Deye Hybrid Angebote Deye Zubehör Produkte
Hallo,
habe jetzt seit einer Woche 3 CFE 5100 Akkus. Beim laden geht das bms ruckartig hinauf und beim entladen geht das bms wieder ruckartig runter.. immer nur um ein paar % also ca. 5-10.
Hat da wer eine erklärung dafür?
Switch sind richtig gesetzt und habe sie 3 mal geladen und entladen und alle akkus einzeln auf 100% geladen.
Vielen Dank
lg
Tom
Guten Morgen,
Hier nochmals schön zu sehen...
lg
tom
Hallo Tom,
Ich habe fast genau das gleiche Setup wie du (2xCFE-5100) mit dem gleichen Deye Sun 10k und habe ein ähnliches Problem aber noch keine Lösung. Ich versuche gerade alles zusammen zu sammeln um ein Update beim Deye bzw. den CFE zu machen. Hast du da vielleicht schon Erfahrungen?
BG Max
Hallo,
habe auf den Deye bereits die 1140er Software drauf und die Akkus wurden auch auf die aktuelle Software aktualisiert - dachten es sind vielleicht 2 verschiedene Software versionen auf den Akkus. Hat das problem leider auch nicht gelöst.
Falls du eine lösung hast gib bitte bescheid.
danke
lg
tom
Hi,
Ich habe es jetzt glaube ich hinbekommen. Habe so wie du die Firmware und das HMI vom Deye auf den neuesten Stand gebracht.
Habe dann die CFEs einzeln bis auf 100% geladen und dann wieder in Parallelbetrieb genommen. Was mir dann über die Smart Bess App bei den CFEs aufgefallen ist, war, dass immer nur die Master Batterie entladen hat, während die Slave auf 100% geblieben ist. Das hat bei mir zu den Sprüngen in der Anzeige in der Solarman App geführt. Habe dann Master und Slave an den Batterien getauscht und jetzt gehts mal.
Wie hast du die Datein für die CFE Firmware bekommen? Und wie hast du sie eingespielt?
Beste Grüße, Max
@dogdamaxl Hallo,
Master und Slave habe ich bei mir schon getauscht - hat nichts gebracht.
Die CFE Updates hat mir die PV Firma hinaufgespielt wo ich sie gekauft habe - war so ein teil was man am Strom und Netzwerkanschluss anhängt und anschließend spielt sich die neue Software hinauf.
Vorige Woche war von CFE der Techniker bei mir und hat alles kontrolliert - passt soweit alles auch die beladung und entladung von allen 3 CFE's. Er hat sich von allen Screenshots gemacht und gibt das an die Software Abteilung weiter weil Technisch eigentlich alles passt und sie das Problem öfters haben. Sie melden sich bei mir wenn es was neues gibt.. 🤷🏻♂️
Es gibt auch eine neue App Smart Energy Plat heisst diese.
lg
Tom
@dogdamaxl und @tom
Ein Freund von mir hat ähnliche Probleme mit dem Setup (DEYE 10K & 3x CFE-5100) aber erst seit Mai diesen Jahres.
Die Anlage selbst läuft seit Anfang 2023 und ich habe ihm damals bei der Einstellung geholfen, da ich selbst 2 Deye's aber mit E-Pytes als Batteriespeicher besitze.
Beim ihm gibt es auch seit Mai SOC-Sprünge beim Laden aber auch Entladen und teilweise auch Ladungen ins Grid/Netz in den Nachtstunden - meistens nach Mitternacht.
Probiert haben wir mittlerweile folgendes:
Firmeware-Version ist die C042-1150 (Österreich-Version)
Firmeware-Update der CFEs wurde vom Speicherlieferanten durchgeführt (obwohl wir da nicht so sicher sind, ob das funktioniert hat)
Einzeln auf 100% laden, Hardware-Reset des Deye und Neueinstellunge der Battery-Settings haben wir auch probiert.
Master-Slave tauschen haben wir noch nicht probiert - schaun wir noch.
Wie schaut's bei euch aktuell aus? Gibt's neue Erkenntnisse seit den letzten Posts?
Danke und schöne Grüße
Barnie
hallo, hänge alle akkus ab und verbinde nur die 3 akkus miteinander schalte sie ein und lasse sie mal 24h so abgleichen.
master slave 1 und 2..
bei mir ist es so weit besser geworden.
lg
tom
Hallo @tomd
Hat leider keine Wirkung gezeigt.
Ich vermute recht stark, dass das Firmeware-Update der CFEs nicht korrekt erfolgt ist.
Leider habe ich bis jetzt noch keine Software für die Durchführung des Updates via LAN-Kabel gefunden.