Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
und da nur geringe Ströme verarbeitet werden, macht sich die Erhöhung des Leitungswiderstandes nicht spürbar bemerkbar.
Wenn ich bei mir die Leistung auf dem Display und am Zähler vergleiche ist da nicht wirklich viel Unterschied. Zudem der Deye kein geeichtes Messmittel ist.
Die Hauptaufgabe des Wandler ist eine Realisierung der Nulleinspeisung bei Akkuladung und Akkubetrieb. Dazu muß weniger das Watt stimmen als dass der Schwellwert möglichst gering ist.
korrekt und da ich einen 25A Hausanschluss habe könnte der 1000:1 CT in der Genauigkeit 0.1 der bis 50A geht in meiner Hütte möglicherweise das bessere Messeisen sein
aber jeder wie er will.
Hallo zusammen, in zwei Wochen steht bei mir die Inbetriebnahme meines SUN-20K-SG01HP3-EU an und die Entfernung WR zum Zählerschrank is etwa 10m.
Bringt mir die Verwendung eines Smart Meters irgendwelche Vorteile gegenüber der Verlängerung der CT Klemmen?
nein keine Vorteile wenn Du die CTs einsetzen kannst.
Erst wenn Du eine Funkverbindung machen musst ist ein Smartmeter notwendig.
aber jeder wie er will.
@banetropical eher Nachteile. Der Zähler sendet nicht kontinuierlich analoge Daten sondern digital im Abfrageintervall. CT können Spitzen besser erkennen und sauberer ausregeln.
Vielen Dank! Dann schicke ich das Smart Meter mal wieder zurück.
Wenn Du zusätzliche Stromquellen wie andere Wechselrichter in Zukunft an der LOAD Seite anschliessen willst, ist ein passendes SMARTMETER notwendig (wenn die Firmware Änderungen der Hochvolt Deye auch bei den anderen Deye angekommen sind.
aber jeder wie er will.
Interessant - ich möchte gerne das ganze Haus über den Deye mit Ersatzstrom versorgen können. Dann würde ja das gesamte Hausnetz an die LOAD Seite angeschlossen werden, richtig?
Wenn ich dann zusätzliche Microwechselrichter im Hausnetz anschließe, bräuchte also ein SMARTMETER?
@banetropical es gibt mehrere Möglichkeiten. Smart Meter muß nicht zwingend sein.
Du kannst die Mikroinverter auf der grid Seite verbauen, auf der Lastseite undWer am Generator Port.
Wenn es nur wenige sind und ein extra Kabel dafür zum Deye möglich ist, kannst du sie am Generator Port oder an der grid Seite anschließen. Grid hat den Vorteil daß der Deye dann nicht 20 Watt aus dem Netz zieht. Du kannst aber auch AC Kopplung grid Side aktivieren um den Ertrag im Akku zu speisen, jedoch muß dann der Deye mehr regeln.
Am Gen Port muß der Deye am meisten regeln und viele Anlagen laufen dann unruhiger im netzparallelen Betrieb.
Mi am grid heißt aber auch, bei Netzausfall nicht nutzbar. Jedoch speisen sie permanent ein und wenn dein Deye eh den Akku voll bekommt ist das sekundär.
Bei Betrieb am Load laufen sie nicht mit, wenn du im Winter den Akku nicht voll bekommst und den Deye vielleicht aus schaltest. Netzseitig mindert ihr geringer Ertrag jedoch deinen Bezug.
Ich habe bei mir die Mi auf ein Relais geschaltet. Der Gen Port gibt dem Relais die Steuerspannung und bei Aktivierung des Mi am Gen Port werden die Mikroinverter von grid auf den Generator Port umgeschaltet. Damit wäre der Ertrag auch im Falle eines Netzausfall nutzbar.
Anschluss an Load käme eigentlich nur in Frage wenn die Erzeugung niemals höher als der Verbrauch sein kann. Sonst muß der Deye am Load die Spannung erhöhen und im schlimmsten Fall das Netz dafür abwerfen. Er kann ja anders nicht die Leistung der Mikroinverter regeln als über Frequenz und Spannung. Natürlich kann er auch den Lastausgang abwerfen, dies wäre für deine Hausanlage sehr kontraproduktiv.
Smart Meter braucht man nur wenn man zum Beispiel einen zweiten starken Wechselrichter, zum Beispiel Stringwechselrichter parallel betreiben möchte und die gesamte Erzeugung über dem Limit des Deye liegt. Der Deye würde ohne zusätzlichen Zähler die eigene Produktion abriegeln.
Interessant - ich möchte gerne das ganze Haus über den Deye mit Ersatzstrom versorgen können. Dann würde ja das gesamte Hausnetz an die LOAD Seite angeschlossen werden, richtig?
Wenn ich dann zusätzliche Microwechselrichter im Hausnetz anschließe, bräuchte also ein SMARTMETER?
Wenn Du zusätzliche Microwechselrichter an der LOAD Seite hast einfach irgendwo angeschlossen dann werden was immer die produzieren im Hausverbrauch eingemischt der Strom wird auch eingespeist sie werden im Blackoutfall auch über die Netzfrequenz der Insel heruntergeregelt, nur abwerfen wenn sie Amok laufen kann der Deye sie nur zusammen mit dem Rest der an LOAD hängt.
https://youtu.be/M5i_En-79u4?si=geXIxZsnpHomggBj
Wenn Du also geil auf eine korrekte Buchführung bist hängst Du diese aktuell an den GEN des Deyes.
aber jeder wie er will.
@Roman ich habe keine Möglichkeit, extra Kabel von den Microinvertern zum Deye zu legen. Sie werden - extra abgesichert - in bestehenden Stromkreisen im Garten und Vorgarten laufen.
Dann kann ich ja eigentlich nur eine AC Kopplung machen und die Außen-Stromkreise auf der GRID Seite anschließen und die Innen-Stromkreise auf der LOAD Seite anschließen, oder?
@banetropical dann ist der Fall einfach. Einfach in die Hausinstallation einbinden und den Deye netzparallel laufen lassen.
Die Erzeugung wird dann auch im Winter indirekt den Akku entlasten.
Bei Betrieb Netzersatz musst du unter Umständen die Zuleitung trennen damit der Deye den Load nicht abwirft wenn der Akku voll ist und der Ertrag der Mikroinverter höher als der Verbrauch ist
Den Deye nur im Blackout Fall auf Load legen.
Einbindung am Gen Port bedarf auch einer gesonderten Zuleitung .
@Plastiko Fantastiko & @Roman ich habe mir das Video angesehen und Eure Antworten genau gelesen. Ich bin mir aber unsicher, ob ich es richtig verstehe. Dieses Forum habe ich leider erst gestern gefunden und ich muss mich in das Thema noch einarbeiten.
Ich kann also das gesamte Hausnetz am LOAD anschließen und müsste bei Betrieb Netzersatz die Außen-Stromkreise in denen die Microinverter hängen abschalten?
Brauche ich dafür das SMARTMETER?
@banetropical lade dir am besten die Bedienungsanleitung herunter und lies dich da ein. Hilft die Grundlagen erstmal zu verstehen
@Roman das Handbuch habe ich natürlich heruntergeladen und bin schon am lesen. Habe ich Dich denn richtig verstanden, dass ich das gesamte Haus an LOAD anschließen kann und müsste dann bei Betrieb Netzersatz die Außen-Stromkreise in denen die Microinverter hängen, abschalten?