Mein Elektriker weiß nicht wie er die zusätzlichen Modulwechselrichter beim Netzbetreiber anmelden soll und will das Handtuch werfen. In den Dokumenten ist wohl nur ein Wechselrichtereintrag vorgesehen. Wie wird diese Kombination üblicherweise angemeldet?
Einfach die gesamte PV Peak-Leistung ins Protokoll eintragen. Die Modulwechselrichter muss du gar nicht erwähnen darin. Die sind nicht relevant.
Relevant für die Anmeldung ist nur, wie die Schnittstelle zum Netzbetreiber ausgestaltet ist.
Ob du in den String-WR mit Hochvolt-Gleichspannung oder schon umgesetzter Wechselspannung reingehst, ist nicht anzugeben.
Gruß
Hendrik
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen
Wenn niemand so genau hinschaut mag das funktionieren, davon kann man aber nicht ausgehen. Jeder Modulwechselrichter hat doch seine eigenen Zertifikate. Wie trägt man diese WR ein und wie sollte der einpolige Schaltplan aussehen?
Lieber Namenloser,
wie du den 5k WR verdrahtet hast, weiss ich auch nicht. Mal dir deinen Plan oder kopier die Vorlage aus der Gebrauchsanweisung des Deye, je nachdem welche Vorlage du verwendet hast.
Musst halt den Typ der Sicherung oder FI oder HV-Abschaltung oder Überspannungsschutz - was auch immer du verbaut hast - entsprechend ergänzen.
Natürlich kannst du deine zusätzlichen Zertifikate einreichen - aber die Schnittstelle zum Netzbetreiber ist der 5k Deye. Und der muss die Modul-WR im Griff haben - er trägt die "Verantwortung" ggü- dem Netzbetreiber.
Gruß
Hendrik
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen
Na hoffentlich versteht das mein Netzbetreiber.
Hat das schon mal jemand durchgezogen?
Netzanschluss - Leitungschutzschalter 1polig B32A - Gridanschluss
Load - 1polig B16A - FI(phase(n)+N) - Wohnungsverteiler
Irgendwie scheinen alle N nicht abzusichern. Find ich ok.
Noch zusätzlich einen allpoligen (Phase(n)+N) Trennschalter dazwischen setzen?
Viele Grüße
Deyu
Hallo Deyu,
Meine Einreichung zum 12k Deye haben wir so gemacht und es ist einfach die gesamte Modulleistung eingetragen. An der Schnittstelle zum Netzbetreiber ist nur genau ein WR.
Gruß
Hendrik
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen
Hallo Henrik,
danke.
Wie ist er abgesichert zwischen Zähler und Grid?
Mit oder ohne N?
Ist es ein TNC Netz?
Viele Grüße
Deyu
Zwischen Zähler und Grid? - Da ist der Netzbetreiber zuständig.
Der hat dort 3x 50A NH Sicherungen an die Kellerwand gebaut und dann ist er zum Zählerkasten gegangen. Dort sind nochmal 35A "Kippsicherungen" verbaut - Spezifikation mir unbekannt.
Es laufen 4 "Kabel" - Phase 1,2,3 und N. Kein PE. Erde muss ich mir selbst "legen".
Gruß
Hendrik
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen
Entschuldige bitte. Nein ich meinte vom Zähler zum Grid Anschluss des Deye WR. Was dort genau verbaut ist.
Grüße
Deyu
Da gibts Diverses:
0) Zählerausgang
1) Eastron V2
2) HA-Verteilklemme
3) 3x 16A Sicherung
4) 40m Kabel
5) 3x 16A Sicherung
6) Grid-Anschluß des Deye
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen
Danke! Die Information ist sehr hilfreich. Ist sicherlich ein TN-S Netz.
Den Loadausgang am Deye hast Du auch belegt?
Nein. Ich habe alles an Grid, weil "damals" beim Gartenbau nur ein Kabel vom Haus zum Schuppen gelegt wurde, welches ich jetzt nutze. Das geht nur für "eine Richtung" - leider.
Geht aber auch so.
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen