Forum

Unterstützte das Deye Forum

 Deye Hybrid Angebote   Deye Zubehör Produkte

Lösungsvorschlag fü...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Lösungsvorschlag für eine Anlagenerweiterung mit Einspeisung in das Netz Deye 12k

1 Beiträge
1 Benutzer
0 Reactions
394 Ansichten
(@goldman50)
Neuling Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 20
Themenstarter  

Anlagenbeschreibung:

Es ist ein HAK mit 3x160A vorhanden, Einbauort Heinrich-Nordhoff.

Mit dem Hausanschluss werden zwei Gebäude versorgt, Heinrich-Nordhoff und Nebengebäude Schlosserstr.

Bestandsanlage Heinrich-Nordhoff:
Z1 ist der Zweirichtungszähler (Wandlermessung) des EVU.
2 x Deye SUN-12K-SG04LP3 Master/Slave Konfiguration WR1-2.
Batterie 60kWh.
Generatorports sind mit Fronius Symo WR3 10kW verbunden.
An den Loadausgängen sind Wallboxen installiert.
Die Schaltung ist nur Schematisch dargestellt, keine Überspannungsschutz usw.

 

Erweiterung der Anlage Schlosserstr.

Z3 ist der Zweirichtungszähler des EVU
15kWP Module
Ein Deye sun-12k-sg04lp3-eu.
Der Generatorport wird vom Fronius Symo WR3 10kW eingespeist.
Zwei DEYE ESS Spring RW-M6.1 48V Speicher 6.14kWh installiert.

 

 

Jetzt zur eigentlichen Frage, spricht Problem.

Die Schlosserstraße hat einen sehr geringen Energiebedarf, bevor ich überschüssige Energie ins das Netz einspeise, würde ich sie lieber in die in die Heinrich-Nordhoff einspeisen, damit ich weniger Bezug in der Heinrich-Nordhoff. Sollte die Heinrich-Nordhoff ein volle Batterie haben, wäre es nicht nötig. Ich hoffe es versteht jemand mein Kauderwelsch.

Für einen Lösungsvorschläge wäre ich dankbar.


   
Zitat