Hallo,

ist es möglich am Deye Hybrid den Bestand-Wechselrichter (mit Batterie) an den Generatoreingang zu hängen und als reine „Backupbox“ zu nutzen?
Wenn es finanziell wieder passt ist für den Deye später eine Batterie geplant sowie HJT Solarmodule auf der Ostseite.

Für eine Rückmeldung schon jetzt herzlichen Dank.
Sandra


   
Zitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1487
 

was sollte ein Deye Hybrid Beckuppen wenn er noch nicht mal eine eigene Batterie hat?

Ich mein..

der Deye kann ohne Batterie PV Module melken, er kann ohne PV Module eine Batterie bedienen, aber als reiner Ballast an die Wand gehängt damit diese beim nächsten Wirbelsturm nicht wegfliegt, da gibt es billigeres.

aber jeder wie er will.


   
AntwortZitat
(@sandra)
Neues Mitglied Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 2
Themenstarter  

Vorhandene Backup-Lösungen haben eine Umschaltzeit von 2 bis 10 Sekunden, der Deye schaltet 10ms um…

Hintergrund, unsere vorhandene Anlage mit Batterie kann nur OnGrid und möchte daran, wegen der Gewährleistung nichts ändern.
Da ich irgendwann vorhabe das Dach (Ostseite) mit Module zu ergänzen, möchte ich vorab schon den Deye holen und darüber die Zuleitung zum Unterverteiler durchschleifen.

Sprich am Deye die vorhandene PV-Anlage an den Generatoranschluss,
vom Zähler --> "GRID" und dann "LOAD" --> Unterverteiler.
Bei Überschuss ins Netz einspeisen.
Bei Stromausfall über "GEN" --> "LOAD" (Automatische Umschaltung - als Backup)  --> Unterverteiler

Meine Fragen:
1. Ist mein Vorhaben ohne Batterie umsetzbar?
2. Wenn nur mit Batterie möglich, sollte diese doch mit der Option "LOAD FROM GEN", also von MicroPV geladen werden können?

 


   
AntwortZitat
(@plastiko-fantastiko)
Deye Experte Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 1487
 

Also ohne eigene Batterie hilft der Deye dir nicht wirklich, der braucht die Batterie als schnellen leistungsfähigen Puffer um in 4 ms den Gridausfall zu merken und eine Insel als USV zu bauen.

Waren es gestern die SolarEdge Kunden die den Deye als Batterie-Add-ON installieren, sind es heute die Schon-Batterie-WR habenden. 😎 

Irgend wann wird jemand so einen Deye mit Batterie zwischen einen vorhanden xyz-Batteriewechselrichter hängen und feststellen das es geht, das der Deye wie vor einen String WR sich bloß dafür interessiert in welche Richtung der Strom fliesst,

geht er zum Grid, schöpft er ihn ab und lädt seine Batterie

soll das Grid den Strom liefern versucht er reinzugrätschen und aus der Batterie den Gridbezug zu verhindern.

ICH sehe absolut keinen Grund warum das nicht funktionieren sollte, schon gar keinen Grund warum dabei irgend welche Hardware leiden sollte, wenn Du diesen Vorschlag in anderen Foren liesst werden sofort Stimmen laut die erklären dass es nicht gehen kann, dass es Schwingen wird und man sowieso mit massiver Computerleistung und ausgefeiltester Software die beiden Geräte, also Deye und xyz regelungstechnisch kombinieren müsste. 🤨 

ICH wüsste nicht warum, ich habe aber auch nicht die Problemstellung.

DU kannst Dir aber einen 12K holen (Du willst ja eine USV für Dein Haus und kein Spielzeug) und mindestens mal eine 5 kWh Batterie an den Deye hängen und es einfach ausprobieren.

Dazu muss der Deye nicht an die Wand geschraubt werden, einfach mal solide verdrahten und es ausprobieren.

Sollte es funktionieren wird Dir das Internet ewig dankbar sein,

Sollten es tatsächlich Ärger geben diesen dokumentieren und das Internet wird Dir auch ewig dankbar sein,

die Hardware geht dabei ja nicht kaputt, kann also andersweitig verwendet werden, oder wir bekommen die Blackouts und dann kannst Dur froh sein wenn irgend jemand den unfähigen Batteriewechselrichter zum Kupferpreis nimmt.   

Sicher wäre es schöner wenn ein Deye Händler sowas endlich mal macht und dokumentiert, ER hat ja ein geschäftliches Interesse daran, aber wer meldet sich freiwillig?

aber jeder wie er will.


   
JoeLeSchnee reacted
AntwortZitat
(@thebam)
Deye Kenner Neues Mitglied
Mitglied seit: Vor 1 Jahr
Beiträge: 44
 

@plastiko-fantastiko 

Ich hatte die Tage eine ähnliche Anfrage mit einer enphase Anlage. Theoretisch würde das gehen wenn das smart Meter Von enphase nicht so scheiße wäre. Denn das teilt sich eine Spannung und somit kann der ja nicht richtig messen da ja hinter dem Gen ein eigenes Netz aufgebaut wird.


   
AntwortZitat