Hallo zusammen. 

Ich habe diese Woche einen Deye sun sun-12k-sg04lp3-eu Wechselrichter mit Speicher in Betrieb genommen.

Da ich im Zählerschrank wenig Platz für die CT-Messklemmen habe, wollte ich den bereits verbauten Eastron Smartmeter für die Energiemessung verwenden.

Als Verkabelung habe ich ein Lankabel verwendet, bei dem ich das Ende abgeschnitten habe um die Drähte mit dem Smartmeter zu verbinden.

Aus dem Akkudoktorforum habe ich für den rj45 Stecker Belegung folgendes Bild gefunden:

Ich habe alle möglichen Adernpaare in unterschiedlicher Reihenfolge ausprobiert, bekomme im Smartmeter allerdings keine Verbindung (Telefonhörer) zustande.

Die Adresse des Smartmeters ist 0001; im Deye kann ich allerdings weder im Master, noch im Slave-Modus die Adresse auf 00 stellen (so sollten die Einstellungen laut Mr.Mining auf Youtube sein).

Hat jemand eine Idee, was man noch ausprobieren könnte?

Softwarestand des Deye:

HMI: Ver 1001-C049

Main: Ver 2006-1147-1807

Arc: VerD207


   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1703
 

mit dieser Farbkombination hat es bei meiner Anlage geklappt

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
Boy007
(@boy007)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 341
 

Schmeiß das Teil raus und benutze die CTs die dabei sind das Geld dafür kannst du dir Sparen. 

Platz ist immer man muss ihn nur schaffen, der Eastron braucht auch Platz das gibt sich nichts.

Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Tagen von Boy007

   
AntwortZitat
(@anonym-237)
PV Profi Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 2 Monaten
Beiträge: 295
 

Es gibt auch Kommunikationsboards wo die Buchse des Meter anders beschaltet ist. Da wäre es 4 und 5. Vielleicht sollte man erst in die Bedienungsanleitung schauen die dem Produkt beilag anstatt das allwissende Google zu befragen? 

Wenn du den smart Meter raus wirfst, hast du mehr als ausreichend Platz. Oder man platziert die CT im oberen Anschlussraum des Zählers, dort dürften eigentlich keine anderen Einbauten platziert sein als die Anschlussklemmen. 

Der eastron dürfte auch nur am Deye hängen und nicht für weitere Aufgaben benutzt werden.


   
AntwortZitat