Batterieanschluss

25 Posts
15 Users
1 Reactions
1,372 Views
(@chrisbgl)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 34
Topic starter  

Sagt mal, in der Anleitung vom 12K steht, dass sowohl das Plus als auch das Minus Kabel jeweils zwei Mal durch den Magnetring (der dabei war) gewickelt werden soll. Da ich 70 mm² Kabel habe bekomme ich aber nur jeweils eine Wicklung durch - auch weil die Kabel sonst zu kurz werden.

Ist das ein Problem bzw. reicht ggf. auch eine Wicklung?


   
Quote
(@alpevau)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 84
 

Hallo chrisbgl,

ich habe meinen 12k im September bekommen. Da wurde auch ein großer Ferritring ohne jegliche Beschreibung beigelegt. Dazu hatte ich auch eine Anfrage hier im Forum gestellt. Anfangs gab es auch nur Spekulationen, wozu der gut sein sollte. Ich habe das Netzwerkkkabel zum Akku letztendlich dadurch geschleift. Meine Batteriekabel (H07-VK 70²) würden da niemals durchpassen. Der Abstand zwischen den Anschlußklemmen und Kabelverschraubungen ist viel zu gering, um da solche Experimente zu machen. Kannst ja mal ein Bild reinstellen. Wäre mal interessant, wie das aussieht.

 


   
ReplyQuote
(@chrisbgl)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 34
Topic starter  

Also bei mir ist ein großer und ein kleiner dabei. In der Anleitung steht was man damit machen soll (siehe Bilder).

 


   
ReplyQuote
(@chrisbgl)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 34
Topic starter  

Der kleine graue Ring fürs BMS Kabel soll ins Gehäuse, der große schwarze soll außerhalb und wenn ich es richtig lese soll sowohl das Plus als auch das Minus Kabel da jeweils zwei Mal durch 😯 


   
ReplyQuote
(@x-ray)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 12 Monaten ago
Posts: 240
 

In der deutschen Anleitung werden die Ringe nicht erwähnt …..


   
ReplyQuote
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 1477
 

dann mimm die englische, die ist sowieso aktueller und vertrauenswürdiger.

aber jeder wie er will.


   
ReplyQuote
(@chrisbgl)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 34
Topic starter  

Also wenn ich euch richtig verstehe hat keiner von euch den Ring verbaut, da er erst seit neuestem enthalten ist. Dann ist es sicherlich nicht schlimm, wenn ich nur eine Wicklung mache.


   
ReplyQuote
(@mosti)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 222
 

was soll den der Magnet Ring genau bewirken?

Kann mir das jemand erklären!?

danke


   
ReplyQuote
(@latell)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 11 Monaten ago
Posts: 2
 

@mosti 

Wenn ein Leiter durch einen Ferritkern gezogen werden, oder idealerweise mehrfach durch ihn gewickelt werden, werden Hochfrequente und Hochenergetische Störimpulse in den Ferritkern induziert. Diese Laufen sich in den Ferritkern tot und dämpfen damit den Störimpuls.

Ob der Ferritkern eine gute Wirksamkeit hat, erkennt man bei Hochenergetischen Störimpulsen sehr schön an seiner doch recht Starken erwärmung. Die muss man ggf. im Auge behalten. Es ist schon vorgekommen, das die Kerne so warm wurden, das die Isolierung der Leiter durch die Erwärmung des Kernes geschmolzen ist. Da muss man dann Gegenmassnahmen, wie anderen Kern, oder aktive Kühlung durchführen.

https://www.electricity-magnetism.org/de/ferritkerne/


   
ReplyQuote
(@benni82)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 407
 

Kerle bin ich froh dass ich mir mit der AiO Lösung da keine Gedanken machen muss 😀

Einfach alles aufeinander stapeln, gut ist

GB-SL20K-EU / All In One Tower
- Deye GB-S20K-EU WR (Main: 1077 / HMI: C032)
- 8.18kWh Speicherkapazität (2 x GB-LM 4.09 kWh HV Akkus)
24,65kWp in ONO / WSW Ausrichtung
58 x Trina Vertex S+ TSM425NEG9R.28 425W Module (28 auf ONO, 30 auf WSW)
Link zur Anlagenvorstellung hier im Forum


   
ReplyQuote
(@deyepv)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 6 Monaten ago
Posts: 6
 

Hi

ich frag mal hier in der Runde wegen Kabel Querschnitt / Sicherung / Trennschalter zur Batterie:

Setup:

1x DEYE SUN10K-SG04LP3 (max 210 Amp load / discharge)

4x BATTERY DEYE SE G5.1 Pro B

Laut Manual sind 95² mm gefordert (passt denke ich)

Sicherung laut Manual 300 Amp (etwas hoch?)

Fragen also:

Macht der Querschnitt so Sinn?

Macht die 300Amp Sicherung Sinn? Sollte man da nicht deutlich runter gehen (zB zumindest 250 Amp?)

Welchen Sicherungstypen würdet ihr empfehlen?

Gibt es konkrete Empfehlungen / Links?

Am liebsten würde ich ja Sicherung und Trennschalter in einem Bauteil kombinieren um den Aufwand mit den Kabeln gering zu halten

 

Vielen Dank!

 

 

DEYE SUN10K-SG04LP3
4x SE G5.1 Pro B


   
ReplyQuote
(@heinzbecker)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: 8 Monaten ago
Posts: 47
 

Ich hab das mit NH Trennern realisiert. 


   
ReplyQuote
 jugi
(@jugi)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 76
 

In meiner Anleitung steht noch 53,49mm² für das Kabel. 95mm² finde ich etwas viel, ich habe 2x35mm² geplant. Aber ich werde die Ladeleistung auch nicht so hoch einstellen. Dafür gibt es ja Kabelrechner.

 

Ich werde Heschen DC-LS MCCB verbauen. Da 2 Kabel eben auch 2, je 125 oder 150A. Die nutze ich dann auch zur Abschaltung.


   
ReplyQuote
(@schlauedet)
Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 11
 

@deyepv

Victron Energy hat entsprechende DC Verteilsysteme und MEGA Sicherungen. Die Absicherung von 50V Batterien ist ein sehr beliebtes Diskussionsthema in anderen PV Foren ohne klaren Sieger, da gibt es neben MEGA und NH noch weitere Alternativen.


   
ReplyQuote
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: 1 Jahr ago
Posts: 416
 

Ich habe die Mega-Fuse als Sicherung und Marinco-Marineschalter als Schalter verbaut - z.B. https://www.mbw-electronic-online.de/Marinco-BEP-PRO-INSTALLER-Batterieschalter-770-EZ  

In Summe ist dies für mich ggfs. bei weiteren Akkus dann mit Victron - BusBars eine gute Lösung.

Gruß

Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
ReplyQuote