Hi zusammen,
ich habe inzwischen zu viele verschiedene Anschlussvarianten für Netzparallelbetrieb gesehen und bin daher etwas verwirrt bzw. hab noch ein paar Fragen dazu.
Hardware
Deye-12k
600ah Batterie PB
Ich nutze von meinem Hauptverteiler einen freien Neozed Abgang und habe eine Unterverteilung für PV mit 5x16mm2 verbunden.
Jetzt habe ich hinter dem AC Trenner einen Umschalter gesetzt um den Load Ausgang nutzen zu können. Ich würde dann den SLS aus meinem Hauptverteiler öffnen, den Umschalter auf Load legen und mein 5x16mm² umgekehrt als Load Zuleitung nutzen.
Sollte doch machbar sein, oder?
Muss der N von der Hauptleitung auch getrennt werden oder reicht der 3 polige SLS?
Warum 5x16mm²? Hatte ich noch 🙂
AC Trenner soll laut Plan 63A sein, muss dann der Neozed Abgang mit 80A abgesichert werden?
Noch eine Frage zum Akku.
Ich würde gerne demnächst meine PB Akkus mit Lifepo4 erweitern. Ist das irgendwie kombinierbar oder muss ich mich für PB oder Li entscheiden?
Danke für eure Hilfe
Um im Inselbetrieb auf Load normgerecht zu sein, muss das Netz allpolig getrennt werden. Also ein 4- poliger Netzumschalter. Dazu muß er eine Nullstellung haben und möglichst vorauseilenden Neutralleiter. Google nach "Sontheimer".
Ok, alles klar, besorge mir nen Hager SLS HTS650E.
Ich habe bereits einen HIM406. Ist der als Umschalter geeignet?
Gestern meinte übrigens unser Meister, dass ich niemals eine Abnahme bekomme, wenn SLS und Umschalter nicht gegeneinander verriegelt sind. Wie kann man das Problem lösen?
Merci
Noch eine Frage zum Akku.
Ich würde gerne demnächst meine PB Akkus mit Lifepo4 erweitern. Ist das irgendwie kombinierbar oder muss ich mich für PB oder Li entscheiden?
lässt sich problemlos beides gleichzeitig verwenden 16S und 48V Blei. Beim laden und Entladen Verhalten sich PB und Li dann etwas unterschiedlich, ergänzen sich aber perfekt.
Betriebsart BattV ist dann angesagt ausser die PB-Akkus bekommen auch ein BMS mit Kommunikation (so hab ich es jetzt)
ich habe inzwischen zu viele verschiedene Anschlussvarianten für Netzparallelbetrieb gesehen
so viele können das garnicht sein
Jetzt habe ich hinter dem AC Trenner einen Umschalter gesetzt um den Load Ausgang nutzen zu können. Ich würde dann den SLS aus meinem Hauptverteiler öffnen, den Umschalter auf Load legen und mein 5x16mm² umgekehrt als Load Zuleitung nutzen.
also nicht "Netzparallelbetrieb"? mach mal eine Zeichnung, bei dem Text kann ich nur eine besonders seltsame Verdrahtung vermuten
Gestern meinte übrigens unser Meister, dass ich niemals eine Abnahme bekomme, wenn SLS und Umschalter nicht gegeneinander verriegelt sind. Wie kann man das Problem lösen?
Sinnvolle, richtige Verdrahtung, niemand braucht einen Umschalter "um den Load Ausgang nutzen zu können"
Ok, alles klar, besorge mir nen Hager SLS HTS650E.
Ich habe bereits einen HIM406. Ist der als Umschalter geeignet?
Gestern meinte übrigens unser Meister, dass ich niemals eine Abnahme bekomme, wenn SLS und Umschalter nicht gegeneinander verriegelt sind. Wie kann man das Problem lösen?
Du kannst an den HMI406 noch zusätzliche Hilfsschalter wie den Hc311 anhängen,
und der könnte von einem der LOAD-Phasen des Deye
so einen 4 x NC Schütz bedienen
der zwischen SLS und Umschalter die Grid-Seite trennt.
oder so... keine Ahnung ob das Meister-Proof wäre.
aber jeder wie er will.
Du bekommst keine Abnahme, wenn SLS und Umschalter nicht gegeneinander verriegelt sind? Wozu? Das ist nicht notwendig. Der Netzumschalter sitzt nach dem SLS und schaltet deine Verteilung auf Netz oder Load. Manuell und mit Nullstellung.
Wäre schon aus dem Grund Quatsch, da dein SLS den Neutralleiter nicht trennt und allpolige Trennung vorgeschrieben ist.
Ein SLS sitzt doch aber vor dem Zähler, um den Zähler stromlos schalten zu können. Irgendwie bin ich gerade nicht blickig, was genau du vor hast. Hast du eine Skizze, Schaltplan?
Korrekt wäre es, nach dem Zähler aufzutrennen und den Netzumschalter in deinem Unterverteiler für den Wechselrichter einzubauen. Du gehst praktisch mit 5x16 rein und wieder raus, im Verteiler schaltest du Grid und Load auf die Last.
Ein SLS sitzt doch aber vor dem Zähler, um den Zähler stromlos schalten zu können. Irgendwie bin ich gerade nicht blickig, was genau du vor hast. Hast du eine Skizze, Schaltplan?
Hab mal eine ganze einfache, aber ersichtliche Skizze erstellt. Der SLS muss noch ersetzt werden.
oder so... keine Ahnung ob das Meister-Proof wäre.
einfach, aber eigentlich perfekt 🙂
lässt sich problemlos beides gleichzeitig verwenden 16S und 48V Blei. Beim laden und Entladen Verhalten sich PB und Li dann etwas unterschiedlich, ergänzen sich aber perfekt.
Betriebsart BattV ist dann angesagt ausser die PB-Akkus bekommen auch ein BMS mit Kommunikation (so hab ich es jetzt)
Genial, ist mir gar nicht aufgefallen, wie nahe 16S und 48 PB zusammenliegen. Meine 48V PB Bänke haben alle einen Balancer. Wusste nicht, dass es auch BMS Module für PB gibt. Kannst du was empfehlen?
Gibt es auch nicht, ich arbeite mit Daly BMS, 16 Widerstände an Akku + und - anstatt der Zellen damit das BMS zufrieden ist, (einzelne Zellspannungen interessieren mich nicht, 12V 24V und 36V Punkt könnte man aber überwachen) Spannungen und Kapazität (habe 60% gewählt) einstellen. Die BMS kommunizieren miteinander - läuft.
PB wird als letztes entladen, als erstes wieder geladen bis(60-70%) und als letztes voll wenn Li auch voll wird.
Gruß
Stefan
Wenn du den SLS am Grid nicht ausschaltest und Load drauf schaltest knallt es (oder du versorgtst das Grid mit deinem Strom und grillt den Eli der im Netz arbeitet) ohne Verriegelung wird das nie zugelassen.
Wenn du den SLS am Grid nicht ausschaltest und Load drauf schaltest knallt es (oder du versorgtst das Grid mit deinem Strom und grillt den Eli der im Netz arbeitet) ohne Verriegelung wird das nie zugelassen.
Understood. Dann wäre aber ein, so wie von Fantastiko vorgeschlagener Öffner auch nicht zulässig, oder?
Wenn der Deye die Verbraucher die von der Verteilung aus versorgt werden, mit Ersatzstrom bedienen soll muss da
das Grid abgehängt werden, und das automatisch bevor der Umschalter im PV Schrank den LOAD durchgeschaltet hat, sonst knallt es.
aber jeder wie er will.
@mrbeen , warum so kompliziert? Im übrigen ist deine Verriegelung jetzt nachvollziehbar, jedoch wird auch damit eine Zulassung eventuell scheitern. Stichwort allpolige Trennung des Netzes.
Bei der Lösung raubst du dir auch die Möglichkeit, den Deye auf Load laufen zu lassen und einzuspeisen.
Warum eigentlich so kompliziert?
Über dem Zähler ist der Klemmblock. Dort trennst du die Verteilung ab und legst 5x10 oder 5x16 auf zur Unterverteilung des Deye. Dort kannst du den Deye anschließen und den Netzumschalter vorsehen. Vom Umschalter gehst du wieder in deinen Zählerschrank auf einen zusätzlichen Klemmblock und dort legst du den Zugang zur Verteilung auf. LS für den Deye kommen natürlich in den Unterverteiler.
Eine Verriegelung wäre nur möglich, wenn sie im stromlosen Zustand auch geöffnet ist. Was wiederum andere Probleme mit sich bringen wird. Und im Störungsfall sucht man sich in der geplanten Ausführung dumm und dämlich. Die einfachste Lösung ist übrigens immer noch die genialste. Frei nach koroljow.
Stichwort allpolige Trennung des Netzes.
mit einem 4 Poligen trenne ich doch allpolig, oder muss PE auch getrennt werden?
Über dem Zähler ist der Klemmblock. Dort trennst du die Verteilung ab und legst 5x10 oder 5x16 auf zur Unterverteilung des Deye. Dort kannst du den Deye anschließen und den Netzumschalter vorsehen. Vom Umschalter gehst du wieder in deinen Zählerschrank auf einen zusätzlichen Klemmblock und dort legst du den Zugang zur Verteilung auf. LS für den Deye kommen natürlich in den Unterverteiler.
Ich stehe grad auf dem Schlauch, bzw verstehe den Vorteil nicht. Im Gegensatz dazu sehe ich den Nachteil, dass wenn der Deye ausfällt, erstmal alles dunkel ist. Das hätte ich doch Netzparallel nicht.