@ditschi:
Ist das bei Dir auch so, dass der DEYE so lange er sich im Fehler Grid Mode Change (also nach Abschalten der Batterie) befindet keine plausiblen Werte beim Verbrauch und Grid anzeigt?
@joneass Also ich setze nur das register 111 und rühre das Register 98 nicht an, das bleibt bei mir auf 1. Dadurch erhalte ich immer plausible Werte bei "no bat" Betrieb. Da ist dann Netzbezug == Load, also der WR verbraucht so gut wie nix mehr. Und ja, der Fehler Status bleibt manchmal, manchmal geht er nach ein paar Minuten auf "Standby".
Der user Schmide aus dem Nachbarforum hat es gelöst, genial einfach....
Zitat:
Ich möchte noch eine Erfahrung bzgl. Effizienz mit euch teilen, die ich gemacht habe und die vielleicht noch jemanden hilft etwas Energie zu sparen.
Der Deye soll in der Nacht nichts oder möglichst wenig verbrauchen, soll aber wenn Sonne kommt die Batterie laden und automatisch anspringen.
Das konnte ich erreichen, in dem ich die Shutdown Spannung bzw. Shutdown-% in den Batterie-Einstellungen auf einen hohen Wert gesetzt habe. Sobald die Batterie Spannung unter der Shutdown Spannung fällt, schaltet er den Inverter ab und braucht nur noch sehr wenig Strom (genaue Zahlen muss ich noch mal messen, aber vorhin waren das ca. 5 Watt). Kommt dann Strom vom Dach, schaltet er nur das Ladegerät ein und lädt bis zur Restart Spannung, wo er auch wieder den Inverter anschmeisst. Das funktioniert natürlich nur gut, wenn der Inverter netzparallel angeschlossen ist, ich habe meinen gestern umgeklemmt und jetzt einen Sontheimer Umschalter drin. Damit verliert man zwar den automatischen Notstrom, aber mir reicht es, wenn ich mit manuellen Notstrom habe.........
merkwürdig… welche FW hast du auf dem DEYE?
- Aber gut zu wissen, werde dann einfach mal ausprobieren Register 98 direkt wenn es auf 0 geht wieder auf 1 zu setzen…. Wenn das funktioniert ist es ja auch so ok.
edit: ja klappt, das ich Register 98 auf 0 habe stehen lassen führt zu falschen Werten. Schreibe da jetzt hart die 1 rein und es funzt.
@x-ray danke für den Input. Klingt auch interessant vor allem für Leute die keine weitere Peripherie am Start haben oder wünschen!
@x-ray
Danke. Das hört sich gut an.
Aktuell habe ich in der ToU als unteres Limit 20% SOC und schalte abends und morgens manuell aus/ein.
Müsste ich dann die ToU deaktivieren?
Und dann folgendes in den Batt Settings?
Shutdown 20%
Low Batt 20%
Restart 21%
Leider kann ich das nicht bestätigen:
Akku auf 20% shutdown auf 25% - Das Gerät arbeitet ganz normal weiter.
Angeblich sind die Shutdown/Low Batt/Restart Werte nur im Inselbetrieb aktiv
Hat bei mir auch nicht geklappt - geht vielleicht nur bei Akku im Spannungsmode ohne Kommunikation.
Schade wäre zu einfach gewesen.
vielleicht hilft das aus einem anderen Beitrag
Zitat:
Problem (bis jetzt) scheinbar gelöst!!
Was ich gemacht habe:
- Update BMS vom Wandspeicher 10kw (TitanSolar hat schnell geholfen)
- Update Wechselrichter durch E-Mail mit Inverternummer an service@deye.com.cn (ging innerhalb weniger Stunden)
- Low Power Mode<LowBatt im Wechselrichter aktiviert
Seit dem keine "schleichende" Entladung mehr.
Wo im Menu ist diese Einstellung, ich bilde mir ein, sie gesehen zu haben, finde sie aber nicht (mehr?)
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)
Wo im Menu ist diese Einstellung, ich bilde mir ein, sie gesehen zu haben, finde sie aber nicht (mehr?)
Die Funktion gibt es nur bei den Deye WR mit 1 Phasen. Die 3-phasigen warten noch auf ein Update, dass die Funktionalität einführt.
Ich habe jetzt lange gesucht, in der Fernsteuerung der App ist es auswählbar, aber mein Menu zeigt es nicht. (Ich habe einen Einphasigen…)
Deye 8k einphasig, 3,4kwp über Sunny-Boy an Genport, 15kw Deye Lithium (3xAIW a 5,14kwh)