Benutzung mit Busbar oder beide Speicher direkt anschließen.
Max. 100A bei 25mm² Kabel oder Kabelquerschnitt erhöhen und somit Strom nach oben setzen.
In den Einstellungen kann dann max. 200 A Dischage und Charge eingestellt werden
Parallelanschluss max. 120 A bei 25mm² Kabel
In den Einstellungen kann dann max. 120 A Discharge und Charge eingestellt werden.
Ich persönlich habe die Busbar von Victron - aller drei Speicher sind mit 25mm² direkt mit Busbar verbunden und die Busbar mit 95mm² mit dem WR.
360 AH Gesamtleistung
0.5C Lade und Entladestrom = 180 A bei Discharge und Charge eingestellt.
Im durchschnitt wird mit ca. 120-150 A geladen also knapp 0.4C
Entladen bei Spitze max. 100 A ansonsten Verbrauch aus Speicher in den Abendstunden zwischen 1 - 2,5 KW je nachdem welche Verbrauche aktiv sind.
Wenn Waschmaschine und Trockner laufen und meine Frau denkt sie muss noch Backen dann kommen locker mal 5-6 KW zusammen für kurzen Zeitraum aber kein Problem für den WR und Speicher.
Was hast du bei Power in TOU Einstellungen drin - dies könnte auch die Entnahmeleistung von den Speicher beeinflussen.
Viele Grüße aus der Türkei
23 x 450 W Süd Ausrichtung
Deye Sun 8k SG01lp1
3x Deye RW 6.14
Blöde Frage aber hast du zwischen den Speichern den schwarzen Kommunikationskabel auch angeschlossen bzw. richtig angeschlossen ?
Viele Grüße aus der Türkei
23 x 450 W Süd Ausrichtung
Deye Sun 8k SG01lp1
3x Deye RW 6.14
Ja, nur ist`s gelb 😉
Links geht`s zum WR bzw. zum vorherigen Akku, beide LED blinken synchron.
Vielleicht liegt`s ja an unterschiedlicher Firmware. Aber wo gibt`s Infos?
In der BA und online fand ich nix bei Deye.
Mit Firmware kann ich dir leider nicht weiterhelfen - sorry
Viele Grüße aus der Türkei
23 x 450 W Süd Ausrichtung
Deye Sun 8k SG01lp1
3x Deye RW 6.14
Hi @andreas
wie bist du weiter gekommen ?
Werden deine Speicher und entsprechend Strom richtig erkannt ?
Grüße
Viele Grüße aus der Türkei
23 x 450 W Süd Ausrichtung
Deye Sun 8k SG01lp1
3x Deye RW 6.14
Hi @aguenay ,
leider nein.
In einem anderen Thread hier gab es eine Kurzantwort, aber nicht zielführend.
VG
Blöde Frage. Wie lang sind denn die Kabel von Batterie zum inverter?
Sind die 600mm Oder 1500mm und ist das jeweils bei dem Akku dabei?
Kabel werden mit dem Speicher mitgeliefert.
600mm sind die für parallel ( Speicher - Speicher ) Verbindung und 1500mm Speicher zum WR
Viele Grüße aus der Türkei
23 x 450 W Süd Ausrichtung
Deye Sun 8k SG01lp1
3x Deye RW 6.14
Hallo zusammen,
ich habe mich gerade angemeldet und habe eine Frage: 2 x RW M 6.1 Akkus und WR SUN-10K-SG04LP3-EU sind zu mir unterwegs,
wie wäre die richtige Verbindung, wenn sie beide auf dem Boden stehen und der WR drüber an der Wand?
Grüße, sieg
wie wäre die richtige Verbindung, wenn sie beide auf dem Boden stehen und der WR drüber an der Wand?
ist reine optische Angelegenheit - wie es dir gefällt
Mein WR ist an der Wand und drei Speicher nebeneinander unterhalb, allerdings habe ich meine Speicher auch aufgehängt.
Viele Grüße aus der Türkei
23 x 450 W Süd Ausrichtung
Deye Sun 8k SG01lp1
3x Deye RW 6.14
Kleiner Hinweis (hatte ich tatsächlich auch falsch gemacht): Vom WR auf den ersten Akku auf PCS (links) dann auf der rechten Seiten vom Out auf den In des zweiten Akkus usw.
Wenn man z.B. beim zweiten Akku wieder auf PCS geht, dann läuft das zwar ohne Fehlermeldung, nur man bekommt nicht die passenden Ladeströme hin. Habe den Fehler bei meinem Setup gerade beseitigt. 😉
1x Deye 12K-SG04LP3
2x Hoyemiles HM1500
3x Deye RWM6.1 6.14 kWh -> 18.42kWh
24x JA Solar JAM54S30-415/MR -> 9.96kWp Dach Süd 35 Grad
8x Trina Vertex S 405DE09.08 -> 3.24kWp Flachdach Süd 15 Grad