Produktion abriegeln würde, wenn die Erzeugung über dem eigenen Limit liegt. Deswegen habe ich meine beiden Fragen ja so detailliert gestellt.
Vielen Dank, dass Ihr hier im Forum so geduldig mit Neulingen seid!
@Plastiko Fantastiko & @Roman könntet ihr mir noch einmal bei meinem Verständnisproblem helfen?
Da ich keine separaten Zuleitungen habe, hängen meine Microinverter in den Außenstromkreisen.
no problemo, wenn die CTs vor dem Stromzähler hängen bekommen die das mit
Die Summe der AC-Ausgangsleistung vom Deye und den Microinvertern ist zusammen deutlich größer als die AC-Ausgangsleistung des Deye.
Die gesamte PV Generatorleistung ist größer als die gesamte AC-Ausgangsleistung.
der erste Satz ist mathematisch korrekt A + B > A macht aber wenig Sinn.
das man mehr PV Leistung hat als WR Leistung ist auch nicht unüblich, sollte es wirklich mal optimale Bedingungen (z.B. Sonnenschein und Kälte) haben wird nicht alles gemolken was gemolken werden könnte.
Die Außenstromkreise könnte ich also entweder zusammen mit den Innenstromkreisen am LOAD anschließen oder die Innenstromkreise am LOAD und die Außenstromkreise am GRID.
- Außen GRID, Innen LOAD: Wenn die Außenstromkreise am GRID angeschlossen sind, können die Microinverter im netzparallelen Betrieb über AC Kopplung die Batterie laden, LOAD mit versorgen und ggf. auch einspeisen. Im Ersatzstrombetrieb fallen die Microinverter aus. Brauche ich für dieses Setup ein SMARTMETER?
Korrekt, so funktioniert das, einen Smartmeter könnte bei den neuesten Firmware-Versionen bei der Buchhaltung helfen wenn NUR die Microinverter über das Smartmeter laufen würden.
- Außen und Innen zusammen geschaltet: Wenn die Außenstromkreise zusammen mit den Innenstromkreisen am LOAD angeschlossen sind, ist keine saubere Buchhaltung über die Erzeugung möglich, aber die Microinverter laufen auch im Ersatzstrombetrieb. Sollte im Ersatzstrombetrieb die Microinverter Leistung nicht von Verbrauchern oder Speicher aufgenommen werden können, würde der Deye am Ende LOAD komplett abwerfen. Um dies zu verhindern müsste ich im Ersatzstrombetrieb die Außenstromkreise mit den Microinvertern abschalten. Brauche ich für dieses Setup ein SMARTMETER?
Ja, die Microinverter werden so angeschlossen auch im Inselbetrieb aktiv gehalten und können Strom produzieren,
Ja die Buchhaltung ist wie bei 1.) für die Füchse.
NEIN, sollte im Inselbetrieb die Leistung der Microinverter nicht verbraucht oder weggespeichert werden können wird der LOAD NICHT abgeworfen, es wird die Netzfrequenz in der Strominsel vom Deye angehoben und damit die Microinvetert gemäss VDE4105 in der leistung gedrosselt oder abgeschaltet. Würden die Microinverter sich nicht der VDE4105 beugen (hätten sie nie hier verkauft werden dürfen) würde der Deye den LOAD anschluss abwerfen/sich abschalten
aber jeder wie er will.
@plastiko-fantastiko Dankeschön! D.h. der einzige Vorteil vom SMARTMETER ist eine bessere Buchhaltung. Die Voraussetzung dafür ist aber, dass die Außenstromkreise mit den Microinvertern an GRID angeschlossen sind und dass das SMARTMETER die Außenleiter der Außenstromkreise vor dem GRID Anschluss misst?
Ergänzend und aus Erfahrung kann ich sagen, das der Deye mit ca. 9,3kW MI-Leistung am Load gerne in einen Fehler geht.
Wenn sie am GEN-port hängen werden sie abgeschaltet und bei erreichen des SOC Start wieder angeschaltet. Wenn der Akku >= 10kW ist, den Wert per Cloaud oder lokaler Lösung (Solarassistent, Homassisten, ...) auf 98% stellen- Das lokale GUI lässt leider unabhängig von der Akkugröße nur 95% zu (was bei mir 1,25kWh entladen bedeuttet.)
@stsoft D. h. ich könnte bei mir die Außenstromkeise an den GEN-port hängen und als Smart Load konfigurieren. Aber warum würde ich dann den SOC Start auf 98% stellen? Wenn ich im Herbst und Winter den Speicher nicht mehr voll bekomme, wären sie ja immer aus.
Wäre es in diesem Szenario nicht besser, den SOC Start auf beispielsweise 30% zu setzen?
Nein es muß als Microwechselrichter konfiguriert werden. SOC Start 98% SOC Stop 100%.
Sie sind dann nur im Sommer wenn die Batterie tagsüber 100% voll ist aus und gehen dann mit der Akkuentladung gegen abend wieder an. Mein Gartenhaus lebt auch damit;-)
Weil es vieleicht nicht 100%ig klar war: das betrifft den Inselmodebetrieb. Im GRID-gekoppelten Modus wird nur ausgeschaltet wenn der Haken gesetzt ist ansosnten geht die MI-Leistung als Überschuß ins Netz.