Hallo!
Ich habe eine Frage zu einer eventuellen Erweiterung meiner PV Anlage.
Ich habe momentan den Deye SUN-10K-SG04LP3 mit 2 belegten Strings (Ost/West Ausrichtung). Ich verwende die beiden Mppt-Strings dafür und würde nun einen dritten String (Süd-Ausrichtung) ergänzen. Da der Südstring eine teilweise Verschattung hat wäre meine Überlegung den String ohne Tracker aber mit Optimieren zu realisieren. Dabei müsste ich wohl am besten alle 10 Module mit Optimierern ausrüsten.
Ist mein Ansatz richtig oder kann ich es besser machen?
Vielen Dank für Eure Einschätzung
Jens
Hallo Jens bei mir sieht es genauso aus. Deye SUN-10K-SG04LP3 mit 8 Modulen Ost auf PV1A und 8 Module West auf PV1B. Dann habe ich 12 Module SÜD auf PV2. Wie die Optimierer im einzelnen funktionieren weiß ich nicht genau. Ich vermute diese deaktivieren verschattete Module (überbrücken diese elektrisch, sodass der betroffene String nicht geschwächt wird). Ich denke MPPT brauchst du trotzdem. Bei mir ist die Südrichtung zum Glück ohne Verschattungsprobleme.
Deye 10k, 56*Sunket 410/420W, 4*10kWh LV Sunket ESS
Wie sind deine Erfahrungen bezüglich der Verwendung eines Trackers für die Ost/West Strings?
Also die Frage ist ja jetzt ob Leistungsoptimierer an allen Modulen eines Strings ohne Mppt die Aufgabe desselbigen übernehmen und ich damit für meine Süd-Fläche einfach den Anschlussstring ohne Tracker nutzen kann.
Alternative wäre dann ja die Überlegung Ost/West an einen Tracker zu betreiben (soll ja irgendwie mit Abstrichen auch funktionieren). Bei mir ist der Aufstellwinkel relativ flach, das müsste also auch gehen.
Frage: Was ist besser? Oder gibt es Alternativen?
welche Abstriche?
aber jeder wie er will.
Und dieser Leistungsverlust wird durch welchem physikalischen Effekt verursacht??
Würde mich interessieren.
Ich habe 5 kW auf der Ostseite und 5 kW auf der Westseite....
Ein schöner Morgen, die Ostseite bringt 4 kW die Westseite im Schatten so gut wie nix
ein schöner Mittag, Genau 12 Uhr die Ostseite birgt 2.5 kW (scheiss Winkel) die Westseite bringt 2.5 kW (scheiss Winkel) zusammen sind es 5 kW
ein schöner Abend die Westseite bringt 4 kW die Ostseite im Schatten so gut wie nichts.
ein trüber Tag, den halben Tag lang bringen Ost und West jeweils 750 Watt am Mittag steigt die Leistung beider Seiten auf jeweils 900 Watt weil's ein bisschen heller ist.
Wo ist Dein Leistungsverlust?
aber jeder wie er will.
Sorry, ich habe vergessen zu erwähnen dass ich Ost West auf dem Flachdach habe. Da wird morgens schon auf beiden Seiten produziert. Das verhält sich dann etwas anders.
@jens-hoffmeier immer wieder der verweis auf das standardwerk: https://files.sma.de/downloads/Artikel_Polystring_Staffelstein_2012.pdf
und nein, das verhält sich nicht anders. lediglich der abstand der maxima verschiebt sich.
Balkonkraftwerke "verschuldet": 1x830Wp/800VA, 1x830Wp/600VA, 11x820Wp/600VA, 2x810Wp/600VA, 5x800Wp/600VA, 5x780Wp/600VA, 4x740Wp/600VA, 1x540Wp/600VA