Anmeldung Deye 5k WR mit zusätzlichen Modulwechselrichtern am GEN-Port?

12 Beiträge
2 Benutzer
1 Reactions
395 Ansichten
(@dyinstaller)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 33
Themenstarter  

Mein Elektriker weiß nicht wie er die zusätzlichen Modulwechselrichter beim Netzbetreiber anmelden soll und will das Handtuch werfen. In den Dokumenten ist wohl nur ein Wechselrichtereintrag vorgesehen. Wie wird diese Kombination üblicherweise angemeldet?

 


   
Zitat
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 424
 

Einfach die gesamte PV Peak-Leistung ins Protokoll eintragen. Die Modulwechselrichter muss du gar nicht erwähnen darin. Die sind nicht relevant.

Relevant für die Anmeldung ist nur, wie die Schnittstelle zum Netzbetreiber ausgestaltet ist.

Ob du in den String-WR mit Hochvolt-Gleichspannung oder schon umgesetzter Wechselspannung reingehst, ist nicht anzugeben.

Gruß

Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
(@dyinstaller)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 33
Themenstarter  

Wenn niemand so genau hinschaut mag das funktionieren, davon kann man aber nicht ausgehen. Jeder Modulwechselrichter hat doch seine eigenen Zertifikate. Wie trägt man diese WR ein und wie sollte der einpolige Schaltplan aussehen?


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 424
 

Lieber Namenloser,

wie du den 5k WR verdrahtet hast, weiss ich auch nicht. Mal dir deinen Plan oder kopier die Vorlage aus der Gebrauchsanweisung des Deye, je nachdem welche Vorlage du verwendet hast. 

Musst halt den Typ der Sicherung oder FI oder HV-Abschaltung oder Überspannungsschutz - was auch immer du verbaut hast - entsprechend ergänzen.

Natürlich kannst du deine zusätzlichen Zertifikate einreichen - aber die Schnittstelle zum Netzbetreiber ist der 5k Deye. Und der muss die Modul-WR im Griff haben - er trägt die "Verantwortung" ggü- dem Netzbetreiber.

Gruß

Hendrik

 

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
(@dyinstaller)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 33
Themenstarter  

Na hoffentlich versteht das mein Netzbetreiber.

Hat das schon mal jemand durchgezogen?

 

Netzanschluss - Leitungschutzschalter 1polig B32A - Gridanschluss

 

Load - 1polig B16A - FI(phase(n)+N) - Wohnungsverteiler

 

Irgendwie scheinen alle N nicht abzusichern. Find ich ok.

Noch zusätzlich einen allpoligen (Phase(n)+N) Trennschalter dazwischen setzen?

 

Viele Grüße

 

Deyu


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 424
 

Hallo Deyu,

Meine Einreichung zum 12k Deye haben wir so gemacht und es ist einfach die gesamte Modulleistung eingetragen. An der Schnittstelle zum Netzbetreiber ist nur genau ein WR. 

Gruß

Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
(@dyinstaller)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 33
Themenstarter  

 

Hallo Henrik,

 

danke.

Wie ist er abgesichert zwischen Zähler und Grid?

Mit oder ohne N?

Ist es ein TNC Netz?

 

Viele Grüße

Deyu


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 424
 

Zwischen Zähler und Grid? - Da ist der Netzbetreiber zuständig.

Der hat dort 3x 50A NH Sicherungen an die Kellerwand gebaut und dann ist er zum Zählerkasten gegangen. Dort sind nochmal 35A "Kippsicherungen" verbaut - Spezifikation mir unbekannt.

Es laufen 4 "Kabel" - Phase 1,2,3 und N. Kein PE. Erde muss ich mir selbst "legen".

Gruß

Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat
(@dyinstaller)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 33
Themenstarter  

Entschuldige bitte. Nein ich meinte vom Zähler zum Grid Anschluss des Deye WR. Was dort genau verbaut ist.

 

Grüße

Deyu


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 424
 

Da gibts Diverses:

0) Zählerausgang

1) Eastron V2

2) HA-Verteilklemme

3) 3x 16A Sicherung

4) 40m Kabel

5) 3x 16A Sicherung

6) Grid-Anschluß des Deye

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
dyinstaller reacted
AntwortZitat
(@dyinstaller)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 10 Monaten
Beiträge: 33
Themenstarter  

Danke! Die Information ist sehr hilfreich. Ist sicherlich ein TN-S Netz.

Den Loadausgang am Deye hast Du auch belegt?


   
AntwortZitat
(@hendrik)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 424
 

Nein. Ich habe alles an Grid, weil "damals" beim Gartenbau nur ein Kabel vom Haus zum Schuppen gelegt wurde, welches ich jetzt nutze. Das geht nur für "eine Richtung" - leider.

Geht aber auch so.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 10 Monaten von Hendrik

Deye SUN-12K-SG04LP3-EU, 24x JA Solar JAM60S21-370/MR = 13x Ost, 11x West, MI mit 2x 440W Modulen Süd am GEN Port, 2x 10kWh-52V- Titansolar Wallmount draußen im Schuppen


   
AntwortZitat