Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo,
ich bekommen demnächst einen SUN-10K-SG04LP3-EU.
Jetzt bestelle ich schon mal Kabel etc.
Ich plane die GRID und LOAD Leitungen in 5x10mm² Mantelleitung auszuführen.
Bei meinem Zulieferer gibt es diese nur mit starren Einzeladern.
Das ist dann natürlich ne ziehmlich steife Angelegenheit.
Da die Leitung so oder so nicht ganz billig ist - vorher eine Frage:
Gibt es Erfahrungen / Empfehlungen bzgl. starrer / flexibler Leitungen?
Am DEYE WR selbst sollte der Anschluss starrer Leitungen doch okay sein?
Danke und Gruß!
DEYE SUN10K-SG04LP3
4x SE G5.1 Pro B
Hallo,
für diese Art von Installation sind nur starre Leitungen zulässig.
Load sollte lt. Manual mit 32A abgesichert werden, dort reichen also 5x6mm.
Für Grid steht im Manual, dass mit 63A abgesichert werden soll, das wären also mindestens 5x10mm, eher 5x16mm, je nach Verlegeart. Ich habe meinen 10k an Grid aber mit 32A abgesichert, also auch dort 5x6mm. Maximaler AC Strom sind lt. Manual 23A.
Im Manual stehen 5x4mm, das ist zu wenig.
Der Elektriker, der die Anlage fachmännisch installiert, wird verbindliche Aussagen liefern.
Starre Leitungen sind nicht das Problem.
woher hast Du denn die 32A?
Ich möchte nicht besonders viel Last an LOAD hängen - aber wer weiß was kommt - und das daher eher nach der max Durchgangslast auslegen.
Die ist doch 45A (GRID rein, LOAD raus) - das ist dann doch der BYPASS Fall - für den auch 10mm2 gefordert sind - oder wie ist das zu verstehen?
Ansonsten finde ich auch nur 63A Absicherung als Anforderung.
Macht dann für mich soweit Sinn mit 10mm2 oder?
DEYE SUN10K-SG04LP3
4x SE G5.1 Pro B
Ok, in meiner Handbuch Version 2.2 aus 2021 standen noch 4mm drin. Aber wie gesagt, für mich reichen 32A, also 6mm.
Man sucht sich also in Internet die älteste Handbuchversion die man finden kann um seine Anlage zu bauen?
aber jeder wie er will.
Nö, war die aktuelle Anleitung bei der Installation. Ich wechsel ja nicht die Leitung, wenn sich das Manual ändert. Verbindlich ist nur, was der Elektriker verantwortet, ich bin da raus. Es mag ja Regionen auf dieser Erde geben, wo die damals genannten Kabelquerschnitte bei der Absicherung zulässig sind, aber hier in D sollte der Elektriker sich an DIN VDE 0298-4 orientieren, was er auch gemacht hat, selbst wenn ich das theoretische Maximum nicht erreichen kann.
Seltsam finde ich prinzipell die vorgeschlagene 63A Sicherung auf Grid Seite, also deutlich mehr, was der Deye liefern kann. Da würde auch 50A reichen und man dürfte dann die oben geplanten 5x10mm sogar im Rohr bei etwas höheren Temperaturen verlegen.
Im Zuge der Installation damals musste lt. TAB noch der 35A SLS in den Zählerschrank, d.h. dieses Limit könnte ich nur dann aushebeln, wenn ich nennenswerte Verbraucher an Load hätte, was nicht der Fall ist.
Ich hab nur meine Installation geschildert, falls @deyepv doch die 9€/m für 5x10mm zu teuer und unflexibel sind.
Die Angaben im Handbuch sind doch eher egal. Kabel und LS müssen zueinander passen. Ich habe GRID mit 35A abgesichert, LOAD mit 32A, GEN mit 25A und daher alles mit 5x6mm²ausgeführt. Sind aber auch max. 3,5m.
Den WR mit 5x10mm² starr zu verkabeln mag ich mir nicht ausdenken. Das ist etwas für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat.
Ich habe GRID mit 5x6 starr angeschlossen, dass war schon nicht lustig in einem engen Kasten zu verdrahten. GEN und LOAD habe ich dann mit flex gemacht, weil der 2. WR (Solplanet) ohnehin flex benötigt.
Wenn man einen neuen großen, leeren Verteilerkasten hat mag das anders aussehen, dann geht vielleicht auch 10mm² starr.
@SchalueDet
der Hersteller muss was reinschreiben, und 4 mm2 sind bei 32A nicht üppig aber auch noch kein Brandrisiko.
Deswegen sind trotzdem die lokalen elektrischen Vorschriften (wie auch die Kabelfarben) am Ende massgeblich wie was installiert wird.
Der Hersteller kann niemals alle lokalen Bedingungen erfassen.
aber jeder wie er will.