Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Servus zusammen,
letzte Woche wurde angefangen den Zählerschrank zu erneuern. Hatte im Vorfeld Backupleitungen zu Kühlschrank usw gelegt, damit das Wichtigste weiter läuft. Unter anderem auch an den Netzwerkschrank, der eine eigene USV hat.
Funktionierte auch und irgendwann mittags fiel auf: kein WLAN mehr, Radio aus... Die USV vom Server hatte sich getrennt und alles runtergefahren.
Nun gings gestern weiter und ich hab das Ganze mal beobachtet. Mit voller werdendem Akku hebt der Deye die Frequenz an (MI Port aktiviert) und im Zuge dessen, trennt sich die Server USV irgendwann.
Soweit so gut und eigentlich seltenes Szenario, aber: lässt sich GEN abwerfen, wenn Akku voll, damit der Deye wieder 50HZ herstellt?
So hängt das Ganze Haus an ner Riesen Deye USV und der Server fährt trotzdem runter 🤣
Sonst würde ich dieses Szenario mit ioBroker abfangen.
Deye Lüfterblech: klick mich
Ich nehme an ohne Netzanschluss? Die Funktion soll kommen, das man den MI ohne Frequenzanhebung bei einstellbaren SOC abschalten lassen kann. WANN.... *Sternchen Frage leider
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Die Funktion soll kommen, das man den MI ohne Frequenzanhebung bei einstellbaren SOC abschalten lassen kann.Interessant Danke für die gute Nachricht !
Oft lies man dass man im Menu die eingestellte 55Hz Frequenz auf einer niedrige Werte ändern soll/kann damit eben diese Probleme nicht eintretten ???
@saboli Ja das muss der MI aber auch unterstützen. Die Deye Micros fahren schon ab 50,2hz die Leistung runter. Man sollte bei MI immer beachten, dass es Sinn macht, diese entsprechend der Grundlast auszulegen und nicht wahllos auf Masse an Modulen gehen. Denn der Deye kann sinnvoll erstmal nur seine eigene PV drosseln. Frequenzanhebung ist im Endeffekt nur das letzte Mittel zum Schutz. die 55hz halte ich einfach für zu hoch, daher stellen wir das meist auf 51,5 oder max 52hz runter.
Für Notfälle per WhatsApp gerne vorab schriftlich melden: 0176-35149813
Anfrage/Angebote/Verkauf sales@offgrid-revolution.com
Eigene komplett autarke Inselanlage, Deye 10kW & 12kW, 52,4kWh Pylontech Akku, 40kVa Generator, eigene Wasserversorgung, eigene biologische Kläranlage.... OffGrid Guru
H2 Langzeitspeicher im Testbetrieb mit 1MWh
Ich nehme an ohne Netzanschluss?
Da der Zählerschrank neu gemacht wird: ja 😉
Klar, seltenes Szenario. Aber hätte ich im Sommer Stromausfall, würde das Problem ja wieder zuschlagen
Deye Lüfterblech: klick mich
nein nix 52 Hz oder so, es gibt da eine ganz präzise VDE4105 und so sollte es auch beim Deye drin stehen was er leider bei den Mi-Wr einstellungen nicht automatisch macht
aber jeder wie er will.
Bei mir schon... sonst hätte ich ja das Problem nicht gehabt
Deye Lüfterblech: klick mich